Интересует вопрос, а сколько компьютерных электрических розеток можно (или следует) подключать к одному 16А автомату? Буду благодарен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если исходить из СП31-110, то очень много (на розетку для оргтехники 0,06кВт).
![]() В реалии примите на 1 раб. место 0,5кВт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 9212 ![]() |
Спасибо большое. А надо ли делать запас? Ведь если по 500 Вт взять по максимуму 7 розеток то это как-раз получится 16 А. Т.е. автомат будет работать на пределе. Может, 6 штук?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Спасибо большое. А надо ли делать запас? Ведь если по 500 Вт взять по максимуму 7 розеток то это как-раз получится 16 А. Т.е. автомат будет работать на пределе. Может, 6 штук? Вам же говорили, что 500Вт - это 1 рабочее место, т.е. хоть тысячу розеток ставьте, они в сумме будут кушать 500 Вт(как правило компьютерная техника в сумме, при одновременной работе, больше не потребляет)! Поэтому 1 автомат, тут и запас приличный будет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 9212 ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если это игровой клуб, где компы "пашут во всю силу", то 7 шт (не розеток, а аппаратов) на один АВ. В офисе можно учесть Кс=0,5...0,7.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 6.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 8334 ![]() |
Если это игровой клуб, где компы "пашут во всю силу", то 7 шт (не розеток, а аппаратов) на один АВ. В офисе можно учесть Кс=0,5...0,7. Вы забываете, что у компьютеров cosf=0,65. Для 7 ПК расчетный ток состави 19,6А, согласитесь это к автомату 16А не подключить. Вообще более 4 ПК на один 16А автомат подключать не рекомендую. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да, согласен. Косинус я не учитывал, для компьютеров - 0,9. А 0,65 - это уже для лифтов.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.8.2007 Пользователь №: 9212 ![]() |
Всем спасибо за ответы. Хотя и не понял что такое Kc
![]() |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
если офисное использование - то 5 компов на один автомат 16А. Если же компы сильно нагружены - 4. О другом не забудьте: коротнёт в цепи одного из компов, вырубятся все 4 или 5. Возможен геморрой. Обеспечено ли бесперебойное питание компов? Или это ноутбуки? От греха подальше: один комп - один автомат на 6 или 10 А (и УЗО тоже). |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 6.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 8334 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Уважаемый savelij, читайте СП31-110-2003 табл.6.12 для вычислительной техники cosf=0,65. Не буду спорить. Таблицу с косинусами я взял из источника, который заслуживает доверия и уважения в СПб. И даже без этого я никогда бы не приравнял персональный компьютер к "Вычислительным машинам (без технологического кондиционирования воздуха) с cosf=0,65", которые одинаково сдвигают фазу, как и "Лифты и другое подъемное оборудование" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |