Электрощитовая в близи взрывоопасной зоны 1

AAL1982
сообщение 18.8.2014, 11:36
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Добрый день!

Имеется производственное помещение с взрывоопасной зоной 1.
Это помещение отделено перегородкой от электрощитовой. Электрощитовая уже не является взрывоопасной
зоной. Возник вопрос как заводить кабели от электрощитовой в производственное помещение.
В ПУЭ написано двояко по этой теме:
7.3.85. Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон.

7.3.105. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке.

Т.е. получается что не обязательно заводить кабели через наружнее стены достаточно выполнить разделительно уплотнение?
Еще прошу совета как и какие ввода использовать? Трубы с песком выпонить довольно сложно. Возможно есть фирминные импортные вводы для одниночных кабелей и группы кабелей?

Еще вопрос по пункту 7.3.116:
В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.
Т.е. мне надо на каждую лампу свой кабель вести из электрощитовой?




Сообщение отредактировал AAL1982 - 18.8.2014, 11:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 18.8.2014, 11:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Песок нецелесообразно. В основном для этих целей применяется шамота. Шамотная глина. Поищите, информации много в инетах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_geniy_dzydo_*_*
сообщение 18.8.2014, 12:06
Сообщение #3





Гости






п. 7.3.85 подпункт 4: в первом абзаце допускается переходить из ТП через стену во взрывоопасную зоны если заделать проходку! во втором абзаце написано "должен" "через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон", т.е. он исключает первый абзац т.к. "должен" сильнее "допускается"!!!
может кто то по другому читает этот пункт?
можно использовать кабельные проходки марки Рокстек у них есть сертификат по взрывозащите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 18.8.2014, 16:42
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Гость_geniy_dzydo_* @ 18.8.2014, 13:06) *
п. 7.3.85 подпункт 4: в первом абзаце допускается переходить из ТП через стену во взрывоопасную зоны если заделать проходку! во втором абзаце написано "должен" "через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон", т.е. он исключает первый абзац т.к. "должен" сильнее "допускается"!!!
может кто то по другому читает этот пункт?


У меня зона 1, аналог B-1 по ПУЭ, поэтому п. 7.3.85 подпункт 4 не пременим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geniy_Dzydo
сообщение 19.8.2014, 9:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 29026



Почему не применим? Во втором абзаце написано: "Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 19.8.2014, 11:55
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Geniy_Dzydo @ 19.8.2014, 10:34) *
Почему не применим? Во втором абзаце написано: "Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон."

я имел в виду не пременим первый абзац
" В стенах РУ, ТП и ПП, к которым примыкают взрывоопасные зоны с легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-Iа и В-Iб, а также взрывоопасные зоны классов В-II и В-IIа, допускается устраивать отверстия для ввода кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП. Вводные отверстия должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами.
"
т.е. получается надо делать через внешние стены и альтернативы нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geniy_Dzydo
сообщение 19.8.2014, 13:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 29026



Если дословно читать то да. Может у кого еще будут какие мысли. Может быть, можно сделать какой нибудь тамбур - он уже будет невзрывоопасный, пройти через него не выходя на улицу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения