Добрый день!
Имеется производственное помещение с взрывоопасной зоной 1. Это помещение отделено перегородкой от электрощитовой. Электрощитовая уже не является взрывоопасной зоной. Возник вопрос как заводить кабели от электрощитовой в производственное помещение. В ПУЭ написано двояко по этой теме: 7.3.85. Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон. 7.3.105. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса В-I или В-Iа в помещение с нормальной средой, или во взрывоопасную зону другого класса, с другой категорией или группой взрывоопасной смеси, или наружу труба с проводами в местах прохода через стену должна иметь разделительное уплотнение в специально для этого предназначенной коробке. Т.е. получается что не обязательно заводить кабели через наружнее стены достаточно выполнить разделительно уплотнение? Еще прошу совета как и какие ввода использовать? Трубы с песком выпонить довольно сложно. Возможно есть фирминные импортные вводы для одниночных кабелей и группы кабелей? Еще вопрос по пункту 7.3.116: В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий. Т.е. мне надо на каждую лампу свой кабель вести из электрощитовой? Сообщение отредактировал AAL1982 - 18.8.2014, 11:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Песок нецелесообразно. В основном для этих целей применяется шамота. Шамотная глина. Поищите, информации много в инетах.
|
![]() |
|
Гость_Гость_geniy_dzydo_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
п. 7.3.85 подпункт 4: в первом абзаце допускается переходить из ТП через стену во взрывоопасную зоны если заделать проходку! во втором абзаце написано "должен" "через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон", т.е. он исключает первый абзац т.к. "должен" сильнее "допускается"!!!
может кто то по другому читает этот пункт? можно использовать кабельные проходки марки Рокстек у них есть сертификат по взрывозащите |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
п. 7.3.85 подпункт 4: в первом абзаце допускается переходить из ТП через стену во взрывоопасную зоны если заделать проходку! во втором абзаце написано "должен" "через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон", т.е. он исключает первый абзац т.к. "должен" сильнее "допускается"!!! может кто то по другому читает этот пункт? У меня зона 1, аналог B-1 по ПУЭ, поэтому п. 7.3.85 подпункт 4 не пременим. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
Почему не применим? Во втором абзаце написано: "Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Почему не применим? Во втором абзаце написано: "Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон." я имел в виду не пременим первый абзац " В стенах РУ, ТП и ПП, к которым примыкают взрывоопасные зоны с легкими горючими газами и ЛВЖ классов В-Iа и В-Iб, а также взрывоопасные зоны классов В-II и В-IIа, допускается устраивать отверстия для ввода кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП. Вводные отверстия должны быть плотно заделаны несгораемыми материалами. " т.е. получается надо делать через внешние стены и альтернативы нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
Если дословно читать то да. Может у кого еще будут какие мысли. Может быть, можно сделать какой нибудь тамбур - он уже будет невзрывоопасный, пройти через него не выходя на улицу!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |