Заземляющие проводники и защитные проводники , помогите разобраться

FRAER
сообщение 9.4.2014, 18:02
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



TN-C-S
РЕ тяните не менее 16 квадратов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.4.2014, 10:33
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Присоединяюсь. В РУ уже разделили нули и далее тяните 5-ти проводные линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий К.
сообщение 17.8.2014, 22:41
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 17.8.2014
Пользователь №: 40833



Скорее это реторический вопрос, и тем неменнее... у моего знакомого строитили 6мм проволоки сделали подвод от контура к щитку двухэтажного дома. На мое, этого будет мало, возразили что этого вполне достаточно... в дом входят три фазы... форумчане, хочу услышать ваше мнение и ваши рекомендации.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.8.2014, 8:52
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вертикальные электроды тоже нужно было не ближе 0,5 метра бить от фундамента.
Диаметр проводника не менее 8 мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.8.2014, 22:00
Сообщение #25





Гости






Цитата(Юрий К. @ 17.8.2014, 22:41) *
.... услышать ваше мнение и ваши рекомендации.

Картинка впечатляет. Зачем так сделали? Зачем такая экономия или просто под руку попало? Совершенно не практично. Через год, а то и раньше, на такой сварке катанка отлетит. Возможно, что поначалу будет норма в 10 Ом. Такая "лепнина" не стоит обеспечения безопасности, пустой риск, замените на 10-16ммкв да и вертикальные неплохо бы на 0,5 м перебить и на 0,3 м заглубить горизонтальный заземлитель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 1:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены