Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Квартира в хрущевке 1968 года, помогите определиться. , Старый дом и проводка, что необходимо подобрать?

Windsib
сообщение 13.8.2014, 15:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.8.2014
Пользователь №: 40723



Доброго времени суток всем. Мне нужна консультация, что делать со старой проводкой 1968 года. В квартире 2 комнаты и кухня площадью 42 кв м.В доме старая проводка из алюминия где то 2.5 кв мм на розетки. Учитывая убитое состояние всей квартиры, первым делом хочу поменять проводку. Старая проводка наращенная скрутками алюминия, и до полной радости смеси алюминия и меди на половине розеток, убила доверие напрочь. Думаю что ее реально надо заменить. Всвязи с чем ряд вопросов.
1 провод медь 2.5 на розетки и 1.5 на свет пойдет?
2 Какой провод требуется купить на ввод из коридорного щитка. Щиток тоже старый, счетчик похоже тоже с момента постройки, его наверняка под замену.
3 нужен примерный список, что мне искать и купить. Реально ли заменить проводку самому, сделать ее в кабель каналах? Штробить не хочу не под каким видом. Хочу рядом с плинтусами сверху и снизу кабель каналы посадить и протащить там провода.
Готов ответить на вопросы и самообразовываться пока есть возможность. Люди добрые помогите советом.

Сообщение отредактировал Windsib - 13.8.2014, 15:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бирюк_*
сообщение 13.8.2014, 15:35
Сообщение #2





Гости






Посмотрите таблицу токовых нагрузок на провода, какое сечение надо брать. Лучше негорючий - ВВГНГ, NYM.
Ставите внутрь квартиры щиточек с устройством защитного отключения (советую электромеханическое типа А или В, не АС). В щиток можно и автоматический выключатель поставить дублирующий,для надёжности. Можно и ограничитель перенапряжения, если охота тратится, для защиты аппаратуры
Можно и без кабель-канала, если нет грызунов класть. Розетки советую - блоки прямоугольные,белые, белорусского, кажется производства, нареканий не вызвали. Турецкие ещё есть, но не пробовал
Ответвления в розетки я делал в коробках, там скрутка, хотя это запрещено - простая скрутка, но у меня самая большая нагрузка была чайник, и скрутки работают много лет.
Можно скрутку пропаять, нужно уметь паять, но тогда будет по-правилам.
Винтовое соединение пробовал в цепь питания чайника - колодку - грелось и воняло, не пошло, может колодка плохая была. Автоматические зажимы не пробовал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Windsib
сообщение 13.8.2014, 15:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.8.2014
Пользователь №: 40723



Цитата(Бирюк @ 13.8.2014, 16:35) *
Лучше негорючий - ВВГНГ, NYM.
Ставите внутрь квартиры щиточек с устройством защитного отключения (советую электромеханическое типа А или В, не АС). В щиток можно и автоматический выключатель поставить дублирующий,для надёжности. Можно и ограничитель перенапряжения, если охота тратится, для защиты аппаратуры
Можно и без кабель-канала, если нет грызунов класть. Розетки советую - блоки прямоугольные,белые, белорусского, кажется производства, нареканий не вызвали. Турецкие ещё есть, но не пробовал
Ответвления в розетки я делал в коробках, там скрутка, хотя это запрещено - простая скрутка, но у меня самая большая нагрузка была чайник, и скрутки работают много лет.
Можно скрутку пропаять, нужно уметь паять, но тогда будет по-правилам.
Винтовое соединение пробовал в цепь питания чайника - колодку - грелось и воняло, не пошло, может колодка плохая была. Автоматические зажимы не пробовал

Благодарю за информацию.
Негорючий ВВГ нг у нас стоит рублей 30+- не сильно важно. Другое дело, я в сортах потерялся. http://www.elektro.ru/prajs-list/kabel.html вот тут для примера весь прайс лист магазина. И там куча аббревиатур с ВВГ. Вот думал купить для розеток что то вроде "Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 ГОСТ Р Premium 31.12 29.73 28.53. Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ Р 19.96 19.07 18.30 " Ну и цены указаны в зависимости от объема.
Я думал по комнатно сделать проводку, 1 комната 1 автомат на две розетки, 2 комната еще один автомат на 2 розетки. Коридор должен быть с розеткой под стиралку в ванной, думаю так будет лучше, чем собирать розетку в ванной. Остается кухня и туда хочу туда посадить 2-3 розетки, не считая той что под печку. НА сложные ответственные работы хочу позвать электрика, а какие нибудь провода протянуть я могу сам. Соединения будут скорее всего опрессовкой, пресс клещи дешевые и гильзы под них надежней всего будут, и быстро.
Единственно как делать розеточную линию на комнату? Просто один провод параллельно цепляет 2 розетки? Мне бы схему или вживую это увидеть, тогда бы понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бирюк_*
сообщение 13.8.2014, 16:16
Сообщение #4





Гости






Да, если стиралка в ванной, то УЗО обязательно. У меня 15 розеток в комнате висели на одном проводе, и ничего, но там нагрузка была небольшая. Главное - правильно подобранный провод и автоматический выключатель. Сейчас у меня 12 розеток на проводе сечением 2,5 квадратных миллиметра, из сильной нагрузки только чайник, нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Windsib
сообщение 13.8.2014, 16:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.8.2014
Пользователь №: 40723



Цитата(Бирюк @ 13.8.2014, 17:16) *
Да, если стиралка в ванной, то УЗО обязательно. У меня 15 розеток в комнате висели на одном проводе, и ничего, но там нагрузка была небольшая. Главное - правильно подобранный провод и автоматический выключатель. Сейчас у меня 12 розеток на проводе сечением 2,5 квадратных миллиметра, из сильной нагрузки только чайник, нормально

Ну стиралка в ванне стоять будет, поменяны трубы на пластик и там под нее стоит отвод уже.А как на одном проводе сидит 12 розеток? Один провод обматывает 12 розеток или из оного центрального провода идут ответвления какие то? В старой проводке просто шла магистраль из коридора в комнату, а после в кухню и был один провод прихвативший все 3 розетки. Он был до жути короткий и кто то из советских людей, чтобы его наростить намотал туда кусок меди многожильной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бирюк_*
сообщение 13.8.2014, 16:33
Сообщение #6





Гости






Я считал гнёздами, а не блоками, блоками будет меньше. Но в тех белорусских (гомельских?) блоках розетки отдельные, соединены перемычками внутри блока)
Вам подробно:

Один двухгнёздный блок неизвестного производителя, от него провод. В коробке соединяется винтовыми колодками (до меня делали) с проводом от двух одинарных розеток (вторая питается от первой, от её контактных винтов)
В другой коробке сходятся линия от первой коробки, и линии от трёх других блоков. Тоже винтами. Нормально, когда провод негорючий. Переделывать не стал, никаких следов сильного нагрева нет, запахов нет, сильная нагрузка - только чайник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бирюк_*
сообщение 13.8.2014, 16:38
Сообщение #7





Гости






Там, где раньше жил, и сам делал, где 15 розеток: Во всех белорусских блоках поменял перемычки с 1,5 на 2,5 миллиметров.
Схема такая (трёхрозеточные белорусские блоки):

Два блока рядом, далее провод в третий блок, его ставил раньше всех, когда часть скрытой проводки отгорела. Следующие два блока соединены с магистралью отпайками - соединения в коробках запрещёнными скрутками.

Но там максимум был 500 Ваттный обогреватель изредка в сильные морозы, и компьютер Ватт 400, не больше, остальное - несильные нагрузки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.8.2014, 23:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
рядом с плинтусами сверху и снизу кабель каналы посадить и протащить там провода.
Неэстетично. У вас старая проводка в стенах проложена или открыто? Будете делать щиток предусмотрите отдельные автоматы на освещение, чтобы при коротыше в розетках у вас не погас свет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Windsib
сообщение 15.8.2014, 14:21
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.8.2014
Пользователь №: 40723



Цитата(uvk2 @ 14.8.2014, 0:01) *
Неэстетично. У вас старая проводка в стенах проложена или открыто? Будете делать щиток предусмотрите отдельные автоматы на освещение, чтобы при коротыше в розетках у вас не погас свет.

Там все неэстетично. Проводка в кирпичной стене старая что хочу ее оставить там навечно. От плинтусов старых не стану всяко избавляться, а от потолка и ниже идет белая стена сантиметров 5, там хоть как можно поставить и вид не сильно испортится от потолка .Туда и пойдет белый кабель канал.Хозяйка квартиры сказала, что ей чем быстрее и дешевле тем лучше. А мне со всем ремонтом и так помогать добровольно.Да и мне там не жить. Хочу автоматы отдельно на свет, коридор, кухню и 2 комнаты. Отдельно на печку и стиралку. Больше мощных потребителей не будет.
Кто знает примерно какой ширины брать? 2 см а основном хватит.

Сообщение отредактировал Windsib - 15.8.2014, 14:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.8.2014, 20:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Проводка в кирпичной стене старая что хочу ее оставить там навечно
Попробуйте освободить старый провод например из розетки и выдрать его из штукатурки. Если получится - штроба готова. А крепить каб канал к кирпичной стене как собираетесь? Сверлить кирпич каждые полметра и дюбель с саморезом - более трудоемко.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.8.2014, 7:30
Сообщение #11





Гости






Цитата(uvk2 @ 15.8.2014, 20:52) *
Попробуйте освободить старый провод например из розетки и выдрать его из штукатурки. Если получится - штроба готова. А крепить каб канал к кирпичной стене как собираетесь? ...

Присоединяюсь полностью. Подсказка: освободил провод из розетки или выключателя, взял его левой рукой, тянешь и стучишь молотком по штукатрке над проводом, она хорошо отлетает, и получаем готовую штробу!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Windsib
сообщение 16.8.2014, 14:59
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.8.2014
Пользователь №: 40723



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.8.2014, 8:30) *
Присоединяюсь полностью. Подсказка: освободил провод из розетки или выключателя, взял его левой рукой, тянешь и стучишь молотком по штукатрке над проводом, она хорошо отлетает, и получаем готовую штробу!

Как идея конечно подойдет, поеду туда попробую спасибо за наводку. Так пробовал только выдалбливать из стены кусок провода, получалось только если совсем выдалбливать, хотя параллельно подключенный провод с коридора до кухни дергался спокойно. Тут от места зависит, поеду попробую на следующей неделе. Только вот залезет ли туда новый провод? Там же кусок раствора и все, затык гарантирован. icon_sad.gif
Хотел дрелью дырки сделать каждые 40 см. Ставя сверло по бетону и всех дел, уже опробовал. На одну дырку секунд 5 уходит, ну максимум часа два побегать с дрелью по 2 комнатам. Позову электрика чтобы собрать щиток в квартире и распред коробки. Провод то проложить можно спокойно самому.
Думаю еще поставить на кухню на печку 4 мм, мало или нормально? Буду брать ВВГнг скорее всего. Еще один вопрос мучает. Стоит ли тратиться на проводку трехжильную? 3 кабель будет в воздухе же висеть? В доме землю некуда цеплять.

Сообщение отредактировал Windsib - 16.8.2014, 15:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 16.8.2014, 15:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1986
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Windsib @ 16.8.2014, 14:59) *
Думаю еще поставить на кухню на печку 4 мм, мало или нормально? Буду брать ВВГнг скорее всего. Еще один вопрос мучает. Стоит ли тратиться на проводку трехжильную? 3 кабель будет в воздухе же висеть? В доме землю некуда цеплять.

Да ,4мм на кухню это как раз хорошо.
Микроволновка + елект.чайник ну и так далее.
Решать Вам по поводу з-х жил, я бы поставил!
У меня друг на первом живёт , так он отдельно себе контур сделал.
Он , да й и я не поддерживаю зануление.
Какой у Вас этаж?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Windsib
сообщение 16.8.2014, 16:31
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.8.2014
Пользователь №: 40723



Цитата(yuoras @ 16.8.2014, 16:40) *
Да ,4мм на кухню это как раз хорошо.
Микроволновка + елект.чайник ну и так далее.
Решать Вам по поводу з-х жил, я бы поставил!
У меня друг на первом живёт , так он отдельно себе контур сделал.
Он , да й и я не поддерживаю зануление.
Какой у Вас этаж?

Спасибо за помощь.
Этаж 3, я вот и думаю нужны ли эти 3 жилы так то по цене это скажется максимум на тысячу. Просто деть то некуда будет, дом в самых задворках города, жкх менять на медь в ближайшие года не станет.Поставить можно, а пользы то может и не быть как вид.
А еще такой вопрос для не сильно сведущего, чем все марки ВВГ отличаются? http://www.elektro.ru/prajs-list/kabel.html В каталоге их как то многовато, что из них заказывать? Решил печка точно 4 мм, свет 1.5мм и комнатные розетки 2.5мм. Кухонные розетки для чайника холодилки и прочего выдержат 2.5 мм или сразу 4мм ставить? Я вот и думаю какой из этих всех ввг взять, чтобы и качество не подкачало, и ценник не сильно кусался. Супер пожаростойкие наверное не к чему, разве что к печке.
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 ГОСТ Р думаю за 40 рублей такого кабеля взять метров 50 на розетки и все остальное.
http://www.rosskabel.com/price вот здесь ценник немного дешевле, я еще думаю где взять кабель в своем городе.

Сообщение отредактировал Windsib - 16.8.2014, 17:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бирюк_*
сообщение 16.8.2014, 20:10
Сообщение #15





Гости






От такого зануления один вред будет. Если ноль отгорит, будет нехилое напряжение к Земле на корпусе стиральной машины. Нужно двухпроводную делать проводку и УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бирюк_*
сообщение 16.8.2014, 20:12
Сообщение #16





Гости






И на прочих корпусах тоже, если аппараты будут иметь трёхпроводный шнур с заземлением
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 17.8.2014, 10:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1986
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Гость_Бирюк_*Читаем тему с самого начала!!!.
Про зануление разговора не было!.
В своем посте я описал ,Третий провод можно использовать для контура, так как я не поддерживаю зануление!!!
Анализируя ваш пост №15" Я сделал для себя вывод , Заземление -это просто третий провод, который ещё и опасен".

Хочу Вам порекомендовать ,почитайте ,что такое Заземление и зачем оно нужно!!

Не несите бред , сейчас все дома с трёх проводной схемой (Фаза , Ноль и Заземление)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.8.2014, 11:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(yuoras @ 17.8.2014, 13:08) *
Гость_Бирюк_*... Хочу Вам порекомендовать ,почитайте ,что такое Заземление и зачем оно нужно!!
Ну наконец то кто то сказал ему, что его советы наполовину вредные.
Цитата(yuoras @ 17.8.2014, 13:08) *
Не несите бред , сейчас все дома с трёх проводной схемой (Фаза , Ноль и Заземление)

А при Хрущеве не были. И речь про хрущевку


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 17.8.2014, 11:23
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1986
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Костян челябинский @ 17.8.2014, 11:15) *
А при Хрущеве не были. И речь про хрущевку

При Хрущёве и компьютеров не было, так что сейчас не пользоваться им?.
Меняется проводка, так не проще побеспокоится об собственной безопасности(Как для меня , жизнь и здоровье меня и моих близких ,превыше всего)!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.8.2014, 11:29
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Но стояки то с тех пор не поменяны! Поэтому я, конечно, в надежде на замену стояков, кладу трехжильный кабель, но третью жилу никуда не подключаю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2024, 20:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены