Всем доброго здравия!

Мы в дом, в 24 этажа, поставили светодиодные светильники.
источник тока выдает 0,65А, далее стоит последовательно 3 светодиода

на каждом падение напряжения 3,2в. каждый берет 2,1Вт ( там XBD white, R4)
сидят они на алюминиевом круге. пайка и теплоотвод вроде в норме.

Значит начали они выгорать.
всего парадных 6.
Выгорают в 1,2,4,6 парадных.

Документации на проводку не осталось после прошлого тсжшника...

На днях обнаружилось, что на одном стояке между землей и нулем есть напряжение. В среднем 1 вольт..
Сегодня будут проверены остальные стояки..
Напряжение было 233,5 вольта.. ближе к вечеру

1. Это 100% индукционные токи?
2. Может ли это как-то влиять на сохранность светильников?


Сообщение отредактировал savelij® - 11.8.2014, 22:27
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.8.2014, 22:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Все ссылки удалил.
2. Выкладывайте только ту инфу, которая касается вопроса, а не весь каталог производителя.
3. Никакого отношения к Вашей проблеме не имеет напряжение между нулём и землёй.



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 12.8.2014, 7:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



О, прошу прощения!

а напряжение в 233 вольта вместо 220... Ночью мерил, вообще 236, 237в

понятно, что и выше может подняться РАЗОВО, но ведь постоянно такое напряжение это плохо.

Может ли это вести к выгоранию???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.8.2014, 7:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Номинальное напряжение импортных электроустройств - 230В. Даже если 220В, отклонение 5% длительно допустимо, 10% как правило не особенно сказывается на ресурсе. Считаю причина не в 237В. Причина иная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2014, 7:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23121
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



к уменьшению срока службы может привести, но при таком уровне 237 В это не критично


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 12.8.2014, 8:04
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



спасибо за ответы!

Какие допустимые значения в сетях для освещения сейчас? По гостам или иным документам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2014, 8:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23121
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



плюс/минус 10 %


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.8.2014, 9:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



на драйвере написано при каком диапазоне питающих напряжений он работает. обычно для таких устройств он гораздо больше +/-10%..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 12.8.2014, 9:58
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



Цитата(с2н5он @ 12.8.2014, 9:54) *
плюс/минус 10 %


спасбо!

это в каком нибудь госте или пуэ?

Volt380, драйверы кЕтай
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 12.8.2014, 10:56
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



в большенстве светодиодных ламп драйвера может не быть
здесь есть похожая проблема здесь


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2014, 11:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23121
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(sarp @ 12.8.2014, 10:58) *
это в

ГОСТ Р 54149


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 12.8.2014, 11:29
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



Цитата(net_man @ 12.8.2014, 11:56) *
в большенстве светодиодных ламп драйвера может не быть
здесь есть похожая проблема здесь


Нене, "драйвер" есть. В первом моем посте описано строение светильника
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 12.8.2014, 12:13
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



в таком случае если все сделано согласно требованиям производителя светильника
(ток, напряжение соответствует, тип драйвера соответствует типу ламп, климатические условия)
путь только обмен по гарантии на другие

кстати нигде здесь нет конкретных данных драйвера и ламп.


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.8.2014, 16:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
источник тока выдает 0,65А, далее стоит последовательно 3 светодиода
А на драйвере именно такое количество подключаемых светодиодов указано?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rebiozon
сообщение 12.8.2014, 18:50
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 40766



Цитата(savelij® @ 12.8.2014, 16:38) *
А на драйвере именно такое количество подключаемых светодиодов указано?


да..он специально под это сделан
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.8.2014, 19:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А вы каким образом узнали, если автор молчит?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 12.8.2014, 20:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Если напряжение днём 233 В , почему же ночью не может быть больше!.
Версия с браком, тоже имеет место.

Сообщение отредактировал yuoras - 12.8.2014, 20:08


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarp
сообщение 12.8.2014, 20:57
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



На драйвере указаны требуемые характеристики для этих трех с-диодов.
брак тоже имеет место быть.

Но напряжение днем 233,5, а ночью под 240, это же укорачивает жизнь в любом случае. я про светильники)

ведь нормально это 220

Кстати: кто-нибудь может мне растолковать, чем отличаются два термина об отклонении напряжения, фигурирующих в вышеупомянутых ПУЭ . Правила устройства электроустановок. Издание 7 , там 6.2.5. - ГОСТ 13109-87 , :
- нормально допустимое 5%
- предельно допустимое 10%

???

большое спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2014, 21:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(sarp @ 12.8.2014, 22:57) *
- ГОСТ 13109-87 , :
- нормально допустимое 5%
- предельно допустимое 10%

Там определения и даны. Вчитайтесь в них только внимательно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.8.2014, 21:56
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(sarp @ 11.8.2014, 19:39) *
...
Значит начали они выгорать.
...

Цитата(sarp @ 11.8.2014, 19:39) *
Volt380, драйверы кЕтай

вот сами и ответили на свой вопрос..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы