Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Donh, выше shpinel все объяснил, и я того-же мнения. Какие 25 ампер? У вас розетки рассчитаны на 16 ампер.
я вот как-то не могу придумать себе бытовую технику в квартире потребляющую более 16 А с штепсельной вилкой. Может подскажете? И не найдете, ибо стандарт 16 ампер. Все что выше имеет другую вилку или подключается стационарно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да, а унас обычно любят в розетку тройничок, в него пару переносок, в них в каждую розетку то утюжок, то обогреватель, там и ток уже порядка ампер 20-25, автомату это номинальный режим, а розеточка уже плавиться начинает, дымок идет...
Также и с освещением - выключатели больше 10А невыпускаются, соответственно и автомат ставим не более 10А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
так зачем тогда 2.5 кв.мм. на розеточную группу? Под автомат 16 А вполне и 1.5 мм.кв. подходит.
тройничёк в принципе включают от нехватки розеток, и расчитан он в основном на 10 А а то и меньше. Переноски из той же серии. Для того афтор и натыкал розеток в каждом углу чтоб этим чудом не пользоваться, я так подозреваю, может и не прав. А включать в одну группу утюжок, фен, чайник и обогреватель как-то лишено рационально смысла. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
Схема на щите в подъезде (см фотографию), автомат стоит такой же как и в квартире Узола ВА 01-01 С 50 6000 50Гц
В инете нашел что ПВЗ с сечением 10мм2 имеет наружный диаметр 6,2мм. Замерил штангенциркулем результат чуть более 5мм. Donh: Для того афтор и натыкал розеток в каждом углу чтоб этим чудом не пользоваться ВСЕ правильно! Donh: А включать в одну группу утюжок, фен, чайник и обогреватель как-то лишено рационально смысла. ...а Вы это женщине объясните когда ей приспичило все это включить!!! поэтому и хочу обезопаситься P.S. так и не понял как пользоваться "цитатами" /да и бог с ними/ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
так зачем тогда 2.5 кв.мм. на розеточную группу? Под автомат 16 А вполне и 1.5 мм.кв. подходит. Это при идеальных условиях - одиночная прокладка в штробе.. А если пучок? А если открыто? Про занижение сечения производителем не говорю - надоело уже. Вот и понижающие коэффициенты включать приходится. Поэтому и 2,5 вырисовывается чтобы взять запас на эти случаи. P.S. так и не понял как пользоваться "цитатами" /да и бог с ними/ Вариантов два: под цитируемым сообщением жмете кнопочку "ОТВЕТИТЬ", все сообщение выйдет в виде цитаты, лишнее удаляйте, то что в квадратных скобках не трогайте. Или скопипастить то, что хотите процитировать, в расширенном варианте написания ответа выделяете это и жмете кнопочку "Цитата" вверху -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
вот как раз пучок проводов в основном от щита идёт, а по комнате редко когда 3 кабеля в штробу укладывают и то из трех кабелей два на освещение. На счёт занижения сечения производителем, так тут как говорится видели глаза что покупали, не стоит гнаться за дешевизной. А раз автор думает сам делать проводку, наверно этот ньюанс ему знаком.
а использовать автомат на 16 А в розеточной группе по моему глупо, это сугубо моё ИМХО. Уж лучше я от щита пущу 4 квадрата в коробке разойдусь к розеткам проводом на 2.5 квадрата и защищу это всё автоматом 25 А чем защищать линию по максимальному номиналу одной розетки, при том что бытовых приборов выше 16А с штепсельной вилкой нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
вот как раз пучок проводов в основном от щита идёт да все правильно поэтому и была придумана схема щиток--4мм2--распред коробка---2мм2---розетки На счёт занижения сечения производителем, ..... А раз автор думает сам делать проводку, наверно этот ньюанс ему знаком. Да знаком о занижении....и о том что электрики мягко говоря...поэтому решено все делать самому...провал в знаниях только в тех вопросах которые озвучивал ...а использовать автомат на 16 А в розеточной группе по моему глупо, это сугубо моё ИМХО. Уж лучше я от щита пущу 4 квадрата в коробке разойдусь к розеткам проводом на 2.5 квадрата и защищу это всё автоматом 25 А чем защищать линию по максимальному номиналу одной розетки, при том что бытовых приборов выше 16А с штепсельной вилкой нет. да может и нет Но если в одну группу розеток включить несколько приборов то номинально получается более 16А...и как следствие...а что как следствие? горит проводка? горят приборы включенные в эту группу розеток? )) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
провод на 2.5 А нормальная длительная нагрузка 25А. Так шо незнаю какой смысл защищать розетку.
при перегрузке горит проводка, та и чтоб сгорела её в 1.5-2 раза перегрузить надо. по памяти максимальный ток 15А на квадрат Сообщение отредактировал Donh - 10.8.2014, 16:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так шо незнаю какой смысл защищать розетку. Еще раз повторю. Вот ваша супруга втыкает в розетку тройник, в него включает утюг, парогенератор и еще какую нибудь хрень. Вместе это все жрет 25А. Для автомата это номинал. Даже больше. У автомата тепловой расцепитель ИМЕЕТ ПРАВО трогаться только при 25*1,13 = 28,25А. Во первых, это уже больше ДДТ кабеля на 2,5кв. А во вторых, ваша розетка уже плавится. 158й раз напомню: нет такого, что при 15,98 А автомат еще не отключается, а при 16,02 - отключится мгновенно. Автомат ИМЕЕТ ПРАВО отключаться в течении ЧАСА при 1,45 номиналов. За это время ваша повышенная нагрузка от бытовых приборов снизится и автомат не выбьет. Я уже писал, не помню где. У меня дома на автомате С10! висит стиральная машина, комп, туда же я включаю часто пылесос 2,3кВт, и не выбивает. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Еще раз повторю. Вот ваша супруга втыкает в розетку тройник, в него включает утюг, парогенератор и еще какую нибудь хрень. Вместе это все жрет 25А. Для автомата это номинал. Даже больше. У автомата тепловой расцепитель ИМЕЕТ ПРАВО трогаться только при 25*1,13 = 28,25А. Во первых, это уже больше ДДТ кабеля на 2,5кв. А во вторых, ваша розетка уже плавится. При 1,13 In АВ не должен срабатывать в течение часа при температуре 30 гр. С. Для 2,5 кв. мм Cu АВ не более 16 А. Тогда можно спать спокойно. Тройник нужно заменить стационарными розетками. Сон станет ещё лучше, а жизнь - длиннее. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
вопрос при какой температуре начинает рушится изоляция провода ВВП? И какой ток должен идти по проводу для создания этой температуры?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А давайте тогда розетки автоматом на 40А защитим, от кз защитит, а так, мы ведь и не будем больше 16А к розетке подключать, так что...
Авообще зачем нам какие-то группы делать, может вводного хватит одного на всю квартиру... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
Хорошо, а кто что скажет по поводу эл схемы щитка подъездного?
фотографию выкладывал! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
16А нагрузка ОДНОЙ розетки, при подключении шлейфа розеток используется те же 2.5 мм.кв так что при нормальном подключении кабель не меняет номинала.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Щиток как щиток, если по факту как по проекту, то бояться за ввод вам нечего, одна фаза 50А, это порядка 11кВт, т.е кратковременно можно и киловатт на 15 включить при необходимости
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
А давайте тогда розетки автоматом на 40А защитим, от кз защитит, а так, мы ведь и не будем больше 16А к розетке подключать, так что...
Авообще зачем нам какие-то группы делать, может вводного хватит одного на всю квартиру... Маразмом не болейте, Автомат на 25А защищает кабель 2.5 мм.кв в чем тут проблема? У меня дома на автомате С10! висит стиральная машина, комп, туда же я включаю часто пылесос 2,3кВт, и не выбивает. Машинка потребляет полную мощность при нагреве воды, а так там 200 Вт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
Ну если щиток квартирный --ВВГ 3*4--распред розетка---ВВГ 3*2,5---розетки и ставить автомат С16 то тогда на кой он провод ВВГ 3*4
а если автомат С25 то зачем тогда ВВГ 3*2,5, сразу до розеток ВВГ 3*4 (разница в цене не существенная) я правильно понял автомат служит защитой для проводки, а розетки рассчитаны на 16А тогда когда их рядом много (и не включены тройники), то на каждую розетку и будет выходит, что подключенная мощность далеко не достигнет 16А, а вот приходящий провод к этой группе розеток как раз и под нагрузкой поэтому и стоит выбирать с большим сечением (тем более, что производитель грешит не только уменьшенным сечением но и составом меди), по этому есть смылс вести 3*4мм2 и ставить автомат С20 Хотя да производители розеток заявляют Максимальный ток 16A Сообщение отредактировал Vitb - 10.8.2014, 17:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
по этому есть смылс вести 3*4мм2 и ставить автомат С20 Ну ну. Попробуйте 4ку засунуть в клемму розетки, а я в сторонке посмеюсь. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
в ПУЕ есть прекрасный раздел о выборе автоматов. И пунктик есть что выбирать автомат надо по самому слабому проводнику, но если отходящая линия более 50% по сечению от входящей то нет необходимости выбирать автомат по отходящей линии.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
так и не понял, что до как....проще:
есть зал, в нем три группы розеток состоящих из 5 штук розеток каким образом их подключить не забываем, что есть еще и три комнаты с такими же условиями в моем случае в щитке получается 14 автоматов (линии группы розеток и освещений) так как мне правильнее подключить эти группы розеток в каждой комнате? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |