электросхема+автоматы с УЗО

lanchakov
сообщение 10.8.2014, 13:49
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Donh, выше shpinel все объяснил, и я того-же мнения. Какие 25 ампер? У вас розетки рассчитаны на 16 ампер.


Цитата(Donh @ 10.8.2014, 13:46) *
я вот как-то не могу придумать себе бытовую технику в квартире потребляющую более 16 А с штепсельной вилкой. Может подскажете?

И не найдете, ибо стандарт 16 ампер. Все что выше имеет другую вилку или подключается стационарно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.8.2014, 13:55
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да, а унас обычно любят в розетку тройничок, в него пару переносок, в них в каждую розетку то утюжок, то обогреватель, там и ток уже порядка ампер 20-25, автомату это номинальный режим, а розеточка уже плавиться начинает, дымок идет...
Также и с освещением - выключатели больше 10А невыпускаются, соответственно и автомат ставим не более 10А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 10.8.2014, 14:37
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



так зачем тогда 2.5 кв.мм. на розеточную группу? Под автомат 16 А вполне и 1.5 мм.кв. подходит.

тройничёк в принципе включают от нехватки розеток, и расчитан он в основном на 10 А а то и меньше. Переноски из той же серии. Для того афтор и натыкал розеток в каждом углу чтоб этим чудом не пользоваться, я так подозреваю, может и не прав. А включать в одну группу утюжок, фен, чайник и обогреватель как-то лишено рационально смысла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitb
сообщение 10.8.2014, 15:21
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 9.8.2014
Пользователь №: 40739



Схема на щите в подъезде (см фотографию), автомат стоит такой же как и в квартире Узола ВА 01-01 С 50 6000 50Гц
В инете нашел что ПВЗ с сечением 10мм2 имеет наружный диаметр 6,2мм. Замерил штангенциркулем результат чуть более 5мм.


Donh: Для того афтор и натыкал розеток в каждом углу чтоб этим чудом не пользоваться

ВСЕ правильно!


Donh: А включать в одну группу утюжок, фен, чайник и обогреватель как-то лишено рационально смысла.

...а Вы это женщине объясните когда ей приспичило все это включить!!!

поэтому и хочу обезопаситься

P.S. так и не понял как пользоваться "цитатами" /да и бог с ними/
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2014, 15:39
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Donh @ 10.8.2014, 17:37) *
так зачем тогда 2.5 кв.мм. на розеточную группу? Под автомат 16 А вполне и 1.5 мм.кв. подходит.

Это при идеальных условиях - одиночная прокладка в штробе.. А если пучок? А если открыто? Про занижение сечения производителем не говорю - надоело уже. Вот и понижающие коэффициенты включать приходится. Поэтому и 2,5 вырисовывается чтобы взять запас на эти случаи.

Цитата(Vitb @ 10.8.2014, 18:21) *
P.S. так и не понял как пользоваться "цитатами" /да и бог с ними/

Вариантов два: под цитируемым сообщением жмете кнопочку "ОТВЕТИТЬ", все сообщение выйдет в виде цитаты, лишнее удаляйте, то что в квадратных скобках не трогайте.
Или скопипастить то, что хотите процитировать, в расширенном варианте написания ответа выделяете это и жмете кнопочку "Цитата" вверху


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 10.8.2014, 16:11
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



вот как раз пучок проводов в основном от щита идёт, а по комнате редко когда 3 кабеля в штробу укладывают и то из трех кабелей два на освещение. На счёт занижения сечения производителем, так тут как говорится видели глаза что покупали, не стоит гнаться за дешевизной. А раз автор думает сам делать проводку, наверно этот ньюанс ему знаком.

а использовать автомат на 16 А в розеточной группе по моему глупо, это сугубо моё ИМХО. Уж лучше я от щита пущу 4 квадрата в коробке разойдусь к розеткам проводом на 2.5 квадрата и защищу это всё автоматом 25 А чем защищать линию по максимальному номиналу одной розетки, при том что бытовых приборов выше 16А с штепсельной вилкой нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitb
сообщение 10.8.2014, 16:27
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 9.8.2014
Пользователь №: 40739



Цитата(Donh @ 10.8.2014, 16:11) *
вот как раз пучок проводов в основном от щита идёт


да все правильно поэтому и была придумана схема щиток--4мм2--распред коробка---2мм2---розетки

Цитата(Donh @ 10.8.2014, 16:11) *
На счёт занижения сечения производителем, ..... А раз автор думает сам делать проводку, наверно этот ньюанс ему знаком.


Да знаком о занижении....и о том что электрики мягко говоря...поэтому решено все делать самому...провал в знаниях только в тех вопросах которые озвучивал

Цитата(Donh @ 10.8.2014, 16:11) *
...а использовать автомат на 16 А в розеточной группе по моему глупо, это сугубо моё ИМХО. Уж лучше я от щита пущу 4 квадрата в коробке разойдусь к розеткам проводом на 2.5 квадрата и защищу это всё автоматом 25 А чем защищать линию по максимальному номиналу одной розетки, при том что бытовых приборов выше 16А с штепсельной вилкой нет.


да может и нет Но если в одну группу розеток включить несколько приборов то номинально получается более 16А...и как следствие...а что как следствие? горит проводка? горят приборы включенные в эту группу розеток? ))

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 10.8.2014, 16:37
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



провод на 2.5 А нормальная длительная нагрузка 25А. Так шо незнаю какой смысл защищать розетку.

при перегрузке горит проводка, та и чтоб сгорела её в 1.5-2 раза перегрузить надо.


по памяти максимальный ток 15А на квадрат

Сообщение отредактировал Donh - 10.8.2014, 16:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2014, 16:43
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Donh @ 10.8.2014, 19:34) *
Так шо незнаю какой смысл защищать розетку.

Еще раз повторю. Вот ваша супруга втыкает в розетку тройник, в него включает утюг, парогенератор и еще какую нибудь хрень. Вместе это все жрет 25А. Для автомата это номинал. Даже больше. У автомата тепловой расцепитель ИМЕЕТ ПРАВО трогаться только при 25*1,13 = 28,25А. Во первых, это уже больше ДДТ кабеля на 2,5кв. А во вторых, ваша розетка уже плавится.
158й раз напомню: нет такого, что при 15,98 А автомат еще не отключается, а при 16,02 - отключится мгновенно. Автомат ИМЕЕТ ПРАВО отключаться в течении ЧАСА при 1,45 номиналов. За это время ваша повышенная нагрузка от бытовых приборов снизится и автомат не выбьет. Я уже писал, не помню где. У меня дома на автомате С10! висит стиральная машина, комп, туда же я включаю часто пылесос 2,3кВт, и не выбивает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 10.8.2014, 17:04
Сообщение #30





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 10.8.2014, 16:43) *
Еще раз повторю. Вот ваша супруга втыкает в розетку тройник, в него включает утюг, парогенератор и еще какую нибудь хрень. Вместе это все жрет 25А. Для автомата это номинал. Даже больше. У автомата тепловой расцепитель ИМЕЕТ ПРАВО трогаться только при 25*1,13 = 28,25А. Во первых, это уже больше ДДТ кабеля на 2,5кв. А во вторых, ваша розетка уже плавится.


При 1,13 In АВ не должен срабатывать в течение часа при температуре 30 гр. С.
Для 2,5 кв. мм Cu АВ не более 16 А. Тогда можно спать спокойно.
Тройник нужно заменить стационарными розетками. Сон станет ещё лучше, а жизнь - длиннее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 10.8.2014, 17:09
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



вопрос при какой температуре начинает рушится изоляция провода ВВП? И какой ток должен идти по проводу для создания этой температуры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.8.2014, 17:10
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А давайте тогда розетки автоматом на 40А защитим, от кз защитит, а так, мы ведь и не будем больше 16А к розетке подключать, так что...
Авообще зачем нам какие-то группы делать, может вводного хватит одного на всю квартиру...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitb
сообщение 10.8.2014, 17:10
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 9.8.2014
Пользователь №: 40739



Хорошо, а кто что скажет по поводу эл схемы щитка подъездного?
фотографию выкладывал!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 10.8.2014, 17:13
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



16А нагрузка ОДНОЙ розетки, при подключении шлейфа розеток используется те же 2.5 мм.кв так что при нормальном подключении кабель не меняет номинала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.8.2014, 17:14
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Щиток как щиток, если по факту как по проекту, то бояться за ввод вам нечего, одна фаза 50А, это порядка 11кВт, т.е кратковременно можно и киловатт на 15 включить при необходимости
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 10.8.2014, 17:22
Сообщение #36


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



А давайте тогда розетки автоматом на 40А защитим, от кз защитит, а так, мы ведь и не будем больше 16А к розетке подключать, так что...
Авообще зачем нам какие-то группы делать, может вводного хватит одного на всю квартиру...
Маразмом не болейте, Автомат на 25А защищает кабель 2.5 мм.кв в чем тут проблема?

У меня дома на автомате С10! висит стиральная машина, комп, туда же я включаю часто пылесос 2,3кВт, и не выбивает.
Машинка потребляет полную мощность при нагреве воды, а так там 200 Вт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitb
сообщение 10.8.2014, 17:33
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 9.8.2014
Пользователь №: 40739



Ну если щиток квартирный --ВВГ 3*4--распред розетка---ВВГ 3*2,5---розетки и ставить автомат С16 то тогда на кой он провод ВВГ 3*4
а если автомат С25 то зачем тогда ВВГ 3*2,5, сразу до розеток ВВГ 3*4 (разница в цене не существенная)

я правильно понял автомат служит защитой для проводки, а розетки рассчитаны на 16А

тогда когда их рядом много (и не включены тройники), то на каждую розетку и будет выходит, что подключенная мощность далеко не достигнет 16А, а вот приходящий провод к этой группе розеток как раз и под нагрузкой поэтому и стоит выбирать с большим сечением (тем более, что производитель грешит не только уменьшенным сечением но и составом меди), по этому есть смылс вести 3*4мм2 и ставить автомат С20


Хотя да производители розеток заявляют Максимальный ток 16A

Сообщение отредактировал Vitb - 10.8.2014, 17:38
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2014, 17:36
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Vitb @ 10.8.2014, 20:33) *
по этому есть смылс вести 3*4мм2 и ставить автомат С20

Ну ну. Попробуйте 4ку засунуть в клемму розетки, а я в сторонке посмеюсь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 10.8.2014, 17:59
Сообщение #39


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



в ПУЕ есть прекрасный раздел о выборе автоматов. И пунктик есть что выбирать автомат надо по самому слабому проводнику, но если отходящая линия более 50% по сечению от входящей то нет необходимости выбирать автомат по отходящей линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitb
сообщение 10.8.2014, 18:24
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 9.8.2014
Пользователь №: 40739



так и не понял, что до как....проще:

есть зал, в нем три группы розеток состоящих из 5 штук розеток
каким образом их подключить
не забываем, что есть еще и три комнаты с такими же условиями
в моем случае в щитке получается 14 автоматов (линии группы розеток и освещений)

так как мне правильнее подключить эти группы розеток в каждой комнате?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены