хорошо, допустим запитан с ввода 1, СР любой соответственно выключен, напишите порядок переключений с 1 на 2 вводы, чтобы транс не был без напряжения при переключениях Выше по схеме секционируемся, включая в паролель тр-ры ТП 31 и ТП 32. Если позволят уровнительный ток включаем СР1 и СР2, отк. на ТП31 ввод и отключаем ШР1. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так об этом уже говорилось
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а масляники не отключить что ли? зачем под нагрузкой?
Если нельзя включить вводы 1 и 2 в параллель, то никак...имхо чего тут неполное или непонятное? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я вообще то Вас ни в чём не убеждал, а по данной схеме без отключения транса, можно сделать лишь в случае, если ввод 1 и 2
ячейка № 31 и 32 - это одна секция или разные, но трансы могут работать в параллель (СР 1 и 2 соответственно включены) думаю что в голове стоят тоже МВ, а не разделы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
Раз зру не предусматривает переключений под нагрузкой, даже АВР нету, нечего огород городить. Если хочется пусть попробуют как писалось выше.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |