Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Оперативные подключения

вотэтода
сообщение 7.8.2014, 17:40
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 17:16) *
хорошо, допустим запитан с ввода 1, СР любой соответственно выключен, напишите порядок переключений с 1 на 2 вводы, чтобы транс не был без напряжения при переключениях

Выше по схеме секционируемся, включая в паролель тр-ры ТП 31 и ТП 32. Если позволят уровнительный ток включаем СР1 и СР2, отк. на ТП31 ввод и отключаем ШР1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.8.2014, 19:32
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так об этом уже говорилось


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 20:48
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 20:32) *
так об этом уже говорилось

Извините меня но ваши ответы неполные. Другим не понятно. Можно сразу сказать что данное ЗРУ-6кВ не предусмотрено для переключений под нагрузкой. Или можно, но есть вероятность спалить СР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.8.2014, 21:16
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а масляники не отключить что ли? зачем под нагрузкой?

Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 8:51) *
Если нельзя включить вводы 1 и 2 в параллель, то никак...имхо

чего тут неполное или непонятное?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 21:36
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 19:32) *
так об этом уже говорилось

Значит они могут сделать переключения без отключения транса. Я не вижу запета. Вы меня не убедили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.8.2014, 23:16
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23110
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я вообще то Вас ни в чём не убеждал, а по данной схеме без отключения транса, можно сделать лишь в случае, если ввод 1 и 2

Цитата(moshkarow @ 6.8.2014, 22:49) *
ячейка № 31 и 32 - это одна секция

или разные, но трансы могут работать в параллель (СР 1 и 2 соответственно включены)
думаю что в голове стоят тоже МВ, а не разделы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 12:03
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Раз зру не предусматривает переключений под нагрузкой, даже АВР нету, нечего огород городить. Если хочется пусть попробуют как писалось выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 12:45