![]() Взорвались токоизмерительные клещи , У кого такое было? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Взорвались токоизмерительные клещи , У кого такое было? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Добрый день! На днях при замере линейного напряжения в ВРУ прибор (токоизмерительные клещи) взорвались в руках. Хлопнуло так, что прибор разарвало, батарейки, крышка, дисплей, все по электрощитовой разлетелось. Сначала подумал, что шины коротнул. Успокоившись поняли, что просто китайский прибор не выдержал 400 В. Может у кого-нибудь были случаи. Китайцы туда взрывчатку может теперь закладывают?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
Было так. Померил сопротивление, потом включил автомат, и померил напряжение(забыл переключить прибор в попыхах). Тотже эффект. Оказалось что и в приборе предохранитель был закорочен. Он был но функцию свою не выполнял.(вроде гвоздь)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Артем Тольятти2, вы хотя бы, для приличия, марку клещей озвучили...
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.8.2014, 14:01 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Лет 10 назад при замере напряжения в щите управления на скважине, коротнуло в приборе, предел измерения был 250 вольт, а шло повышенное 270, вот и маздякнуло.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Марку уже не определить, желтые, маленькие за 500 р. токоизмерительные клещи фото нет, выкинул.
Коротнуть можно мультиметром когда после замены тока, не переткнешь щуп в другое гнездо для замены напряжения, а тут мерил-мерил и взрыв! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Коротнуть можно мультиметром когда после замены тока, не переткнешь щуп в другое гнездо для замены напряжения, а тут мерил-мерил и взрыв! "Коротнуть" тут не при чём... Скорее всего, у вас ушла в обрыв вторичная цепь в клещах. И получился ба-бах аналогичный тому, когда обрывается вторичная цепь трансформатора тока... С клещами такое, не часто, но случается... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |