Почему в розетке всегда горит 0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему в розетке всегда горит 0 |
4.8.2014, 11:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Собственно ситуация — дома проводка хорошая, от потребителя к вилке — тоже. Узкое место — розетка/вилка. Потребитель где-то 2.5кВт. Т.е. ток высокий, и вопроса нет, как избежать этого, что делать вообще, вопрос чисто теоретический — а почему в розетке всегда горит именно 0, а не фаза? т.е. это уже многократно повторялось и тенденция такова. заранее спасибо. |
|
|
|
4.8.2014, 11:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Горит синим пламенем?
|
|
|
4.8.2014, 11:27
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
FRAER, ну я же образно говорю. постепенно плавится контакт
|
|
|
4.8.2014, 11:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
контакт хреновенький при большой нагрузке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
4.8.2014, 11:41
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
с2н5он, так я это указал в шапке. меня интересует, почему горит именно 0?
|
|
|
4.8.2014, 12:05
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
На нем контакт хуже
|
|
|
4.8.2014, 12:29
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
FRAER, нет, контакты одинаковые. замечено на разных устройствах. всегда горит 0.
|
|
|
|
4.8.2014, 12:46
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
а я всегда замечал что оплавляется именно там где контакт плохой.
|
|
|
4.8.2014, 13:12
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
т.е. ответа вы не знаете, и электоцепи считать не умеете. ок, вопрос закрыт.
|
|
|
4.8.2014, 13:15
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
ноль заземлен и он.... притягивает всякие блуждающие заряды....
кривотоки создают в месте контакта окисление и увиличивается сопротивление контакта отсюда при повышении сопротивления увеличивается нагрев контакта -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
|
|
4.8.2014, 13:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну так рассчитайте нам тут правильно
|
|
|
4.8.2014, 13:39
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
FRAER, 948 сообщений нафлудил чтобы указывать другим что делать? если не знаешь ответа, зачем отвечать на тему?
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
4.8.2014, 13:56
Сообщение
#13
|
Гости |
Узкое место — розетка/вилка. Потребитель где-то 2.5кВт. Даёте потребителю поработать минут 15-20 (если это электрочайник, то наполняете его холодной водой и даёте вскипеть), вынимаете вилку из розетки и наощупь определяете разность температуры штырей (если потребитель - не электрочайник, и на входе в утройство могут быть конденсаторы, предварительно замыкаете штыри вынутой вилки отвёрткой, например). Если один штырь горячее другого, смотрите на то место, где он выходит их корпуса вилки. Если там пластмасса подплавлена по кольцу вокруг штыря, вилку надо отрезать, и смонтировать вместо неё разборную вилку, обратив внимание на надёжность контактов. Если в этой розетке греется вилка любого мощного потребителя, независимо от положения вилки ("так" или "наоборот") - менять розетку. |
|
|
4.8.2014, 15:01
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
|
|
|
4.8.2014, 15:05
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
спасибо за развернутый ответ, но я спрашиваю другое, а имеено:
Цитата Т.е. ток высокий, и вопроса нет, как избежать этого, что делать вообще, вопрос чисто теоретический — а почему в розетке всегда горит именно 0, полагаю, что ток течет от фазы через потребитель и переходя на нулевой провод получает большую разницу потенциалов, оттого и греется, а почему в розетке — потому что там самый плохой контакт из сети. но это я только так думаю, так ли это на самом деле — я не знаю, вот и спрашиваю. SAIGAK, спасибо большое, то что нужно |
|
|
4.8.2014, 15:25
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у Вас в доме 380 или 220 Вольт?
там самый плохой контакт из сети это Вам было сказано в посте № 4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.8.2014, 15:30
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Горит там, где контакт плохой. Возьмите утюг. Один провод присоедините к 0 (надежно). Другим концом "почиркайте" по фазе. Посмотрите какой провод быстрее нагреется. Наверно тот, который фазный.
|
|
|
4.8.2014, 15:52
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
ТС - марш в школу, бегом!
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
4.8.2014, 16:19
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40675 |
с2н5он, вы темы хоть когда-нибудь читаете? я же сказал, что я знаю что узкое место — розетка/вилка. но соединение там одинаковое для фазы и ноля. но все равно в этом случае горит именно 0. это не первый раз встречается и далеко не новость, я лишь прошу объективного объяснение этого факта со стороны расчетов электрический цепей/физических законов. именно почему не горит фаза?
Ixtim, еще один флудер, который толкового написать ничего не может, но поумничать хочется? вот выдержка из статьи, которую прислал SAIGAK, Цитата Возможен перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники. Это происходит тогда, когда токи в нулевых рабочих проводниках значительно превосходят токи фазных проводников, а защита от токовых перегрузок в цепях нулевых проводников не предусмотрена (п.1.3.10 ПУЭ). но там речь о нелинейных нагрузках, но уже лучше и есть хоть какое-то объяснение |
|
|
4.8.2014, 16:35
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Речь не просто о нелинейных нагрузках, а об импульсных блоках питания и трехфазной системе
В однофазной группе ток фазы и нуля никак не отличается при любой нагрузке (об утечках речи не веду)! |
|
|