Добрый день, купил квартиру с недаделаным ремонтом, проводка проложена но в щите не подключена, начал разбиратся и выяснилось следующее: в квартиру заходит 4 провода, на ванну 3Х4, коридор 3Х2.5, кухня 3Х2.5, комната 3Х4, (по сечению провода вопросов нет, прикинул вроде для моих нужд хватит). Проблема в том что и розетки и свет подключаются в отной распаечной коробке к одноному питающему кабелю а сечения кабеля у них разное (на розетках везде стоит 3Х2.5 а на свет в комнате и кухне 1.5, а в коридоре и ванной 0.75), как я понимаю это грубая ощибка электрика, потому как например на ванну будет стоять автомат на 25А и при коротком замыкании он сработает именно при этом токе а в это время провод который идет на освещение просто выгорит.
Подскажите пожалуста как можно решить проблему не прокладывая провод заново.(все поштукатурено и частично поклеины обои). Мои размышления: подвод ковсем коробкам как я говорил 3х жильный дом 60х годов т.е. земли нет, скорее всего делали 3 жилы на будущие, возможно ли взять 3 жилу( которая ращитана для земли) подключить ее от щита через слабый автомат, например 6А, в каробке перепоять скрутки и получится 3х жильный провод, 1жила фаза для розетки (защищена автоматом 25А, 2 жила фаза для света (защищена автоматом 6А) 3 жила ноль. Извиняюсь если чтото описывая непонятно,постараюсь добавить рисунок. Кто с таким сталкивался подскажите что делать |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
что делать Выкидывать проводку от горе-электрика и делать заново. Некоторые вырванные провода после входного контроля можно использовать вторично. Кстати, марка кабеля не озвучена. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
марка кабеля ВВГ-П
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не совсем то, но пойдет. Основной посыл остался прежним. Все выдирать и делать заново.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А если зделать как я размышлял чем это опасно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И в нуле у вас будет суммарный ток розеток и освещения. И этот самый нагруженный провод будет без защиты, ибо в нуле ставить автомат категорически нельзя. Как минимум однополюсный.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Я не электрик, и не пойму что изменится если от распаечной коробки до щитка будет ити общий ноль( на свет и розетку) а в шите соединится с общим нулем (колодкой), или сразу от светильника пойдет свой фаза и ноль в щит и там также соединится с общим нулем. Заранее извиняюсь если задаю глупые вопросы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Еще раз. При вашей схеме в нулевом проводнике токи розеток и токи освещения сложатся. Для каждого проводника есть длительно допустимый ток. Контролирует соответствие тока кабелю ГРАМОТНО рассчитанный автомат. Но в нулевой жиле он у вас стоять не будет, а она нагружена больше, чем две другие в этом кабеле. И эта жила может начать греться, изоляция ее будет размягчаться и далее до полного коротыша.
В общем, читайте мою подпись и делайте выводы. Дать совет как сделать правильно - с превеликим нашим удовольствием, а как скроить - пускай другие вам советуют. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.8.2014, 14:31 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Сейчас вычитал в интернете что 100ВТ лампочка имеет ток 0.5 А, если фаза идущая на розетки будет иметь 10 ампер, а общий ноль (к которому подключены розетки и свет) поидеи будет иметь 10.5А. Неужели это так сильно может перегрузить нулевой провод? или я вобще не в те ворота?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот почитайте результаты кроилова в проводке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212244
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Может кто-то имеет какието еще размышления по этому вопросу?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |