=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Есть ПКУ-6 2ТТ и 3ТН счетчик СЕ303-S31-503 в файле описание фактических значений
Прикрепленные файлы
-------------------- |
|
|
ez81 ПКУ-6 и счетчик СЕ303 проблемы 31.7.2014, 19:46
yuoras и что ?.
Суть вопроса то какая?! 31.7.2014, 21:41
ez81 суть вопроса в описание -1 Горит индикация одновр... 31.7.2014, 22:25
с2н5он схему подключения проверьте, возможно на одной из ... 31.7.2014, 23:04
ez81 перепроверил не один раз. ТН-звезда-ноль звезды к... 31.7.2014, 23:11
с2н5он предполагаю, что одна из фаз на ТТ перевёрнута, ка... 31.7.2014, 23:50
ez81 Преды целы, напряж. фазные и линейные в наличие,и... 1.8.2014, 7:19
с2н5он ну меньше вроде только 5/5 1.8.2014, 9:04
ez81 измерения в режиме минимума нагрузки проводились ,... 1.8.2014, 13:19
yuoras Цитата(ez81 @ 1.8.2014, 12:19) измерения ... 1.8.2014, 13:56
ez81 завтра проверю вектора тока и напряжения эрисом кэ... 1.8.2014, 17:13
yuoras Отпишите о результатах. 1.8.2014, 19:26
ez81 Результат то что счетчик СЕ303 пишет чередование 1... 2.8.2014, 12:26
yuoras Ну так , токи не соответствовали своему напряжению... 2.8.2014, 14:40
с2н5он а генерация откуда? 3.8.2014, 9:50
yuoras Цитата(с2н5он @ 3.8.2014, 8:50) а генерац... 3.8.2014, 11:07![]() ![]() ![]() |
|