![]() короб или гофрошланг? , вопрос по прокладке кабеля в ванной комнате |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() короб или гофрошланг? , вопрос по прокладке кабеля в ванной комнате |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Здравствуйте! Вопрос такой, решил провести розетку в ванной комнате. И сразу хочу сказать что всякими штроблениями заниматься не буду. Хочу провести кабель по стене, либо в пластиковом коробе, либо в гофрошланге. Пока не могу решить что лучше в смысле безопасности, короб или гофра? Подскажите что лучше?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Гофра безопаснее полюбому, у нее степень защиты порядка IP65, а у кабель-канала всего IP40, т.е. от попадания воды он не защищает
А вообще с розетками в ванной надо как можно осторожнее, тем более при отсутствии СУП, ДСУП |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если розетка и проводка не прямо в ванну (в смысле в корыто), то открытый способ проводки не запрещён. А это и просто кабель, и кабель в гофротрубе, и кабель в кабель-канале.
Наиболее эстетично выглядит конечно же кабель-канал. А за электробезопасность ответит изоляция кабеля, влагозащищённая розетка и дифзащита в щитке на этой линии. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
А вообще с розетками в ванной надо как можно осторожнее, тем более при отсутствии СУП, ДСУП Вы знаете наверное таки нету этой самой СУП и ДСУП ( Хотя я могу и ошибаться, я всетаки не спец). Дом старый времен совдупы, девяти этажка чешский проект. И скорее всего в доме система защитного зануления применяет TN-C. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ставьте с крышечкой розетку, брызгозащищенную, на вводе в нее кабеля тоже обеспечьте герметичность и пользуйтесь с осторожностью
Если стиралка будет подключена - возможно при прикосновении будет неприятно пощипывать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Если стиралка будет подключена - возможно при прикосновении будет неприятно пощипывать Нет не стиралка, планируется бойлер. Хочу подключить розетку через диференциальный автомат, но смущает то что в квартирном щитке нет защитного заземляющего провода PE, есть только фаза L и ноль PEN. Я вот думаю будет ли толк от дифавтомата если нет заземления? Да и потом как организовать ДСУП если нет заземляющего провода, скорее всего на основе PEN или зануленной нейтрали этого делать нельзя? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
У вас нету PEN, про суп и дсуп забудьте, ставьте диф защиту и пользуйтесь
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 2:40 |
|
![]() |