![]() Нужно проверить расчёт 3х фазной плиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужно проверить расчёт 3х фазной плиты |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.7.2014 Пользователь №: 40646 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Теоретический расчёт не учитывает реалий...
Симметричность приведённой нагрузки (то бишь, электроплиты) на практике маловероятна, а посему и нагрузка на фазу может оказаться значительно больше расчётной (Вашей расчётной ![]() Не предусматривается вероятность замены плиты на более мощную, например, или на двухфазную, то есть, о модернизации забыть. А статья ради статьи нафиг никому не нужна..., кроме автора, вероятно. Ибо практической пользы от неё никакой. ЗЫ. Ссылку убрал, чтобы форумчане некоторые перлы в "Юмор" не перетащили... ![]() Ибо "Копирование материала запрещено 2014" ЗЫЫ. Всё сказанное - имхо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
неплохо было бы знать какой кабель выбран - медь или люминь и по какой таблице
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.7.2014 Пользователь №: 40646 ![]() |
Выбрал медь. Таблица (ссылка удалена) из ПУЭ на том же сайте. Буду переделывать статью, про асиметричность согласен
Читал в ПУЭ что по возможности нужно выбирать наименьший автомат Сообщение отредактировал savelij® - 1.8.2014, 0:03
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. допустимый 16А и автомат такой же, значит берите 2,5 квадрата, кстати к тому же учитывая практику - 1,5 окажется меньшего сечения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.7.2014 Пользователь №: 40646 ![]() |
Согласен что на практике нужно на силу брать 2,5 мм2
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Таблица (ссылка удалена) из ПУЭ на том же сайте. Завязывайте со ссылками "на тот же сайт"! Есть ПУЭ изд.7? Открыли и назвали номер пункта или таблицы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Написал статью про расчёт 3х фазной электро плиты, по расчётам всё сходится, но электрики говорят говорят что выбрал слабый автомат Теория - теорией, но на практике автомат выбирается с запасом. У Вас же не учтены реалии, что в сети может быть повышенное или пониженное напряжение, или перекос фаз, что влияет на ток потребления. Я сомневаюсь что у 3ф плиты фазы загружены равномерно. Лучше взять автомат 20А. Кабель нужно подбирать не только по току, но по падению напряжения. Обычно на мощное оборудование берут минимум 2,5мм2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.7.2014 Пользователь №: 40646 ![]() |
Всем спасибо. Переделал статью
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |