Нужно проверить расчёт 3х фазной плиты

Евгений33
сообщение 31.7.2014, 18:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 40646



Написал статью про расчёт 3х фазной электро плиты, по расчётам всё сходится, но электрики говорят говорят что выбрал слабый автомат

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал savelij® - 31.7.2014, 19:24
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.7.2014, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Теоретический расчёт не учитывает реалий...
Симметричность приведённой нагрузки (то бишь, электроплиты) на практике маловероятна, а посему и нагрузка на фазу может оказаться значительно больше расчётной (Вашей расчётной icon_wink.gif) со всеми вытекающими...
Не предусматривается вероятность замены плиты на более мощную, например, или на двухфазную, то есть, о модернизации забыть.
А статья ради статьи нафиг никому не нужна..., кроме автора, вероятно. Ибо практической пользы от неё никакой.

ЗЫ. Ссылку убрал, чтобы форумчане некоторые перлы в "Юмор" не перетащили... icon_wink.gif
Ибо "Копирование материала запрещено 2014"

ЗЫЫ. Всё сказанное - имхо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.7.2014, 20:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



неплохо было бы знать какой кабель выбран - медь или люминь и по какой таблице


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений33
сообщение 31.7.2014, 20:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 40646



Выбрал медь. Таблица (ссылка удалена) из ПУЭ на том же сайте. Буду переделывать статью, про асиметричность согласен

Читал в ПУЭ что по возможности нужно выбирать наименьший автомат



Сообщение отредактировал savelij® - 1.8.2014, 0:03
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.7.2014, 22:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. допустимый 16А и автомат такой же, значит берите 2,5 квадрата, кстати к тому же учитывая практику - 1,5 окажется меньшего сечения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений33
сообщение 31.7.2014, 22:31
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 40646



Согласен что на практике нужно на силу брать 2,5 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.8.2014, 0:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Евгений33 @ 31.7.2014, 21:32) *
Таблица (ссылка удалена) из ПУЭ на том же сайте.

Завязывайте со ссылками "на тот же сайт"!
Есть ПУЭ изд.7? Открыли и назвали номер пункта или таблицы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 1.8.2014, 9:46
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(Евгений33 @ 31.7.2014, 18:32) *
Написал статью про расчёт 3х фазной электро плиты, по расчётам всё сходится, но электрики говорят говорят что выбрал слабый автомат


Теория - теорией, но на практике автомат выбирается с запасом. У Вас же не учтены реалии, что в сети может быть повышенное или пониженное напряжение, или перекос фаз, что влияет на ток потребления.
Я сомневаюсь что у 3ф плиты фазы загружены равномерно.
Лучше взять автомат 20А. Кабель нужно подбирать не только по току, но по падению напряжения. Обычно на мощное оборудование берут минимум 2,5мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений33
сообщение 3.8.2014, 14:55
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 40646



Всем спасибо. Переделал статью