Система заземления TNS , Где начало? | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Система заземления TNS , Где начало? | 
	 
	 
			
			  29.7.2014, 12:40
			
				 Сообщение
					#21
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 Вряд ли. Скорее гугл точнее перевести исходник мэковский не смог   Но опыт есть и свой в ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. Тут ни какой TN-S (C-S), чуток доработать и все понятно. А раз не воспользовались, значит наверно есть на то весомые аргументы. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 12:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  29.7.2014, 13:22
			
				 Сообщение
					#22
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 13:25
			
				 Сообщение
					#23
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 Системы заземления нет ?  Что доработать ? Чем не воспользовались ? Не указана по тексту. Могли доработать эту формулировку, взамен МЭКовской с TN-S. Этой формулировкой, оставив по МЭК. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 13:26 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 13:26
			
				 Сообщение
					#24
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Но опыт есть и свой в ПУЭ  7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. Не успеваю за полетом мысли... Какое отношение к разговору о начале системы имеет п.7.1.21 об участке пятипроводной распред.сети в здании (к примеру квартирный стояк)?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  29.7.2014, 13:30
			
				 Сообщение
					#25
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 Не успеваю за полетом мысли... Фактически и в Гост Р пост 1 и в ПУЭ речь о 5ти проводной сети, но сформулированы по разному.
				Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 13:31 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 13:33
			
				 Сообщение
					#26
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Не указана по тексту. Могли доработать эту формулировку, взамен МЭКовской с TN-S. Этой формулировкой, оставив по МЭК. Здесь ( в п.7.1.20) речь об участке с раздельными проводниками РЕ и N. не более. И указанное не зависит от того, что там до этого участка -РЕ и N, или PEN. Нет нужды указывать. Вы собственно про какую формулировку МЭК ?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 13:40
			
				 Сообщение
					#27
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 Вы собственно про какую формулировку МЭК ? из поста 1 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  29.7.2014, 13:48
			
				 Сообщение
					#28
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Фактически и в Гост Р пост 1 и в ПУЭ речь о 5ти проводной сети, но сформулированы по разному. Да нафига вам было выискивать п.7.1.20 ? Есть определения, с них и нужно начинать проверку на вшивость. п.7.1.20 вобще никаким боком к определению границ рассмотрения системы не имеет. Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). Я не понятно выразил свое отношение к этому ГОСТу ? Сформулируйте пожалуйста, чего предлагаете переформулировать - п.7.1.20 вместо 444.4.3.2, или наоборот ?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 14:01
			
				 Сообщение
					#29
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 Есть определения, с них и нужно начинать проверку на вшивость. При рассмотрении лишь участка цепи (ЭУ без ИП) на каком основании вообще может идти речь о СЗ, например TN-C-S. А если у меня изначально будет ТТ? То есть для ЭУ важнее указать как в ПУЭ 5 проводка, чем TN-S(C-S).Сформулируйте пожалуйста, чего предлагаете переформулировать - п.7.1.20 вместо  444.4.3.2, или наоборот ? Речь была о том, что формулировка в п. 444.4.3.2, не совсем верная. Нужно было ее переделать и у нормотворцев РФ в этом есть опыт. Но переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например  статус IDT документа.
				
				
				
			-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 14:20
			
				 Сообщение
					#30
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 При рассмотрении лишь участка цепи (ЭУ без ИП) на каком основании вообще может идти речь о СЗ, например TN-C-S. И я о том же А если у меня изначально будет ТТ? И на здоровье, только что там в голове нужно знать. А то не ровен час IT получится. То есть для ЭУ важнее указать как в ПУЭ 5 проводка, чем TN-S(C-S). Тип заземления укажет и сколько проводов и как там с ЗУ (у ИП и у потребителя) Речь была о том, что формулировка в п. 444.4.3.2, не совсем верная. Нужно было ее переделать и у нормотворцев РФ в этом есть опыт. Но переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например  статус IDT документа. А скорее просто переписали, не задумываясь. Переделывать не стали из-за чьего статуса IDT ? Чет, надоела уже эта тема. Пожалуй отдохну. Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 14:22  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  29.7.2014, 14:22
			
				 Сообщение
					#31
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 
				Мда... очередная "флудная" темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C!   
			
			-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 14:33
			
				 Сообщение
					#32
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 И я о том же   Мы немного о разном. по п. 444.4.3.2 TN-S указана для обеспечения раздельных Н и ПЕ в здании, так как Гост 50571 распространяется на здания.Тип заземления укажет и сколько проводов и как там с ЗУ (у ИП и у потребителя) При TN-C-S распред сеть в здании из скольких проводов будет?Переделывать не стали из-за чьего статуса IDT ?   50571-4-44. Который начали делать мне неведом. Зы. Все перекур. темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C!   Отдуваться все равно Олегу. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 14:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 15:17
			
				 Сообщение
					#33
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Мы немного о разном. по п. 444.4.3.2 TN-S указана для обеспечения раздельных Н и ПЕ в здании, так как Гост 50571 распространяется на здания. Об этом же самом. 50571-е они все "про здания". А система рассматривается полностью. При TN-C-S распред сеть в здании из скольких проводов будет? А вам это не известно ? Ну пусть (если жилье) пять. Что дальше хотите сказать ? Распред сеть здания это уже вся система ? 50571-4-44. Который начали делать мне неведом. Про 4-44 и речь. "переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например статус IDT документа. Отдуваться все равно Олегу.  Нашли рыжего на арене.. Первый ответил ink, пусть и беседует. Я Гомеду здесь не отвечал ни разу Мда... очередная "флудная" темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C! Нет, начиналось все с TN-S от ввода. Гомед обнаружил старую свою зацепочку, перекочевавшую из почившего ГОСТ20 в ГОСТ 4-44. По моему в этой теме ink и gomed12 сойдутся во взглядах. Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 15:18  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 15:30
			
				 Сообщение
					#34
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 А вам это не известно ? Ну пусть (если жилье) пять. Что дальше хотите сказать ? Распред сеть здания это уже вся система ? При TN-C-S возможно и 4, а требуется 5.В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. может для них это обычное дело, либо в гост р 50571.1 (MOD) что то убрали или изменили. По моему в этой теме ink и gomed12 сойдутся во взглядах. icon_smile.gif Я же не говорю, что вы не правы. Просто должно быть этому какое то объяснение, так как стандарт заимствован.
				
				
				
			-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_* | 
			
			  29.7.2014, 17:00
			
				 Сообщение
					#35
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 При TN-C-S возможно и 4, а требуется 5. В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. может для них это обычное дело, либо в гост р 50571.1 (MOD) что то убрали или изменили. Убрали ошибки МЭКовцев, которые очень любят тиражировать разные аббешники и шнайдеровцы, перенося их на системы переменного тока.  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_* | 
			
			  29.7.2014, 17:08
			
				 Сообщение
					#36
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 из поста 1 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). В тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44 воспроизведена ошибка из МЭК, а в названии рисунка 44.R3A ГОСТ Р 50571.4-44 ошибку из МЭК исправили. Здесь однозначно система TN-C-S.  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_* | 
			
			  29.7.2014, 17:14
			
				 Сообщение
					#37
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Кстати, о птичках, точнее о числе проводников. 
			
			
					
		По ГОСТ Р 50571.1 и по всем МЭКовским документам защитный проводник не считают. Поэтому трехфазные системы трех- или четырехпроводне.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 17:30
			
				 Сообщение
					#38
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 Убрали ошибки МЭКовцев... В тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44 воспроизведена ошибка из МЭК... Ссылаться постоянно на ошибки просто. По ГОСТ Р 50571.1 и по всем МЭКовским документам защитный проводник не считают. Поэтому трехфазные системы трех- или четырехпроводне. Да, есть такое. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_* | 
			
			  29.7.2014, 18:11
			
				 Сообщение
					#39
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Ссылаться постоянно на ошибки просто. Вам указали на факт наличия ошибки тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44. Анализируйте его текст с учетом этого факта и работайте без ошибок. Кстати, в тексте ГОСТ Р 50571.4-44 исправлены более существенные ошибки, которые потом были исправлены в МЭК. Это тоже факт, но очень приятный.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.7.2014, 18:35
			
				 Сообщение
					#40
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 .. о числе проводников... Блин ! даже не обращал внимания.   С кем мы имеем дело?Сразу вспомнил про "пи" в Индиане. В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. В теме по ссылке из п.18 фигурировали не только эти проспекты. При TN-C-S возможно и 4, После ВРУ? в пределах жилого здания ? (я же конкретизировал)  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 15:00 | 
| 
 | 
	
| 
 |