![]() Уставки защиты на реклоузере? , помогите определить... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Уставки защиты на реклоузере? , помогите определить... |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Добрый день помогите посчитать какие уставки защиты для реклоузера - МЗТ, ТО, АПВ.
Реклоузер защищает ВЛ-10кВ протяженностью 860м - кабель СИП 3-1х95мм - медь. Долее от ВЛ через разъединитель с предохранителями запитан трансформатор сухой 630кВА, далее потребители - самый мощный из них насос пожарный - 110кВт. Подскажите как определить данные уставки что ещё нужно для определения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а тот кто ставил не считает разве? по памяти (давно было) - уставки в голове, макс ток нагрузки, остальное уже не помню
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
а тот кто ставил не считает разве? по памяти (давно было) - уставки в голове, макс ток нагрузки, остальное уже не помню тот кто ставил, того уже нет, устанавливали реклоузер согласно опросному листу, а уставки не считали. Может кто подскажет как их определить - МТЗ, ТО, АПВ - ? ток и время уставки... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а чей реклоузер?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
а чей реклоузер? таврида электрик
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так они никуда не подевались вроде, обратитесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
подсказали значения токов на подстанции защищающей нашу линию питания ВЛ:
Провод А70 длина - 8720м, токовая отсечка 400А без выдержки времени, МТЗ - 120А 0,5сек, АПВ - 4-секунды - 1-й цикл, 30сек - 2-й цикл. ток КЗ максимальный - 1192А, минимальный - 326А, напряжение 10кВ. подвкажите как уставки на реклоузере определить????? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не релейщик, не подскажу
странно, но нам вроде Таврида считала, пользуясь уставками в голове -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.6.2014 Из: Russia Пользователь №: 40130 ![]() |
Создание защиты от копирования. Кто-нибудь пробывал это делать? Какие успехи получились?
-------------------- Чему бы грабли не учили, а сердце верит в - чудеса…
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 5:45 |
|
![]() |