Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Dimich-krutan
сообщение 23.7.2014, 16:46
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Добрый день помогите посчитать какие уставки защиты для реклоузера - МЗТ, ТО, АПВ.
Реклоузер защищает ВЛ-10кВ протяженностью 860м - кабель СИП 3-1х95мм - медь.
Долее от ВЛ через разъединитель с предохранителями запитан трансформатор сухой 630кВА, далее потребители - самый мощный из них насос пожарный - 110кВт.
Подскажите как определить данные уставки что ещё нужно для определения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2014, 17:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а тот кто ставил не считает разве? по памяти (давно было) - уставки в голове, макс ток нагрузки, остальное уже не помню


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 24.7.2014, 8:26
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 23.7.2014, 17:15) *
а тот кто ставил не считает разве? по памяти (давно было) - уставки в голове, макс ток нагрузки, остальное уже не помню

тот кто ставил, того уже нет, устанавливали реклоузер согласно опросному листу, а уставки не считали.
Может кто подскажет как их определить - МТЗ, ТО, АПВ - ? ток и время уставки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2014, 11:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а чей реклоузер?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 24.7.2014, 11:41
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 24.7.2014, 11:31) *
а чей реклоузер?

таврида электрик
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 156.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 797
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2014, 17:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так они никуда не подевались вроде, обратитесь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 28.7.2014, 8:49
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 24.7.2014, 17:16) *
так они никуда не подевались вроде, обратитесь

они нам этот реклоузер устанавливают для защиты ВЛ, спрашивают с нас уставки. Я их ниразу не считал, вот и интересуюсь у более опытных людей...
Таврида на себя такую ответственность - расчет уставок брать не хочет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 28.7.2014, 10:46
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



подсказали значения токов на подстанции защищающей нашу линию питания ВЛ:
Провод А70 длина - 8720м, токовая отсечка 400А без выдержки времени,
МТЗ - 120А 0,5сек, АПВ - 4-секунды - 1-й цикл, 30сек - 2-й цикл.
ток КЗ максимальный - 1192А, минимальный - 326А, напряжение 10кВ.
подвкажите как уставки на реклоузере определить?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.7.2014, 11:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не релейщик, не подскажу
странно, но нам вроде Таврида считала, пользуясь уставками в голове


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 28.7.2014, 11:44
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 28.7.2014, 11:40) *
не релейщик, не подскажу
странно, но нам вроде Таврида считала, пользуясь уставками в голове

нам не стала считать, говорит сами считайте...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lolodan
сообщение 15.8.2014, 23:32
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.6.2014
Из: Russia
Пользователь №: 40130



Создание защиты от копирования. Кто-нибудь пробывал это делать? Какие успехи получились?


--------------------
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в - чудеса…
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему