Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита от обрыва нуля

Сабыр
сообщение 21.7.2014, 7:27
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



добрый день

столкнулся с такой же проблемой у родителей
только они живут в частном секторе в своем доме
в дом заведено 380 в (три фазы) нагрузка соответствено не семитричная

недавно на ТП отгорел ноль и у всех по улице погорели телевизоры и холодильники
сейчас с энергетиками конечно разбираемся о компенсации но вопрос не об этом...
теперь я задумался о защите дома от подобных случаев

подскажите как сделать надежно и красиво...поделитесь опытом
мне достаточно защитное отключение в случае чего

дифавтомат заинтересовал меня
опаты работы с ним нет

но покурив интернет я понял на каждую фазу надо ставить однофазный дифавтомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.7.2014, 8:53
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если нагрузки все однофазные, то на каждую фазу ДА с защитой от перенапряжения.
Некоторое неудобство этого девайса в том, что включать его нужно вручную... что при длительном отсутствии хозяев грозит, например, разморозкой холодильника...
Лучше ставить защиту от перенапряжений с автовозвратом, например, УЗМ50/51.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.7.2014, 6:50
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
но покурив интернет я понял на каждую фазу надо ставить однофазный дифавтомат?

Не думаю что система с 3-мя диф автоматами будет работать. Из-за нулевых проводников, не выйдет уравнять токи.
Нужно ставить или на каждую однофазную группу диф автомат или один общий трехфазный диф автомат с интересующей нас защитой. В трехфазном это будет защита от асимметрии напряжений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 23.7.2014, 5:58
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(Работник @ 22.7.2014, 7:50) *
или один общий трехфазный диф автомат с интересующей нас защитой

нагрузка будет по любому аиметричной разве это не вызовет срабатывание ДА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.7.2014, 6:44
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Принцип действия четырехполюсного узо представляете себе?
При ассимметрии нагрузки оно не сработает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.7.2014, 7:32
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
нагрузка будет по любому аиметричной разве это не вызовет срабатывание ДА?

Вот как раз трехфазный диф и не будет срабатывать при асимметрии. Она компенсируется током в нулевом рабочем проводнике, который так же идет через диф.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 23.7.2014, 14:33
Сообщение #27





Гости






Здравствуйте.
Есть устройства защитного отключения от поражения человека током
Есть дифференциальные выключатели - совмещённое УЗО и автовыключатель для защиты от замыканий и перегрузок

УЗО бывают электронные и электромеханические. Электромеханические надёжнее - грозоустройчивые и работают при пропадании ноля.

Также УЗО бывают типов АС А и В. АС работают на переменном токе. А работают также и на постоянном, что важно, так как в стиральных машинах используется внутри постоянный ток. В - ещё более совершенные, но не вдавался в подробности. Конструктивно разница в составе материала сердечника, как я понял

В Вашем случае лучше всего электромеханическое трёхфазное УЗО или дифференциальный автоматический выключатель

НО - это средства защиты от поражения током, а НЕ от перенапряжения. От перенапряжения у меня например УЗМ-50, но он однофазный. Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63

Ставить отдельно на каждую фазу однофазные УЗО или ДА не советую - тогда нельзя будет подключать трёхфазную нагрузку, например трёхфазный двигатель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 25.7.2014, 11:25
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(Гость_Лой_* @ 23.7.2014, 15:33) *
Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63


спасибо самое то
уже нашел в инете и наверное куплю
http://www.3nnov.ru/product_325.html
не сочтите за рекламу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.7.2014, 12:24
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Конечно Дифавтоматы с функцией защиты от перенапряжения не специлизированные устройства. Применими для экономии.
УЗМ на мой взгляд дорого. Дешевле реле контроля фаз (например ЕЛ-11, РНПП) и пускатель/контактор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 25.7.2014, 14:45
Сообщение #30





Гости






Здравствуйте. Спасибо за информацию. Значит, в Нижнем Новгороде их делают тоже. Я у себя ставил из Санкт-Петербурга.
Ещё видел на рынке устройства защиты белорусские, а в магазине не помню чью симпатичные, со встроенным вольтметром (светящиеся циферки). НО эти с вольтметром без варисторной защиты от грозовых перенапряжений были, в отличие от УЗМ-50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 28.7.2014, 7:59
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(Работник @ 25.7.2014, 12:24) *
Конечно Дифавтоматы с функцией защиты от перенапряжения не специлизированные устройства. Применими для экономии.
УЗМ на мой взгляд дорого. Дешевле реле контроля фаз (например ЕЛ-11, РНПП) и пускатель/контактор.

да не...дома ставить контактор или пускатель не правильно
зачем мне подвижные механические части?

да и на счет подешевле вряд ли будет надо же учитывать цену с пускателем/контактором
короче это менее надежно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.7.2014, 16:44
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Поэтому я по прежнему за дифавтомат. Извините за назойливость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 30.7.2014, 8:42
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(Работник @ 28.7.2014, 17:44) *
Поэтому я по прежнему за дифавтомат. Извините за назойливость)


а диф автомат сам не включится icon_biggrin.gif ... приедишь с отпуска а продукты в холодилнике поплыли

поэтому я уже определился и закзал как порекомендовали УЗМ-3-63

в Нижнем Новгороде... посмотрим когда придет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 19:12