добрый день
столкнулся с такой же проблемой у родителей только они живут в частном секторе в своем доме в дом заведено 380 в (три фазы) нагрузка соответствено не семитричная недавно на ТП отгорел ноль и у всех по улице погорели телевизоры и холодильники сейчас с энергетиками конечно разбираемся о компенсации но вопрос не об этом... теперь я задумался о защите дома от подобных случаев подскажите как сделать надежно и красиво...поделитесь опытом мне достаточно защитное отключение в случае чего дифавтомат заинтересовал меня опаты работы с ним нет но покурив интернет я понял на каждую фазу надо ставить однофазный дифавтомат? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если нагрузки все однофазные, то на каждую фазу ДА с защитой от перенапряжения.
Некоторое неудобство этого девайса в том, что включать его нужно вручную... что при длительном отсутствии хозяев грозит, например, разморозкой холодильника... Лучше ставить защиту от перенапряжений с автовозвратом, например, УЗМ50/51. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата но покурив интернет я понял на каждую фазу надо ставить однофазный дифавтомат? Не думаю что система с 3-мя диф автоматами будет работать. Из-за нулевых проводников, не выйдет уравнять токи. Нужно ставить или на каждую однофазную группу диф автомат или один общий трехфазный диф автомат с интересующей нас защитой. В трехфазном это будет защита от асимметрии напряжений. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Принцип действия четырехполюсного узо представляете себе?
При ассимметрии нагрузки оно не сработает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата нагрузка будет по любому аиметричной разве это не вызовет срабатывание ДА? Вот как раз трехфазный диф и не будет срабатывать при асимметрии. Она компенсируется током в нулевом рабочем проводнике, который так же идет через диф. |
![]() |
|
Гость_Гость_Лой_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
Есть устройства защитного отключения от поражения человека током Есть дифференциальные выключатели - совмещённое УЗО и автовыключатель для защиты от замыканий и перегрузок УЗО бывают электронные и электромеханические. Электромеханические надёжнее - грозоустройчивые и работают при пропадании ноля. Также УЗО бывают типов АС А и В. АС работают на переменном токе. А работают также и на постоянном, что важно, так как в стиральных машинах используется внутри постоянный ток. В - ещё более совершенные, но не вдавался в подробности. Конструктивно разница в составе материала сердечника, как я понял В Вашем случае лучше всего электромеханическое трёхфазное УЗО или дифференциальный автоматический выключатель НО - это средства защиты от поражения током, а НЕ от перенапряжения. От перенапряжения у меня например УЗМ-50, но он однофазный. Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63 Ставить отдельно на каждую фазу однофазные УЗО или ДА не советую - тогда нельзя будет подключать трёхфазную нагрузку, например трёхфазный двигатель |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
Вам, наверное, подойдёт УЗМ-3-63 спасибо самое то уже нашел в инете и наверное куплю http://www.3nnov.ru/product_325.html не сочтите за рекламу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Конечно Дифавтоматы с функцией защиты от перенапряжения не специлизированные устройства. Применими для экономии.
УЗМ на мой взгляд дорого. Дешевле реле контроля фаз (например ЕЛ-11, РНПП) и пускатель/контактор. |
![]() |
|
Гость_Гость_Лой_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Спасибо за информацию. Значит, в Нижнем Новгороде их делают тоже. Я у себя ставил из Санкт-Петербурга.
Ещё видел на рынке устройства защиты белорусские, а в магазине не помню чью симпатичные, со встроенным вольтметром (светящиеся циферки). НО эти с вольтметром без варисторной защиты от грозовых перенапряжений были, в отличие от УЗМ-50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
Конечно Дифавтоматы с функцией защиты от перенапряжения не специлизированные устройства. Применими для экономии. УЗМ на мой взгляд дорого. Дешевле реле контроля фаз (например ЕЛ-11, РНПП) и пускатель/контактор. да не...дома ставить контактор или пускатель не правильно зачем мне подвижные механические части? да и на счет подешевле вряд ли будет надо же учитывать цену с пускателем/контактором короче это менее надежно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Поэтому я по прежнему за дифавтомат. Извините за назойливость)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 19:12 |
|
![]() |