Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_алексей_*_*
сообщение 24.7.2014, 1:46
Сообщение #1





Гости






Прошу разъяснить необходимо ли заземлять КЛ 6кВ для производства высоковольтных испытаний с обоих сторон?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 24.7.2014, 6:26
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



а как ты испытаешь если заземлишь?))


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2014, 7:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Нет смысла. Рабочее место будет с одной стороны КЛ. Ячейка с другой стороны - закрывается на замок. Для проведения испытаний, заземление снимается, после подключения проводов испытательной схемы. Если после испытаний на КЛ будут вестись другие работы - это другой наряд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2014, 11:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Работник @ 24.7.2014, 8:30) *
Нет смысла.

сами же себе противоречите, сначала нет смысла потом

Цитата(Работник @ 24.7.2014, 8:30) *
заземление снимается

второе, думаю, имели ввиду - ДЛЯ проведения испытаний, заземляется с одной стороны, ПРИ проведении - снимается


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2014, 12:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не понял. Я и говорю, что заземлять с обоих сторон (с двух концов КЛ) нет смысла. Заземляется с одной стороны, при подготовке РМ.
Далее снова не понимаю. При проведении испытаний , заземление снимается со всех сторон КЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2014, 17:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



полностью согласен, просто в начале поста Вы были кратки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:15
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены