![]() Опасные казусы китайского производства , ССИ 225 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Опасные казусы китайского производства , ССИ 225 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Пришлось однажды делать 3х фазный удлинитель для подключения бетономешалки.Какие проблемы?Купив вилку ССИ125,розетку ССИ 225, 20 м кабеля-не задумываясь соеденил согласно прономерованых контактов.Какое было удивление когда мешалка меня шандарахнула еще до включения
![]()
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Честно говоря, не заметил, где фаза подаётся на корпус... а вот нейтраль и одна из фаз на двух разъёмах, действительно зеркальные отражения.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Честно говоря, не заметил, где фаза подаётся на корпус... а вот нейтраль и одна из фаз на двух разъёмах, действительно зеркальные отражения. я тоже не заметил... может ТС сам косякнул? Например... занулил после розетки... тогда да... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Соглашусь товарищи тоже с Вами, ТПС не правильно соединил
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
не люблю 3-х фазные розетки-вилки.
и раньше были не айс, а сейчас вообще как повезет Для 3-х фазного оборудования лучше ставить автомат на 3 фазы и подключать к нему кабель. Если 3-х фазная вилка-розетка легко вставляется-вынимается - долго не проживет, контакты выгорят. Если вставляется туго - время вытаскивания вилки из розетки соизмеримо с временем отсоединения кабеля от автомата. А еще бывает дождик... и нужно рассоединить 3- ф удлинитель ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
KOLYAN наверно имел ввиду, что из-за того что неправильно пронумерованы контакты, фаза из вилки может попасть на нейтраль розетки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
При 4х проводной линии ноль подключался на корпус двигателя.Подключая ССИ225 китайского образца первая фаза попадает на нолевой контакт правильного ССИ,а так как двигатель подключен правильно на ССИ525 то и первая фаза оказывается на корпусе.Я же делал удлинитель, в котором первая фаза и ноль поменялись местами,а автомат на двигателе отключал две фазы и ноль.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Фишка в том, что в бетономешалке кабель может быть четырехжильный (скорее всего так и есть) и ТС просто занулил корпус бетономешалки на фазу вот и все
При пятипроводной схеме такого бы не случилось Что тут обсуждать-то, смысл донесения предельно ясен... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
При 4х проводной линии ноль подключался на корпус двигателя.Подключая ССИ225 китайского образца первая фаза попадает на нолевой контакт правильного ССИ,а так как двигатель подключен правильно на ССИ525 то и первая фаза оказывается на корпусе.Я же делал удлинитель, в котором первая фаза и ноль поменялись местами,а автомат на двигателе отключал две фазы и ноль. опять косяк... в таком случае надо подключать на "штырь" земли..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 4:34 |
|
![]() |