Продолжу свои глупые вопросы
![]() В проекте 9-ти этажного ЖД в этажном щите такая последовательность на квартиру - дифавтомат, счетчик, автомат. Вроде всегда дифавтомат был после счетчика. Это ошибка, злой умысел вредителей, или так тоже можно ? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
дифавтомат какой на 100, 300, 30 мА?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
без разницы сия последовательность
мА? лучше наверно знать сколько Ампер автом и диф -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
32 и диф и автомат
АД2 диф ЕКФ, блин не помню на мА сколько если разницы нет, то лучше ставить как в проекте, правильно я понимаю? Сообщение отредактировал 17 - 21.7.2014, 17:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда без разницы...имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ну да, разницы особенной то нет, только какую функцию выполняет автомат после счетчика мне, например, не понятно. Ведь если стоит диф перед счетчиком, то он защищает от утечки от перегрузки и от КЗ участок от ЩЭ до ЩК. А автомат после счетчика просто будет дублировать диф
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
до счетчика д.б. коммутационный аппарат, защитные обычно ставятся после счётчика
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Хм-м-м-м ну так ведь диф будет совмещать в себе и комутационный и защитный апарат. Зачем дублировать еще автоматом? Я бы понял, если бы стояло УЗО, а не диф, тогда да, все ясно УЗО комутационный, а АВ защитный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возможно проектировщик перебдел, защитил больший участок сети или по неопытности перепутал, что не критично
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата что не критично то что не критично, то я согласен |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Проектировщики никогда не задумываются о цене вопроса, деньги-то не свои.
Что-бы не плодить темы, здесь спрошу, кабельный журнал обязан быть в проекте или это дело добровольное? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |