Mangiafuoco
сообщение 19.7.2014, 13:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.7.2014
Пользователь №: 40443



Наверняка есть какой-то мануал или алгоритм - но не нашел.

Вопрос - как грамотно принять работы по электромонтажу в жилом доме?

Из наличия приборов - фазовая отвертка и мультиметр.

Существует ли какой-то алгоритм? Например, замерить сопротивление таких-то цепей, напряжение между такими-то точками...

В доме есть щиток, несколько петель на розетки, по комнатам, выделенная петля на кондиционеры, освещение. Дифавтомат на ванную (30) и дифавтомат (300) на все остальное, стандартные автоматы по цепям.
Свой контур заземления, со столба идет фаза и 0.

Электрики старательные, но с квалификацией тут беда... Других, даже для аудита не найти... При затруднениях электрики консультировались у какого-то своего гуру, но нужно убедиться самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 19.7.2014, 13:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Тут предлагался такой вариант - возьмите обычный электрический чайник 2кВт и в каждой розетке прокипятите его, каждый раз наливая полный холодной водой
Ненадежное соединение себя покажет
А так, если кабели и аппараты запщитв друг другу соответствуют, то проблем быть не должно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 19.7.2014, 14:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(FRAER @ 19.7.2014, 13:21) *
Тут предлагался такой вариант - возьмите обычный электрический чайник 2кВт и в каждой розетке прокипятите его, каждый раз наливая полный холодной водой
Ненадежное соединение себя покажет
А так, если кабели и аппараты запщитв друг другу соответствуют, то проблем быть не должно

Типа попил чайку "из каждой разетки" - и все нормально? ....Бред!.... Только специалист: вскроет дозы, розетки, проверит щит и т.д и т.п.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.7.2014, 16:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Mangiafuoco @ 19.7.2014, 17:08) *
Вопрос - как грамотно принять работы по электромонтажу в жилом доме?
ГОСТ Р 50571.16- 2007 Испытания
А так же проверка соответствия ЭУ требованиям комплекса Гост Р 50571.

Например:
Цитата(Mangiafuoco @ 19.7.2014, 17:08) *
В доме есть щиток, несколько петель на розетки, по комнатам, выделенная петля на кондиционеры, освещение. Дифавтомат на ванную (30) и дифавтомат (300) на все остальное, стандартные автоматы по цепям.
Свой контур заземления, со столба идет фаза и 0.
ДИФ защита не более 30мА для обычных лиц должна быть установлена для всех штепсельных розеток, согласно Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электротоком. п. 411.3.3.

Так же проверить какой кабель применяли, соответствие номиналов АВ сечению кабеля, соединения, наличие СУП для дома и ДСУП для ванной.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 14:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Если из всех приборов только индикаторная отвертка - то ничего проверить то и не удастся...

Цитата(ink_elec @ 19.7.2014, 16:26) *
ДИФ защита не более 30мА для обычных лиц должна быть установлена для всех штепсельных розеток, согласно Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электротоком. п. 411.3.3.

ГОСТЫ... это удел проектировщиков... для электриков - ПУЭ.... и там не так однозначно сказано..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.7.2014, 15:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 17:26) *
ПУЭ.... и там не так однозначно сказано..
ПУЭ приводили в соответствие к Гост Р 50571.3-94 и после не пересматривали.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 15:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ink_elec, угу... там один пункт рекомендует... другой обязывает...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.7.2014, 15:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 18:16) *
ink_elec, угу... там один пункт рекомендует... другой обязывает...

Так один пункт обязывает для конкретных указанных условий, а другой рекомендует для общего случая.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 15:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 15:19) *
Так один пункт обязывает для конкретных указанных условий, а другой рекомендует для общего случая.

Ок... переубедите меня... приведите оба..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2014, 16:54
Сообщение #10





Гости






Цитата(Mangiafuoco @ 19.7.2014, 13:08) *
...
Вопрос - как грамотно принять работы по электромонтажу в жилом доме?

Из наличия приборов - фазовая отвертка и мультиметр.

.... но нужно убедиться самостоятельно.

Элементарно, Ватсон! Получите минимумум среднетехническое образование, желательно по специальности "Электрические станциии сети и системы", лет 5-10 отработайте в электромонтажной организации, и флаг Вам в руки! Иззвините, шутка юмора. А практически, минимум, что от Вас требуется, пригласите (и заплатите!) электролабораторию, они выполнят необходимые замеры, а при хорошей беседе расскажут о всех "косяках", выполненых "Электрики старательные, но с квалификацией тут беда"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.7.2014, 20:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 18:43) *
Ок... переубедите меня... приведите оба..
Обязательный:
 411.3.3 Дополнительная защита
          В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
          - штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;
- передвижного оборудования с номинальным током, не превышающим 32 А для использования вне здания.
(Так как возможно применение ручного электроприбора класса 1, например.)

Рекомендательный:
415.1.1 Использование УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока признают в качестве дополнительной защиты в случае повреждения меры предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении, или неосторожности пользователей.
(Так как УЗО до 30мА является эффективной мерой защиты при прямом прикосновении и время их срабатывания не может превышать таблиц 1-3 Гост Р МЭК 60755-2012)


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения