сообщение 17.7.2014, 20:30
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Здравствуйте!
У моего знакомого в частном доме установлен газовый котел ,который подключен через стабилизатор напряжения к розетке. Розетка имеет контакты заземления подключенные проводом ПВ-3-10 к контуру заземления, забитому в землю у фасада дома. Контур смонтирован в том году ( контур делала одна электромонтажная фирма,сопротивление замерено эл.лабораторией 3 ОМ).
И вот на днях у нас в городе была гроза, моего знакомого не было дома в тот момент , но когда вечером он вернулся домой , то увидел что розетка в которую был подключен газовый котел сильно оплавлена.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: из за чего могла оплавится розетка?


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2014, 20:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



из-за той же грозы
контакты
грызуны


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 17.7.2014, 20:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(dpm @ 17.7.2014, 20:30) *
из за чего могла оплавится розетка?

причин может быть миллион... не обязательно виновата гроза.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 17.7.2014, 23:06
Сообщение #4





Гости






Скорее всего из-за за грозы просел о электричество и стабилизатор стал его повышать и на входе стабилизатор стал расти ток выше номинала этой розетки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.7.2014, 12:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вариантов много. Например КЗ в стабилизаторе. Он исправен теперь или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.7.2014, 14:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Заземление - не есть панацея от грозы.
Даже система не ясна.. ТТ или ТН-Ц-С


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 21.7.2014, 16:52
Сообщение #7





Гости






Здравствуйте. Чинил в деревне проводку. Во время грозы выключилось и После грозы не взводилось устройство защитного отключения или автоматический выключатель (не помню что именно, может дифференциальный выключатель). Отключая поочерёдно участки проводки нашёл короткое замыкание между L или N и РЕ внутри розетки. К сожалению, розетку тогда выкинул, а она импортная герметичная, не смотрел, как всё это выглядело
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.7.2014, 17:39
Сообщение #8





Гости







Извините, Вы не видели, а экстрасенсов здесь нема, о чём базар вести?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.7.2014, 21:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Гость_Александр_* @ 18.7.2014, 0:06) *
Скорее всего из-за за грозы просел о электричество и стабилизатор стал его повышать и на входе стабилизатор стал расти ток выше номинала этой розетки
У бытовых газовых котлов стабилизатор мизерный, навряд ли он так перегрузил розетку, что та оплавилась.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 22.7.2014, 9:00
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(uvk2 @ 21.7.2014, 22:10) *
У бытовых газовых котлов стабилизатор мизерный, навряд ли он так перегрузил розетку, что та оплавилась.

Тогда земля была не занулена если во время грозы произошло.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 24.7.2014, 9:11
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Спасибо за отзывы. Оказалось что во время грозы произошел обрыв провода линии 6 кВ, который и упал на провода ВЛ-0,4 кВ. А в самой розетке произошел пробой между фазным контактом и контактом заземления. ТЕМА ЗАКРЫТА!


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения