Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Защита от обрыва нуля

Гость_Гость_Igor_*_*
сообщение 16.7.2014, 15:47
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте уважаемые электрики т.к. в вашей магии не сведущ решил спросить. Я являюсь домкомом многоквартирного дома (80 квартир) квартирные щитки располагаются у нас в квартирах недавно столкнулись с проблемой в обще домовом щите в подвале отгорел ноль ну и как вы понимаете заместо 220 в квартиры пошло 380 у многих бытовая техника погорела. Рылся в интернете нашел что нужно ставить УЗО но как понял ставить их надо в квартирах за место автоматов или отсекателя перед счетчиком это все естественно встанет в копеечку и даже очень большую. Теперь вопрос есть ли какая нибудь еще штуковино чтоб поставить её в ВРУ в подвале чтоб не по квартирам а в одном месте воткнул и спи спокойно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.7.2014, 15:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Эта штуковина - грамотный и своевременный ППР.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.7.2014, 15:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не УЗО, а РН - реле напряжения.
Ну поставите вы РН в подвале - и че? отгорит например нулик после РН, и гудбай!
В вашем случае - ревизия и еще раз ревизия - особенно стоякового нуля, от ГЗШ и вверх по стояку.
А РН... надо рекомендовать жильцам... т.к. отгореть может и не у вас, а ДО вас


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 16.7.2014, 16:04
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Я пару лет назад пришел к выводу. ППР-хорошо, но тепловизор лучше в разы. А еще лучше совместно - нечастый ППР для очистки щитов от пыли и частые проверки тепловизором во время пиковых нагрузок.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2014, 16:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы заодно стоимость этого тепловизора озвучили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 16.7.2014, 16:12
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Ну да не дешев. Тем более для восмидясетиквартирного дома. Но окупается с лихвой полностью прекратились случайные остановки. Может раз в месяц человека вызывать с тепловизором, ну или хотя бы пару раз за зиму когда потребляется много.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2014, 16:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кстати Гость_Igor_*_* не нужно дублировать темы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 16.7.2014, 20:39
Сообщение #8





Гости






автором вопроса не было сказано какая разводка 5 или 4.

вопрос по теме другим - применяется сейчас повторное заземление,зануление
после счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.7.2014, 23:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_net_man_* @ 16.7.2014, 20:39) *
вопрос по теме другим - применяется сейчас повторное заземление,зануление
после счетчика?
Очень даже ДА... Можно даже тут на форуме по темкам пробежаться...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.7.2014, 8:06
Сообщение #10





Гости






При обрыве нуля, прекрасно работает дифавтомат. Он имеет три вида защиты, это самый универсальный защитный аппарат. Он отключает при превышении тока в потреблении, при утечки на корпус прибора и при перенапряжении в электролинии. Как только превысит напряжение более чем на 265В, он мгновенно отключит Вашу квартиру. В моем доме из стоит три штуки: один на холодильники, другой на силовые линии (отопление и третий на всё остальное. На нем работают даже компьютеры, а вот УЗО защищает только от утечки тока, а простой автомат, только от повышения тока в потреблении. Поэтому немедленно ставите дифавтомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.7.2014, 8:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Дифавтоматы бывают разные и реле напряжения в нем не обязано присутствовать, сравните разные серии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.7.2014, 13:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Диф автоматы с защитой от перенапряжения, поставить конечно можно. Но это не совсем верный подход. Устранять нужно причину, а не следствия.
Причина в перегрузках и/или отсутствии обслуживания/ремонтов. При перегрузке - замените электропроводку. Если это дорого для жильцов - тогда ограничить потребление квартир, т.е. установить автоматы с номинальным током не более проектного .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.7.2014, 15:04
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 16.7.2014, 17:08) *
Вы бы заодно стоимость этого тепловизора озвучили

Лазерный термометр в моём хозяйстве вполне успешно заменяет тепловизор уже в течение 5 лет.

Сообщение отредактировал S-cream - 17.7.2014, 15:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2014, 15:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пирометр хорошая вещь, но не во внутрянке жилого дома....имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 17.7.2014, 15:58
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



С пирометром не тот эффект, на своем опыте проходили. Учитывая количество точек в щите которые могут нагреваться можно просто банально пропустить дефектное место. Когда купили тепловизор результат был на лицо, хотя до этого много лет пользовались лазерным пирометром.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.7.2014, 16:55
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



да лан. В одном ВРУ одного отдельного взятого жилого дома на 80 кв - вполне себе та самая вещь, которая заменит тепловизор. раз в месяц пять минут потратить на ВСЕ болтовые соединения с пирометром, это не сложно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 17.7.2014, 17:11
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Много лет пользовались пирометром - есть недостатки у дешевых приборов. Первое - это определенные расстояния на которых приемлемая точность, ну да ладно это для доступных щитов не помеха (но не всегда). Второе это поверхность - перемещаешь его с шины на болт потом на наконечник и температура так разнится что начинаешь репу чесать. И в этакие моменты, легко пропустить подгорающее соединение что бывало не раз у меня даже с дотошными электриками.

Есть еще дешевле вариант - длинная парафиновая свечка.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.7.2014, 17:20
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
перемещаешь его с шины на болт потом на наконечник и температура так разнится
не встречал. У нас какая-то машинка, что мы ее 5 лет назад за 2 килорубля брали. Ну, в целом согласен, что тепловизор дает лучший результат, конечно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 17.7.2014, 17:29
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 18:20) *
не встречал. У нас какая-то машинка, что мы ее 5 лет назад за 2 килорубля брали. Ну, в целом согласен, что тепловизор дает лучший результат, конечно.

а вот спецом как нибудь попробуй: например - одна и та же шина, две точки рядом одна окрашенная, допустим вторая нет. Где то незначительная разница где то просто нереальная.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 18.7.2014, 10:53
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Окрашенная и на тепловизоре даст температуру больше (к-т отражения другой).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 10:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены