![]() Защита от обрыва нуля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защита от обрыва нуля |
Гость_Гость_Igor_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте уважаемые электрики т.к. в вашей магии не сведущ решил спросить. Я являюсь домкомом многоквартирного дома (80 квартир) квартирные щитки располагаются у нас в квартирах недавно столкнулись с проблемой в обще домовом щите в подвале отгорел ноль ну и как вы понимаете заместо 220 в квартиры пошло 380 у многих бытовая техника погорела. Рылся в интернете нашел что нужно ставить УЗО но как понял ставить их надо в квартирах за место автоматов или отсекателя перед счетчиком это все естественно встанет в копеечку и даже очень большую. Теперь вопрос есть ли какая нибудь еще штуковино чтоб поставить её в ВРУ в подвале чтоб не по квартирам а в одном месте воткнул и спи спокойно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Эта штуковина - грамотный и своевременный ППР.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не УЗО, а РН - реле напряжения.
Ну поставите вы РН в подвале - и че? отгорит например нулик после РН, и гудбай! В вашем случае - ревизия и еще раз ревизия - особенно стоякового нуля, от ГЗШ и вверх по стояку. А РН... надо рекомендовать жильцам... т.к. отгореть может и не у вас, а ДО вас -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Я пару лет назад пришел к выводу. ППР-хорошо, но тепловизор лучше в разы. А еще лучше совместно - нечастый ППР для очистки щитов от пыли и частые проверки тепловизором во время пиковых нагрузок.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы бы заодно стоимость этого тепловизора озвучили
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Ну да не дешев. Тем более для восмидясетиквартирного дома. Но окупается с лихвой полностью прекратились случайные остановки. Может раз в месяц человека вызывать с тепловизором, ну или хотя бы пару раз за зиму когда потребляется много.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кстати Гость_Igor_*_* не нужно дублировать темы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_net_man_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
автором вопроса не было сказано какая разводка 5 или 4.
вопрос по теме другим - применяется сейчас повторное заземление,зануление после счетчика? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
вопрос по теме другим - применяется сейчас повторное заземление,зануление Очень даже ДА... Можно даже тут на форуме по темкам пробежаться...после счетчика? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
При обрыве нуля, прекрасно работает дифавтомат. Он имеет три вида защиты, это самый универсальный защитный аппарат. Он отключает при превышении тока в потреблении, при утечки на корпус прибора и при перенапряжении в электролинии. Как только превысит напряжение более чем на 265В, он мгновенно отключит Вашу квартиру. В моем доме из стоит три штуки: один на холодильники, другой на силовые линии (отопление и третий на всё остальное. На нем работают даже компьютеры, а вот УЗО защищает только от утечки тока, а простой автомат, только от повышения тока в потреблении. Поэтому немедленно ставите дифавтомат.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Дифавтоматы бывают разные и реле напряжения в нем не обязано присутствовать, сравните разные серии
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Диф автоматы с защитой от перенапряжения, поставить конечно можно. Но это не совсем верный подход. Устранять нужно причину, а не следствия.
Причина в перегрузках и/или отсутствии обслуживания/ремонтов. При перегрузке - замените электропроводку. Если это дорого для жильцов - тогда ограничить потребление квартир, т.е. установить автоматы с номинальным током не более проектного . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вы бы заодно стоимость этого тепловизора озвучили Лазерный термометр в моём хозяйстве вполне успешно заменяет тепловизор уже в течение 5 лет. Сообщение отредактировал S-cream - 17.7.2014, 15:09 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пирометр хорошая вещь, но не во внутрянке жилого дома....имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
С пирометром не тот эффект, на своем опыте проходили. Учитывая количество точек в щите которые могут нагреваться можно просто банально пропустить дефектное место. Когда купили тепловизор результат был на лицо, хотя до этого много лет пользовались лазерным пирометром.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
да лан. В одном ВРУ одного отдельного взятого жилого дома на 80 кв - вполне себе та самая вещь, которая заменит тепловизор. раз в месяц пять минут потратить на ВСЕ болтовые соединения с пирометром, это не сложно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Много лет пользовались пирометром - есть недостатки у дешевых приборов. Первое - это определенные расстояния на которых приемлемая точность, ну да ладно это для доступных щитов не помеха (но не всегда). Второе это поверхность - перемещаешь его с шины на болт потом на наконечник и температура так разнится что начинаешь репу чесать. И в этакие моменты, легко пропустить подгорающее соединение что бывало не раз у меня даже с дотошными электриками.
Есть еще дешевле вариант - длинная парафиновая свечка. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата перемещаешь его с шины на болт потом на наконечник и температура так разнится не встречал. У нас какая-то машинка, что мы ее 5 лет назад за 2 килорубля брали. Ну, в целом согласен, что тепловизор дает лучший результат, конечно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
не встречал. У нас какая-то машинка, что мы ее 5 лет назад за 2 килорубля брали. Ну, в целом согласен, что тепловизор дает лучший результат, конечно. а вот спецом как нибудь попробуй: например - одна и та же шина, две точки рядом одна окрашенная, допустим вторая нет. Где то незначительная разница где то просто нереальная. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Окрашенная и на тепловизоре даст температуру больше (к-т отражения другой).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 10:35 |
|
![]() |