Господа, приветствую!
В литературе часто сталкиваюсь в проблемой гармоник, кратных трем, но в частности с третьей! Она появляется при работе блоков питания персональных компьютеров! И что дескать ее влияние заметно только в 3-х фазных сетях... Но где-то слышал, что рабочий нуль в 1-но фазной сети выполняют увеличенным сечением (т.к. токи в нем могут превышать фазные)... Как-то слабо себе это представляю. ВВГ-нг 3х1,5 (и как это третью жилу увеличить??? рабочий нуль должен обязательно быть в одной оболочке с фазными проводниками).... Поясните, пожалуйста, у кого будет желание и время... Заранее искренне благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 20.9.2007, 18:11
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



В однофазной сети по нулевому проводу протекает такой же ток, как и по фазному проводу. Я думаю, следует подбирать провод исходя из расчётного тока, с учётом всех гармоник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 26.9.2007, 10:46
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



На сколько я понимаю, то здесь увеличением проводника от гармоник не избавишься, а тем более не кто не даст выносить рабочий ноль, ведь тогда будут проблемы с магнитным полем! Для того чтоб убрать высшие гармоники нужно убрать добротнось контура, тем самым уберем резонанс и следовательно гармоники. На сколько я представляю это нейтраль транса нужно заземлить, через активное сопротивление порядка 100 Ом, и включить в цепь подстроечную индуктивность. Ну а если необходимо защититься от конкретной гармоники, то можно поставить фильтр именно на эту гармонику! Помоему так но вопрос глубокий и уверенности в правельности нет....


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vyachek
сообщение 5.10.2007, 12:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 9550



Цитата(Котов Сергей @ 20.9.2007, 18:50) *
и как это третью жилу увеличить???

Имеется ввиду не увеличение сечения третьей жилы (нуля), а выбор сечения кабеля по току с учётом третьей гармоники. Т.е., если известно, что по нулевому проводнику пойдёт ток 6 А (в то время как фазный равен 5 А), то кабель нужно выбирать по току 6 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 5.10.2007, 14:08
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(vyachek @ 5.10.2007, 13:32) *
Т.е., если известно, что по нулевому проводнику пойдёт ток 6 А (в то время как фазный равен 5 А), то кабель нужно выбирать по току 6 А.

Ребята. Ради Христа, просветите - откуда берется в нулевом проводе лишний ток величиной 1А? Я как то до сегодняшнего дня жил надеждой, что в однофазной сети ток в фазном проводе д.б. равен току в нулевом проводе. Иначе как же работает УЗО в такой цепи. По моему токи третьей гармоники в данном случае образуются как продукт нелинейных преобразований в преобразователе блока питания, а источником энергии для всего спектра образуемых сигналов является все тот же генератор напряжения 50 Гц, который стоит у дядьки Чубайса. Если я что то не так понимаю - прошу просветить неразумного или дать ссылку на соответствующую литературу.


--------------------
Удачи.
Виктор