![]() Замена пробок на автоматы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40368 ![]() |
Здравствуйте, посоветовался с электриком тот сказал надо заменить в моей квартире пробки "2 шт" на автоматы, пробки у меня одна на 16 другая на 25, в квартире 2 пк, 2 холодильника телевизор, стиралка и старая проводка, менять которую на данный момент денег нет, а горящие пробки уже надоели...
Пошел в магазин, купил 2 автомата на 16 и 25 как и пробки, отдельные, планку для крепления, пришел домой, и начал вникать как все заменить.. Вопрос №1: Нашел информацию, что запрещено устанавливать вместо пробок 2 раздельных автомата, нужен только спаренный "двойной" потому как если они будут раздельными, и сработает автомат на "нуле" тогда везде будет фаза и все сгорит в квартире, это так? действительно только спаренные? Вопрос №2: У меня сейчас на фазе стоит 16А пробка а на нуле 25А иногда "редко" когда фазовая пробка нагревается, снимаю, жду пока остынет и меняю местами их.. Автоматы 16 или 25 ставить на фазу ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если у вас отдельная пробка на фазе и отдельная на нуле (как в деревенских домах) - то да, ставится спаренный.
Но если это две отдельные линии (у вас квартира), то кажд. пробка заменяется на соответствующий автомат. У вас перед счетчиком есть черная "крутилка" ? (пакетник называется) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40368 ![]() |
Если у вас отдельная пробка на фазе и отдельная на нуле (как в деревенских домах) - то да, ставится спаренный. Но если это две отдельные линии (у вас квартира), то кажд. пробка заменяется на соответствующий автомат. У вас перед счетчиком есть черная "крутилка" ? (пакетник называется) http://i.pixs.ru/storage/1/6/8/IMAG1927jp_...50_12945168.jpg http://i.pixs.ru/storage/1/6/9/IMAG1928jp_...60_12945169.jpg вот фото самого счетчика и автоматов которые приобрел для установки Сообщение отредактировал PiloD - 12.7.2014, 11:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата отдельная пробка на фазе и отдельная на нуле это легко проверить. Если при выкручивании одной изи пробок обесточиваеться вся квартира то тогда на фазе отдельная а на нуле отдельная и тогда вам нужен действительно один двухполюсный автомат. А если обесточиться только часть квартиры, то тогда смело ставьте однополюсные автоматы вместо тех пробок |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40368 ![]() |
Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть ![]() Понял благодарю, а почему 16? У нас на старой проводке, в одной квартире 2 холодильника, 2 ПК (если не считать ноутбука) 1 из ПК на 750В блоке питание, 2 телевизора, стиралка ну и кучи лампочек, если текущая 16-25 не выдерживают "горят" то меньше вообще не запустится должны?! Такие пробки у вас или простые, с плавким предохранителем? Именно таких 2 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ага, уже положили фотки. Пробки скорее всего перед счетчиком. Хотя, хз. Если их выключить счетчик перестает жужжать?
А вот незакрытые держатели пробок это почему - для охлаждения? Клеммы на них подтягивали? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2014 Пользователь №: 40368 ![]() |
Ага, уже положили фотки. Пробки скорее всего перед счетчиком. Хотя, хз. Если их выключить счетчик перестает жужжать? А вот незакрытые держатели пробок это почему - для охлаждения? Клеммы на них подтягивали? Да нет вроде, счетчик сам по себе не жужжит, при выключение пробок лампочки на нем горят, поидее он перед пробками.. Незакрытые держатели? 20 лет такими были еще с покупки квартиры, понятия не имею.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Если лампочки горят, то пробки после счетчика. А вот держатели - офигеть, да ещё кажется на доске из ДСП, которая горит. Вам бы нормальный щиток повесить и в него спрятать и счетчик и автоматы.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Понял благодарю, а почему 16? по фото - проводка - люминь 2.5 квадрата... негоже его перегружать..А ваши "ПАР" (пробки), могли иметь и доп нагрев в виде неконтакта с патронами, чего не будет при использовании автоматов.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! А как вы это определили? Ведь вся комутация спрятана под панелью. Кто его знает как оно там сделано. Я бы не стал так однозначно утверждать. Что бы однозначно проверить я уже описывал способ в посте №4 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Вам, как тут уже выше писали, лучше купить маленький бокс и установить туда автомат или автоматы. Как выяснить на фазах ли у Вас ПАРы или на фазе и нуле, Вам написали. Если на фазе и нуле - покупаете двухполюсный автомат на 16А. Если есть возможность, то лучше с характеристикой В, т.е. на автомате будет написано В16. Если у Вас два фазных проводника, то покупаете два однополюсных автомата на 16А. Тоже лучше В16.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС не слушай никого, вызови электрика, он всё сделает... А сам лучше не лезь...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1015 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
ТС не слушай никого, вызови электрика, он всё сделает... А сам лучше не лезь... Вот именно. Все-таки прибор учета-"чайнику" лучше не лезть. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Понял благодарю, а почему 16? У нас на старой проводке, в одной квартире 2 холодильника, 2 ПК (если не считать ноутбука) 1 из ПК на 750В блоке питание, 2 телевизора, стиралка ну и кучи лампочек, если текущая 16-25 не выдерживают "горят" то меньше вообще не запустится должны?! по уму чтобы установить автомат, нужно менять перемычки идущие от счетчика и наращивать отходящие, т.к. длины существующих не хватит, а скрутки там крайне нежелательны, к тому же алюминий. а раз так, то целесообразнее заменить вашу дощечку на цивильный бокс, типа такого. сами вы такую работу вряд ли выполните, т.к. нужно распломбировать и снимать счетчик.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
http://i.pixs.ru/storage/1/6/8/IMAG1927jp_...50_12945168.jpg http://i.pixs.ru/storage/1/6/9/IMAG1928jp_...60_12945169.jpg вот фото самого счетчика и автоматов которые приобрел для установки Ваши пробки - НЕ ПРОБКИ, а Предохранители Автоматические Резьбовые (ПАР), практически теже самые автоматы, защищают сеть от короткого замыкания и перегрузки А вот предохранительные колодки стоит привести в порядок. По поводу "посоветовался с электриком тот сказал надо заменить в моей квартире пробки "2 шт" на автоматы" - возможно электрик просто захотел поиметь с Вас денежку, т.к. самостоятельно Вам с этой работой не справиться. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
угу, автор, как вариант для вас с минимумом затрат и действий, просто приведите в порядок/замените патроны пробок. скорее всего отключения у вас происходят из-зи нагрева ПАРа от плохих контактов патронов..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |