Замена пробок на автоматы

PiloD
сообщение 12.7.2014, 10:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2014
Пользователь №: 40368



Здравствуйте, посоветовался с электриком тот сказал надо заменить в моей квартире пробки "2 шт" на автоматы, пробки у меня одна на 16 другая на 25, в квартире 2 пк, 2 холодильника телевизор, стиралка и старая проводка, менять которую на данный момент денег нет, а горящие пробки уже надоели...

Пошел в магазин, купил 2 автомата на 16 и 25 как и пробки, отдельные, планку для крепления, пришел домой, и начал вникать как все заменить..

Вопрос №1: Нашел информацию, что запрещено устанавливать вместо пробок 2 раздельных автомата, нужен только спаренный "двойной" потому как если они будут раздельными, и сработает автомат на "нуле" тогда везде будет фаза и все сгорит в квартире, это так? действительно только спаренные?


Вопрос №2: У меня сейчас на фазе стоит 16А пробка а на нуле 25А иногда "редко" когда фазовая пробка нагревается, снимаю, жду пока остынет и меняю местами их.. Автоматы 16 или 25 ставить на фазу ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 10:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Если у вас отдельная пробка на фазе и отдельная на нуле (как в деревенских домах) - то да, ставится спаренный.
Но если это две отдельные линии (у вас квартира), то кажд. пробка заменяется на соответствующий автомат.

У вас перед счетчиком есть черная "крутилка" ? (пакетник называется)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PiloD
сообщение 12.7.2014, 11:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2014
Пользователь №: 40368



Цитата(haramamburu @ 12.7.2014, 10:58) *
Если у вас отдельная пробка на фазе и отдельная на нуле (как в деревенских домах) - то да, ставится спаренный.
Но если это две отдельные линии (у вас квартира), то кажд. пробка заменяется на соответствующий автомат.

У вас перед счетчиком есть черная "крутилка" ? (пакетник называется)



http://i.pixs.ru/storage/1/6/8/IMAG1927jp_...50_12945168.jpg
http://i.pixs.ru/storage/1/6/9/IMAG1928jp_...60_12945169.jpg
вот фото самого счетчика и автоматов которые приобрел для установки

Сообщение отредактировал PiloD - 12.7.2014, 11:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.7.2014, 11:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
отдельная пробка на фазе и отдельная на нуле

это легко проверить. Если при выкручивании одной изи пробок обесточиваеться вся квартира то тогда на фазе отдельная а на нуле отдельная и тогда вам нужен действительно один двухполюсный автомат. А если обесточиться только часть квартиры, то тогда смело ставьте однополюсные автоматы вместо тех пробок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 11:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть icon_smile.gif ) .... Так что идите в магазин, меняйте купленные автоматы.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.7.2014, 11:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Такие пробки у вас или простые, с плавким предохранителем?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PiloD
сообщение 12.7.2014, 11:18
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2014
Пользователь №: 40368



Цитата(haramamburu @ 12.7.2014, 11:16) *
Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!! Менять только на "сдвоенный"! и опять таки по фото - не более 16ти Ампер (а то и 10ть icon_smile.gif ) .... Так что идите в магазин, меняйте купленные автоматы.



Понял благодарю, а почему 16? У нас на старой проводке, в одной квартире 2 холодильника, 2 ПК (если не считать ноутбука) 1 из ПК на 750В блоке питание, 2 телевизора, стиралка ну и кучи лампочек, если текущая 16-25 не выдерживают "горят" то меньше вообще не запустится должны?!

Цитата(uvk2 @ 12.7.2014, 11:16) *
Такие пробки у вас или простые, с плавким предохранителем?



Именно таких 2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.7.2014, 11:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ага, уже положили фотки. Пробки скорее всего перед счетчиком. Хотя, хз. Если их выключить счетчик перестает жужжать?

А вот незакрытые держатели пробок это почему - для охлаждения? Клеммы на них подтягивали?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PiloD
сообщение 12.7.2014, 11:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.7.2014
Пользователь №: 40368



Цитата(uvk2 @ 12.7.2014, 11:24) *
Ага, уже положили фотки. Пробки скорее всего перед счетчиком. Хотя, хз. Если их выключить счетчик перестает жужжать?

А вот незакрытые держатели пробок это почему - для охлаждения? Клеммы на них подтягивали?



Да нет вроде, счетчик сам по себе не жужжит, при выключение пробок лампочки на нем горят, поидее он перед пробками..

Незакрытые держатели? 20 лет такими были еще с покупки квартиры, понятия не имею..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.7.2014, 11:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Если лампочки горят, то пробки после счетчика. А вот держатели - офигеть, да ещё кажется на доске из ДСП, которая горит. Вам бы нормальный щиток повесить и в него спрятать и счетчик и автоматы.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.7.2014, 11:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:18) *
Понял благодарю, а почему 16?
по фото - проводка - люминь 2.5 квадрата... негоже его перегружать..
А ваши "ПАР" (пробки), могли иметь и доп нагрев в виде неконтакта с патронами, чего не будет при использовании автоматов..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.7.2014, 18:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Судя по фото, у вас пробки на фазе и нуле!!!

А как вы это определили? Ведь вся комутация спрятана под панелью. Кто его знает как оно там сделано. Я бы не стал так однозначно утверждать. Что бы однозначно проверить я уже описывал способ в посте №4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.7.2014, 19:18
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вам, как тут уже выше писали, лучше купить маленький бокс и установить туда автомат или автоматы. Как выяснить на фазах ли у Вас ПАРы или на фазе и нуле, Вам написали. Если на фазе и нуле - покупаете двухполюсный автомат на 16А. Если есть возможность, то лучше с характеристикой В, т.е. на автомате будет написано В16. Если у Вас два фазных проводника, то покупаете два однополюсных автомата на 16А. Тоже лучше В16.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.7.2014, 19:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



ТС не слушай никого, вызови электрика, он всё сделает... А сам лучше не лезь...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 12.7.2014, 20:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1015
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Ixtim @ 12.7.2014, 19:55) *
ТС не слушай никого, вызови электрика, он всё сделает... А сам лучше не лезь...

Вот именно. Все-таки прибор учета-"чайнику" лучше не лезть.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.7.2014, 13:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:18) *
Понял благодарю, а почему 16? У нас на старой проводке, в одной квартире 2 холодильника, 2 ПК (если не считать ноутбука) 1 из ПК на 750В блоке питание, 2 телевизора, стиралка ну и кучи лампочек, если текущая 16-25 не выдерживают "горят" то меньше вообще не запустится должны?!

по уму чтобы установить автомат, нужно менять перемычки идущие от счетчика и наращивать отходящие, т.к. длины существующих не хватит, а скрутки там крайне нежелательны, к тому же алюминий. а раз так, то целесообразнее заменить вашу дощечку на цивильный бокс, типа такого. сами вы такую работу вряд ли выполните, т.к. нужно распломбировать и снимать счетчик..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.7.2014, 6:07
Сообщение #17





Гости






Цитата(PiloD @ 12.7.2014, 11:12) *
http://i.pixs.ru/storage/1/6/8/IMAG1927jp_...50_12945168.jpg
http://i.pixs.ru/storage/1/6/9/IMAG1928jp_...60_12945169.jpg
вот фото самого счетчика и автоматов которые приобрел для установки

Ваши пробки - НЕ ПРОБКИ, а Предохранители Автоматические Резьбовые (ПАР), практически теже самые автоматы, защищают сеть от короткого замыкания и перегрузки А вот предохранительные колодки стоит привести в порядок. По поводу "посоветовался с электриком тот сказал надо заменить в моей квартире пробки "2 шт" на автоматы" - возможно электрик просто захотел поиметь с Вас денежку, т.к. самостоятельно Вам с этой работой не справиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.7.2014, 7:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



угу, автор, как вариант для вас с минимумом затрат и действий, просто приведите в порядок/замените патроны пробок. скорее всего отключения у вас происходят из-зи нагрева ПАРа от плохих контактов патронов..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены