Доброго здоровья!
Подрядчики нашей котельной просят нас выдать им технические условия на подключение оборудования которое они будут монтировать. (у нас всего 3 котла, но один с момента строительства так и не использовался вот теперь его хотят оживить) Дело в том, что на данный момент у нас нет главного энергетика, ушёл на пенсию. А я мастер по эл оборудованию. Помогите пожалуйста разобраться. Как дать ТУ я примерно представляю, вопросы именно по выбору сечения кабеля, как он выбирается по удельной мощности или по расчётному току. Если какие формулы то опишите подробнее. И ещё вопрос у нас в ТП уже установлены автоматические выключатели подрядчики не будут их менять а просят дать номер АВ от которого запитаться, логичный вопрос: что бы допустимый длительный ток подходил для кабеля, кабель выбираем под АВ???? Вот что они прислали (подрядчики): Просим выдать ТУ. Перечень подключаемого электрооборудования: 1. Шкаф вентиляторов котла №1 Электрические характеристики: U=220/380В, 50Гц, Ру=160кВт, Рр=100кВт, Iр=150А, cosfi=0,9 2.Шкаф электропитания котла №1 Электрические характеристики: U=220В, 50Гц, Ру=7кВт, Рр=4кВт, Iр=18А, cosfi=0,95 3. Шкаф газоанализаторов 1 шт. Электрические характеристики: U=220В, 50Гц, Ру=0,25кВт, Рр=0,2кВт, Iр=1А, cosfi=0,99 Просьба выдать ТУ на электроснабжение и указать точки подключения с указанием названия шкафа и номера автомата. У нас в ячейках стоят АВ на 600А на 630А и 1000А (все воздушные АВМ), до шкафов Благодарю за помощь! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
подрядчику вообще то выдают тех.задание
сечение кабеля ни в ТУ или ТЗ не указывается, для этого есть проект, а выбирается по току, который считается по расчётной мощности автоматы выбирают также по расчётному току, току КЗ токи для кабелей указаны в ПУЭ автоматы Ваши нужно менять на меньший номинал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 ![]() |
Хорошо тогда вопрос:
Если по удельной мощности то: Они дают Ру=160кВт косфи=0,9 соответственно 160х0,9=144киловольтампер 144000/380/корень из 3(1,73)=219А а у них стоит Iр=150А??? Если так то ставим автомат на 250 А, и отходящая линия ВВГ 70-95мм2 А если по расчётной, то = 90киловольт ампер 90000/380/1,73=137А соответственно АВ 150А и линия ВВГ 35мм2 Что правильно что нет и вообще правильно или нет, если по расчётной, то для чего тогда нужна удельная мощность, что бы запутать??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
У Вас туго с ТОЭ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у Вас токи уже есть, а на косинус делить нужно, чтобы получить полную мощность
100000/380/sqr( 3)/0.9 = 168 А - подрядчик чуть занизил нагрузку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Я бы написал примерно так: Для подключения нового оборудования разработать распределительный щит .
Новый распределительный щит подключит к "название вашего распредустройства" ячейка № такой-то, автомат № такой-то. Существующий автомат такой-то с таким-то номиналом, заменить на новый, характеристики нового автомата определить проектом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
У Вас туго с ТОЭ Да туго я этим не занимаюсь. Манагер пошел в мастера? Вот КАК мастер по электрооборудованию может не знать ТОЭ, соответственно не иметь хотя бы среднеспециального образования? Не понимаю -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Уй, Костян, в наше время всё возможно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |