Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Twoborg
сообщение 10.7.2014, 6:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40287



Доброго всем дня.
Проблема в следующем.
Сразу оговорюсь, что дело происходит в Канаде, поэтому не совсем обычные напряжения.
Дано:
1) Трансформатор – первичная обмотка 240V/120V, вторичная обмотка 24V переменный ток (без выпрямителя)
2) Трехфазная сеть 240V/480V (линейное / фазное напряжение)
Подключаю трансформатор как показано на схеме (см. Фото, т.е. между терминалами Н2 и Н3 перемычка, а на Н1 и Н2 подается напряжение) и у меня в сети напряжение на данной фазе падает до 130V. На вторичной обмотке, соответственно, 12V. Пробовал подключать ко всем трем фазам – результат тот же.
Подключил к сети 120V (по схеме 120V, соответственно) – всё отлично. На входе 120V, на выходе 24V.
Подумал, что что-то не так с одной из первичных обмоток. Отнес трансформатор обратно в магазин, объяснил ситуацию, мне обменяли трансформатор на новый. Та же петрушка.
Вот теперь вопрос:
Как такое может быть? Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S.
Я не совсем «чайник» в электричестве, но в столкнувшись с данной проблемой стал себя таким чувствовать (поэтому и пишу в форуме для «чайников»)

Сообщение отредактировал Twoborg - 11.7.2014, 2:58
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
Прикрепленное изображение
1137 x 753 (173.25 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.7.2014, 7:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Twoborg @ 10.7.2014, 7:35) *
2) Трехфазная сеть 240V/480V (линейное / фазное напряжение)

не наоборот?
обмотки мерять пробовали?

Цитата(Twoborg @ 10.7.2014, 7:35) *
а на Н1 и Н2 подается напряжение)

Н1 и Н4 подается?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twoborg
сообщение 10.7.2014, 7:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40287



Цитата(с2н5он @ 9.7.2014, 21:24) *
обмотки мерять пробовали?


Н1 и Н4 подается?

Сопротивление обмоток одинаковое, ~5 Ом
Напряжение на Н1 и Н4 и в сети одинаковое 130V (при подключенном трансформаторе). Как только отключаю трансформатор, напряжение на данной фазе поднимается до необходимых 240V.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.7.2014, 7:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уберите перемычку и попробуйте померять между Н2 и 3


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 10.7.2014, 10:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



А разве это не трансформатор со встречным включением! У вас с тр-м все нормально, вы его не правильно подключаете. Ну и поэксперементируйте подключая 120В, только без коротыша icon_smile.gif !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twoborg
сообщение 10.7.2014, 15:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40287



Цитата(scasi @ 10.7.2014, 0:21) *
А разве это не трансформатор со встречным включением! У вас с тр-м все нормально, вы его не правильно подключаете. Ну и поэксперементируйте подключая 120В, только без коротыша icon_smile.gif !

Я извиняюсь, а встречное подключение - это как?
Со 120В экспериментировал - все нормально работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.7.2014, 15:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



полагаю все делаете на ХХ?
пост 4
попробуйте обратно, подать на НН и мерять на ВН


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twoborg
сообщение 10.7.2014, 21:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40287



Цитата(с2н5он @ 10.7.2014, 4:54) *
полагаю все делаете на ХХ?
пост 4
попробуйте обратно, подать на НН и мерять на ВН

Дело в том, что я меряю не только на трансформаторе (между Н1 и Н4), но и в сети.
Так вот в сети тоже 130В на данной фазе на всех потребителях, при подключенном трансформаторе.
А это не есть хорошо для электродвигателей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 10.7.2014, 21:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Twoborg, возможно вы включили первичные обмотки неправильно, они работают друг на друга, от этого большой ток по ним бежит и у вас в доме большая просадка напряжения из-за этого? Хотя конечно очень лихая просадка, почти в половину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.7.2014, 22:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Twoborg @ 10.7.2014, 22:38) *
Дело в том

я не о том - нагрузка на трансе подключена?
подайте 24 В на низкую - что на высокой будет в обоих случаях
как предположение, если Вы правильно подключаете - брак партии
можете кстати на ютубе Ваши действия выложить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twoborg
сообщение 11.7.2014, 2:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40287



Цитата(с2н5он @ 10.7.2014, 11:12) *
я не о том - нагрузка на трансе подключена?
подайте 24 В на низкую - что на высокой будет в обоих случаях
как предположение, если Вы правильно подключаете - брак партии
можете кстати на ютубе Ваши действия выложить?


Нагрузку (электромагнитный клапан, ради которого и стоит этот трансформатор) подключал, но он не срабатывает, т.к. мало напряжение (12В вместо 24В).
Для теста электромагнитного клапана, подключал трансформатор к сети 120В (как указано на трансформаторе, т.е. первичные обмотки параллельно), получалось все отлично. На первичной обмотке 120В, на вторичной - 24В, электромагнитный клапан работает как часы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twoborg
сообщение 13.7.2014, 9:37
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.7.2014
Пользователь №: 40287



Цитата(с2н5он @ 9.7.2014, 20:58) *
уберите перемычку и попробуйте померять между Н2 и 3

Без перемычки между Н2 и Н3 напряжение 240В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.7.2014, 10:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23128
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чудеса да и Толька

Цитата(с2н5он @ 10.7.2014, 23:12) *
можете кстати на ютубе Ваши действия выложить?

видео


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 6:10
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены