![]() Падение напряжения в основной сети при подключении трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Падение напряжения в основной сети при подключении трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40287 ![]() |
Доброго всем дня.
Проблема в следующем. Сразу оговорюсь, что дело происходит в Канаде, поэтому не совсем обычные напряжения. Дано: 1) Трансформатор – первичная обмотка 240V/120V, вторичная обмотка 24V переменный ток (без выпрямителя) 2) Трехфазная сеть 240V/480V (линейное / фазное напряжение) Подключаю трансформатор как показано на схеме (см. Фото, т.е. между терминалами Н2 и Н3 перемычка, а на Н1 и Н2 подается напряжение) и у меня в сети напряжение на данной фазе падает до 130V. На вторичной обмотке, соответственно, 12V. Пробовал подключать ко всем трем фазам – результат тот же. Подключил к сети 120V (по схеме 120V, соответственно) – всё отлично. На входе 120V, на выходе 24V. Подумал, что что-то не так с одной из первичных обмоток. Отнес трансформатор обратно в магазин, объяснил ситуацию, мне обменяли трансформатор на новый. Та же петрушка. Вот теперь вопрос: Как такое может быть? Кто-нибудь сталкивался с таким? P.S. Я не совсем «чайник» в электричестве, но в столкнувшись с данной проблемой стал себя таким чувствовать (поэтому и пишу в форуме для «чайников») Сообщение отредактировал Twoborg - 11.7.2014, 2:58
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2) Трехфазная сеть 240V/480V (линейное / фазное напряжение) не наоборот? обмотки мерять пробовали? а на Н1 и Н2 подается напряжение) Н1 и Н4 подается? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40287 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
уберите перемычку и попробуйте померять между Н2 и 3
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
А разве это не трансформатор со встречным включением! У вас с тр-м все нормально, вы его не правильно подключаете. Ну и поэксперементируйте подключая 120В, только без коротыша
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40287 ![]() |
А разве это не трансформатор со встречным включением! У вас с тр-м все нормально, вы его не правильно подключаете. Ну и поэксперементируйте подключая 120В, только без коротыша ![]() Я извиняюсь, а встречное подключение - это как? Со 120В экспериментировал - все нормально работает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
полагаю все делаете на ХХ?
пост 4 попробуйте обратно, подать на НН и мерять на ВН -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40287 ![]() |
полагаю все делаете на ХХ? пост 4 попробуйте обратно, подать на НН и мерять на ВН Дело в том, что я меряю не только на трансформаторе (между Н1 и Н4), но и в сети. Так вот в сети тоже 130В на данной фазе на всех потребителях, при подключенном трансформаторе. А это не есть хорошо для электродвигателей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Twoborg, возможно вы включили первичные обмотки неправильно, они работают друг на друга, от этого большой ток по ним бежит и у вас в доме большая просадка напряжения из-за этого? Хотя конечно очень лихая просадка, почти в половину.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Дело в том я не о том - нагрузка на трансе подключена? подайте 24 В на низкую - что на высокой будет в обоих случаях как предположение, если Вы правильно подключаете - брак партии можете кстати на ютубе Ваши действия выложить? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40287 ![]() |
я не о том - нагрузка на трансе подключена? подайте 24 В на низкую - что на высокой будет в обоих случаях как предположение, если Вы правильно подключаете - брак партии можете кстати на ютубе Ваши действия выложить? Нагрузку (электромагнитный клапан, ради которого и стоит этот трансформатор) подключал, но он не срабатывает, т.к. мало напряжение (12В вместо 24В). Для теста электромагнитного клапана, подключал трансформатор к сети 120В (как указано на трансформаторе, т.е. первичные обмотки параллельно), получалось все отлично. На первичной обмотке 120В, на вторичной - 24В, электромагнитный клапан работает как часы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 40287 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чудеса да и Толька
можете кстати на ютубе Ваши действия выложить? видео -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 6:10 |
|
![]() |