Цитата(Евгений @ 7.7.2014, 23:30) *
Еще раз обращаю внимание на фразу автора вопроса: " За электроэнергию платим по договору смр и постоянно его продляем."
Делаю вывод, что это некий подрядчик, осуществляющий строительные работы на территории заказчика. Подключен субабонентом, деньги платит заказчику за сожранную электроэнергию. Как такового договора на электроснабжение с сетями нет. Это кажись бездоговорное потребление.

Возможно Вы правы. Задавший вопрос не поясняет....и применение ст.9.9, найдется другая, попроще...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.7.2014, 9:39
Сообщение #782


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а какая разница? смр или что-либо другое - 861-ое постановление не отменялось, другое дело если попадают под времянку, но сильно сомневаюсь, о мощности не говорю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Запросто_*
сообщение 8.7.2014, 19:09
Сообщение #783





Гости






Цитата(Гость @ 7.7.2014, 22:07) *
Евгений,
И применяют, но по другим нарушениям (и легче и проще)

Уважаемый инспектор статью 9.11 то можно применить ТОЛЬКО за подачу напряжения на электроустановки без получения разрешения от органов госэнергонадзора , в установленном порядке разумеется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Запросто_*
сообщение 8.7.2014, 19:11
Сообщение #784





Гости






Цитата(Запросто @ 8.7.2014, 19:09) *
ТОЛЬКО за подачу напряжения на электроустановки без получения разрешения от органов госэнергонадзора , в установленном порядке разумеется

Даже ТОЛЬКО. Извиняюсь за неточность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.7.2014, 14:50
Сообщение #785





Гости






Цитата(Запросто @ 8.7.2014, 19:09) *
Уважаемый инспектор статью 9.11 то можно применить ТОЛЬКО за подачу напряжения ..

ст.9.11 можно применить за что угодно (в энергетике), ст.9.9 - за подачу напряжения без разрешения. "Якорь на шею" - вот это "разрешение", в суде еще инспектору доказывать придется-"а было ли нарушение?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.7.2014, 15:00
Сообщение #786


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



испектору ничего не придётся доказывать, т.к. будет составлен протокол и оспаривать его будет предприятие или должностное лицо, которое будет вынуждено доказывать что не верблюд


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.7.2014, 15:24
Сообщение #787





Гости






Цитата(с2н5он @ 9.7.2014, 15:00) *
испектору ничего не придётся доказывать,

Да по разному бывает...у разных судей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.7.2014, 18:05
Сообщение #788


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



возможно, но в своей практике 99% доказывал что не верблюд


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сабыр
сообщение 21.7.2014, 8:12
Сообщение #789


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39735



Цитата(Олега @ 6.7.2014, 11:28) *
(Можно конечно порассуждать о физическом смысле усредненных величин icon_wink.gif, но крамолы не вижу - если и был cosf больше, значит был и меньше. Получается инспектор, используя усредненные данные, закрывает глаза на то что "был меньше", т.е. нарушали ПП РК, он добр и пушист, а вы его .. Не хорошо!

ну тут как то спорно...у нас горнодобывающее предприятие например в карьере работают карьерные экскаваторы запитаные от нашей подстанции 35/6 кВ
так вот предприятие работает прерывным графиком...технология производства такая
когда работает из-за того что сетевой двигатель на экскаваторах синхронный косинус отходит 1 (еденица)
когда карьер стоит холостой ход трансформаторов и нагрузка собственных нужд дает косинус где то 0,7
предельный уровень 0,89
у нас в среднем по месяцу отошел 0,8

вот и вопрос что считать мощностью предприятия?
когда оно работает или стоит?

старики говорят что в советском союзе приходило уведомление что такого то числа во столько то часов будет производится замер мощности вашего предприятия...соответственно предприятие выходило на паспортную мощность и производился замер
а принимать во внимание велечины косинуса когда предприятие стоит на простое думаю не верно

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.7.2014, 19:50
Сообщение #790





Гости






Вопрос инспектору РТН.
Может ли ответственный за эл.хоз-во пройти проверку знаний в комиссии не своего региона проживания, если у себя (в своем регионе) такой комиссии РТН не имеет (направляют всех в УЦ, а там из всех РТНщиков только зам.нач. управления, который естественно экзамены не принимает, а только удостоверения подписывает..). А до Москвы далено....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2014, 20:22
Сообщение #791


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



запретов нет, как впрочем и инспектора icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 25.7.2014, 13:47
Сообщение #792


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Здраствейте. Вопрос. На силовом масляном тр-ре смонтировано охлаждение ,проект незнают где, наверное затерялся. Монтаж 2008г. Стоит ШАОТ запитан двумя линиями, основной и резервный ввода.Выполненые 5-ти жильным кабелем.Система TN-C-S. В шкафу УЗО только на освещение и обогрев шкафа. Защита эл.двигателей вентиляторов обдува, только 3х фазные, так и на вводах шкафа. Согласно ПУЭ, N проводник приходящий на эл.двигатели посадили на соединение звезды эл.двигателей. Чем не выполняется условия Петля фаза нуль для эл.двигателей. Других защит в схеме эл.двигателей нет.Увидев это Нач.отдела, заставил пересодит N проводники на корпус эл.двигателя(типа ошибка проекта). Тогда нарушается п.1.7.135 ПУЭ. Нач.отдела не чего не хочет слышать. Может чего я недопонимаю. Разясните пожайлуста.
п.с. проверял, нулевой рабочий проводник разделён от заземления, напротяжении от РУ-ШАОТ-эл.двигатели.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.7.2014, 14:04
Сообщение #793


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Электродвигателю не требуется N проводник. Только РЕ. Как впрочем и нет на электродвигателе клеммы N. К электродвигателю прокладывают как правило 4-х проводную линию с РЕ-проводником и подключают его на соответствующию клемму. Если в щите, этот проводник подключен к N-шине - переключите его на РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 25.7.2014, 15:42
Сообщение #794


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Цитата(Работник @ 25.7.2014, 15:04) *
Электродвигателю не требуется N проводник. Только РЕ. Как впрочем и нет на электродвигателе клеммы N. К электродвигателю прокладывают как правило 4-х проводную линию с РЕ-проводником и подключают его на соответствующию клемму. Если в щите, этот проводник подключен к N-шине - переключите его на РЕ.

как я понял, в щите с N(клемника) отходящие к элюдвигателям пересадить на PE шину и на эл.двигателе посадить на корпус как желает наш Нач.отдела. ВО ТОЧНО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanya_p
сообщение 5.9.2014, 9:44
Сообщение #795


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2014
Пользователь №: 40283



Добрый день. Вопрос:
Вводим в эксплуатацию систему бесперебойного гарантированного электроснабжения с максимальной мощностью 90кВт. Так как мощность системы не превышает 150кВт разрешение на ее эксплуатацию от ростехнадзора не требуется. Однако в составе системы имеется ДГУ на 96кВт. Местный инспектор ростехнадзора заявил что необходимо разрешение на эксплуатацию ДГУ получать отдельно. На вопросы с просьбой сослаться на нормативные документы отвечает невнятно и толком ничего вразумительного ответить не может и все равно утверждает что надо разрешение для ДГУ.
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой и может ответить - нужно получать разрешение от ростехнадзора на эксплуатацию ДГУ или нет и на основании каких документов.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2014, 12:08
Сообщение #796


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Sanya_p @ 5.9.2014, 10:44) *
отвечает невнятно и толком ничего вразумительного ответить не может

ну так шлите его лесом, пока не сможет
не совсем понял - всего 90, а в тч.ч ДГУ 96?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanya_p
сообщение 5.9.2014, 13:03
Сообщение #797


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2014
Пользователь №: 40283



ДГУ же не потребитель а резервный источник питания с расчетной мощностью обеспечить электроэнергией всю нагрузку в период отключения подачи электроэнергии от основного ввода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2014, 17:46
Сообщение #798


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а

Цитата(Sanya_p @ 5.9.2014, 10:44) *
систему бесперебойного гарантированного электроснабжения

разве потребитель? к тому же у ДГУ есть собственное потребление


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.9.2014, 19:56
Сообщение #799





Гости






Цитата(Sanya_p @ 5.9.2014, 9:44) *
......нужно получать разрешение от ростехнадзора на эксплуатацию ДГУ или нет и на основании каких документов.

Если инспектор не предъявил ни каких документов (писем, приказов, предписания и т.п), то значит их нет.
Ситуация следующая. Согласно требований ПТЭЭП п 333:334 вводимая в эксплатацию ТЭП (если вы -Потребитель, а не э/снаб организация со своими Потребителями (с которых деньги берут за э/э) должна приниматься в эксплуатацию "приемкой", но не оговаривается как -по акту, комиссией , энергоннадзором или еще как-то. Пункт 1.3.11 ПТЭЭП ни кто не отменял, но энергонадзор сильно "урезали" разными Постановлениями, решениями , Приказами (по мощности, по категорийности). Поэтому инспектор в вопросе приемки ДЭС (или ТЭП, или ДГУ) "подвешен" - вроде надо, а вроде нет и принимает самостоятельное решение, т.е. "как захочу". Вы обратились, значит надо принимать или отказать. Но есть и другая сторона. Не обращаясь в РТН (если при вводе в эксплуатацию Потребителем своей ДЭС по техусловиям энергоснабжающ. организации будет измененена категорийность, как правило это стационарные ДЭС работающие в постоянном режиме ожидания, то приемка инспектором -обязательна), Потребитель вправе ввести в эксплуатацию ДЭС соблюдая требования пунктов ПТЭЭП -главы 3.3. При проведении плановой проверки инспектор установивший, что ДЭС введена без акта-допуска от РТН просто фиксирует в своем акте: "в эксплуатации находится такая-то ДЭС, для таких-то нужд, акт-допуск от надзорных органов не выдавался" И всё, никаких карательных мер за ввод в эксплуатацию. Но если обнаружит какие-либо нарушения: нет персонала, не ведется документация, нет инструкции и т.п -имеет право наказать (штраф) только за это. Вот такое долгое объяснение такой ситуации. У нас так решается. Мелкие передвижные ДЭС (таскает народ на испытания, на стройки) - вообще выпали с поля зрения инспектора, не заморачиваются с ними: есть и ладно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanya_p
сообщение 8.9.2014, 6:56
Сообщение #800


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 9.7.2014
Пользователь №: 40283



Цитата(Гость @ 5.9.2014, 22:56) *
Если инспектор не предъявил ни каких документов (писем, приказов, предписания и т.п), то значит их нет.


Большое спасибо за ответ.
То есть однозначных и четких слов о том что ДГУ должна вводится с разрешения РТН ни в одном нормативном документе нет?
Соответственно на нашу систему, включая ДГУ, действует Постановление №861 и отменяет требования п.1.3.11 ПТЭЭП. Соответственно и разрешение получать не нужно от РТН. Только уведомить.
Вернуться в начало страницы