Не срабатывают автоматы

Костян челябинск...
сообщение 6.7.2014, 11:14
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Щиток собран относительно правильно. Поведение автоматов вполне себе предсказуемое. Про удлинитель вы ничего не рассказали, поэтому и я вам сказать ничего не могу. Селективности с помощью модульных автоматов в бытовой сети добиться практически невозможно. Это очень муторное занятие с непредсказуемыми результатами. Я бы успокоился, т.к. конкретно металлические КЗ происходят не так часто, а в зоне перегрузки селективность быть должна.

Цитата(Костян челябинский @ 6.7.2014, 14:13) *
Щиток собран относительно правильно.

Не в тему конечно, но где земля? Только сейчас обратил внимание.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bukinland
сообщение 7.7.2014, 9:11
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 40189



Цитата(Костян челябинский @ 6.7.2014, 12:14) *
Не в тему конечно, но где земля? Только сейчас обратил внимание.


А земли то и нет) Столбы поставили только в середине весны текущего года. И конечные пользователи получили в свое распоряжение только фазу и ноль. На мой вопрос: "А где земля?" Электрик/монтажник, который вешал щиток на столбе сказал: "Это уж как-нибудь сами" Начал что-то втирать про треугольник, вкопанный глубоко в землю и потом скрылся в неизвестном направлении.

Цитата
Про удлинитель вы ничего не рассказали, поэтому и я вам сказать ничего не могу.


Вот что мне сказали на соседнем форуме:
Цитата
а по удлинителю все правильно, у него маленькое сечение и большая длина, там идет большое падение напряжения и соответственно ток КЗ меньше, чем уставка на автомате - вердикт правильный - долой все удлиннители!!!


Сообщение отредактировал Bukinland - 7.7.2014, 9:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.7.2014, 10:12
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



После границы балансовой принадлежности (прибора учета) - Ваше хозяйство. Поэтому Вам необходимо выполнить заземляющее устройство и в зависимости от выбранной системы заземления, соединить нулевые проводники. Конечно лучше пригласить специалиста.
Удлинители разные бывают. Как правило их не выполняют должного сечения и соотвествующей длины. И в результате ток КЗ в удлинителе , не достаточный для срабатывания аппарата защиты.
Но повторюсь, можно сделать удлинитель по разному, поэтому Вам и не ответили про него.
Применять удлинитель можно, но не следует в стационарной прокладке. Применяйте удлинители только на время использования потребителя ЭЭ. После сразу отключайте и не оставляйте без присмотра.

Сообщение отредактировал Работник - 7.7.2014, 10:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bukinland
сообщение 7.7.2014, 16:06
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 40189



А как мне быть, если, например, мне понадобится сделать освещение у ворот, а между воротам и щитком даже больше 30 метров? Как рассчитать нужное сечение провода в зависимости от длины и планируемой нагрузки? И еще, местный знаток говорил мне, что помимо УЗО и автоматов надо было поставить двухполюсной автомат на ввод в сам щиток. Нужно ли это? И какого класса он должен быть, если все-таки нужен?
Спасибо огромное за подсказки!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.7.2014, 18:36
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Bukinland @ 7.7.2014, 11:11) *
"Это уж как-нибудь сами" Начал что-то втирать про треугольник, вкопанный глубоко в землю и потом скрылся в неизвестном направлении.

Правильный электрик. Зря не послушали, надо было пригласить на организацию этой самой земли. Будет мимо проходить - зовите.

Цитата(Bukinland @ 7.7.2014, 18:06) *
А как мне быть, если, например, мне понадобится сделать освещение у ворот, а между воротам и щитком даже больше 30 метров? Как рассчитать нужное сечение провода в зависимости от длины и планируемой нагрузки?

Ну не удлинителем же. Вообще то для этого есть специально обученные люди. Электрики называются. Платите им за работу, они все вам и делают. Вы даже одного знаете теперь. Приглашайте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bukinland
сообщение 7.7.2014, 18:59
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 40189



Цитата
Вообще то для этого есть специально обученные люди. Электрики называются. Платите им за работу


Если честно, я даже не думал, что есть форум электриков. И был немного удивлен, когда нашел этот и многие другие. И обратился я к вам за помощью и советами явно не рассчитывая узнать, что нужно кому-то платить.

Цитата
Ну не удлинителем же.


Вопрос
Цитата
Как рассчитать нужное сечение провода в зависимости от длины и планируемой нагрузки?
явно указывает на то, что удлинителем для этих целей я пользоваться на собирался.

Сообщение отредактировал Bukinland - 7.7.2014, 19:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.7.2014, 19:11
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ИМХО.
Удинителями, как пользовался, так и буду пользоваться... А на 30м сечение 4 мм2 самое то.
А удлинитель у автора просто приличное гуано... коль при чистом КЗ даже автомат не вырубился... (или сеть такая icon_wink.gif )

А про "удивительное" поведение автоматов Вам намекнули ещё и до фотографий. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.7.2014, 21:03
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Bukinland, вы, извините, кто по профессии? Спорим, что в ВАШУ профессию я лезу только очень по мелочи. Допустим, если вы доктор, то я себе могу прописать только парацетамол при 39,0 до приезда скорой и лемонтар с похмелья. А ваш вопрос уже на определение заболевания и назначение антибиотиков тянет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.7.2014, 21:32
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Bukinland @ 6.7.2014, 12:03) *
Освещение - Отключился и автомат в щитке С10 и автомат на столбе.
Розетки в доме - Отключился и автомат в щитке С16 и автомат на столбе.
!!!

Розетка водонагревателя - Отключился и автомат в щитке С25 и автомат на столбе.
И так, ваш вердикт. Почему автоматы выключались парами?

Значит у вас хорошее т.е. относительно малое сопротивление Петли фаза-ноль, поэтому при замыкании ток КЗ относительно большой. Например: ожидаемый ток КЗ у вас 300 А, если на столбе стоит автомат С40, то он сработает т.к. при 5 кратном превышении тока почти все автоматы с характеристикой "С" срабатывают. Ну уж С25 и С10 тем более сработают. Так что здесь у вас ничего удивительного не произошло, все ожилаемо.
Бороться с этим легко (только надо ли?) нужно заменить автомат на столбе на характеристику "Д" и все.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.7.2014, 13:20
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А как мне быть, если, например, мне понадобится сделать освещение у ворот, а между воротам и щитком даже больше 30 метров?

Сделать как получиться, либо сначала произвести расчеты, а потом согласно расчетов применить соответствующее электрооборудование при монтаже.
Рассчитать нужно токи КЗ и падение напряжения. Для этого может воспользоваться специализированными программами, сервисами в сети или типовыми расчетами , применив свои данные.
Например программа Электрик и др., как-то выложили ссылку http://www.ivtechno.ru/raschet_4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 10.8.2014, 7:55
Сообщение #31





Гости






Цитата(Bukinland @ 30.6.2014, 14:07) *
И теперь самый главный вопрос! Какая бы аварийная ситуация не произошла (сгорел кипятильник, короткое замыкание и др.) никогда не срабатывают автоматы в домике. Всегда вырубает автомат на столбе. Подскажите, что не так и как это все исправить, потому что каждый раз лазить на столб уже надоело.
Спасибо


Не нужно устраивать КЗ, которые свидетельствуют о неправильной эксплатации электроустановки. И тогда АВ не будут срабатывать.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения