=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Коллеги, доброго времени суток! Пришла в голову одна мысль. Что такое вводной (вводный) автомат. По смыслу понятно, а где взять определение? Попробовал поискать - не нашел. По сути - это автомат устанавливаемый на вводе питания на объект (либо обособленное помещение) т.е. первый во ВРУ. Но, ведь, могут применяться и рубильники. Ткните носом где такое прописано? Просто очень часто слышу фразу вводной автомат щита, или квартиры или еще что. Щиты то все распределительные или групповые, получается что вводной это только на вводе в здание. В ПУЭ, кстати, прописано проверяются вс е вводные, секционные и % от групповых. Последние 2 понятно их больше никуда и не применишь, а вот с вводным как то туманно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте. Определение не помню видел ли. Но считаю вводным каждый автомат установленный перед групповыми в щите. Так же и прогружаю, вводной в ВРУ (конечно его может и не быть), вводной в РП, ЩС , ЩО, ЩЭ и т.д.
В этом случае претензий со стороны заказчиков, что я прогружаю "лишние" автоматы не было. Поэтому не искал определение. ПС Это для меня почти аксиома, "вводной на вводе" - другого и подумать не мог. Есть конечно точка зрения что вводные - это все автоматы во ВРУ, но причин для спора нет и истину не искал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Вот и я не искал, а тут задумался. В щитках автомата вообче может не быть он там ничего не защищает. Защита в начале линии. Во ВРУ отходящие тоже не являются вводными они распределительные. По поводу прогрузки тожа от заказчика зависит. Они проверяются при вводе в эксплуатацию и после кап. ремонта или по желанию заказчика. Вопрос то в том, что если четко написано "вводной автомат" значит четко должно быть обозначено что это такое, иначе возникает множество мнений один скажет так, а другой по другому
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
название происходит от вводного устройства п.7.1.3....имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ну я это и писал изначально, т.к. больше ничего не нашел. Получается вводной - только первый на вводе в здание и не о каких вводных в щитах, а тем более в квартиры речи быть не может? Или я ошибаюсь?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вводной по идее нужен как коммутационный аппарат для отключения всего объекта, а не защиты
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... По сути - это автомат устанавливаемый на вводе питания на объект (либо обособленное помещение) т.е. первый во ВРУ. Но, ведь, могут применяться и рубильники. Ткните носом где такое прописано? Просто очень часто слышу фразу вводной автомат щита, или квартиры или еще что. ... Вот когда применяются рубильники (а в ВРУ зданий, по крайной мере старых, они стоят повсеместно) и говорят "Вводной рубильник". А вот в распредщитах, групповых щитках стоят, как правило вводные автоматы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ткните носом где такое прописано? Где ж еще это может быть прописано, как не Гостах по щитовому оборудованию. Щит может быть без аппарата на вводе, либо с ним - коммутационным, защитным (АВ, УЗО, диф.) Пример из ГОСТ Р 51732-2001 Вот когда применяются рубильники (а в ВРУ зданий, по крайной мере старых, они стоят повсеместно) и говорят "Вводной рубильник". 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий... 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. А вот в распредщитах, групповых щитках стоят, как правило вводные автоматы. Там АВ как раз не сильно и нужны (за редким исключением). В начале распред.линии АВ по-любому стоит (от КЗ в линии), дублёр ни к чему. ..а тем более в квартиры речи быть не может? Для квартирных щитков ГОСТ Р 51628-2000. Сtrl-F, "вводн", далее Enter ... |
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для этого ставится вводной рубильник (выключатель нагрузки).
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Для этого ставится вводной рубильник (выключатель нагрузки). Не доводилось видеть щитков, где на вводе стоит рубильник, а на отходящих линиях - автоматические выключатели. Возможно здесь происходит смешение понятий "рубильник" и "выключатель нагрузки". Уже писал об этом, "рубильник" - от коммутационного аппарата с контактами "врубного", рубящего типа. А выключателей нагрузки с такими контактами не встречал. О вкусах не спорят, но для меня предпочтительнее видеть на вводе в распределительный шкаф вводной автомат, т.к. с ним проще построить селективность защит, чем с выключателем нагрузки, осбенно если несколько таких щитков запитны шлейфом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не доводилось видеть щитков, где на вводе стоит рубильник, а на отходящих линиях - автоматические выключатели. Возможно здесь происходит смешение понятий "рубильник" и "выключатель нагрузки". Уже писал об этом, "рубильник" - от коммутационного аппарата с контактами "врубного", рубящего типа. А выключателей нагрузки с такими контактами не встречал. Какая разница какого типа коммутационный аппарат ? Правильно, никакой, если удовлетворяют характеристики. У АВВ они к одной куче. Посмотрите Приложение А ГОСТ Р 51628-2000. Там много примеров щитков с коммутационным аппаратом на вводе. ..для меня предпочтительнее видеть на вводе в распределительный шкаф вводной автомат, т.к. с ним проще построить селективность защит, чем с выключателем нагрузки, осбенно если несколько таких щитков запитны шлейфом. Вы о какой селективности говорите ? По-моему, чем меньше ступеней (с АВ), тем реальнее выполнить селективность |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Коллеги, вопрос изначально несколько другой. В ПУЭ четко написано проверять все ВВОДНЫЕ.... где взять определение вводного автомата? Заказчику не нравится что ему предлагают проверять автоматы. По определению нужно проверить все вводные. У него, к примеру 50 щитков с автоматами на вводе которые выполняют роль коммутационного аппарата, не более. Линии защищены во ВРУ отходящими которые являются распределительными. Получается что нужно проверить 1 на вводе в здание и 1 % распределительных. Вот о чем я спрашивал. Нет четкого определения вводного автомата
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
... Вы о какой селективности говорите ? По-моему, чем меньше ступеней (с АВ), тем реальнее выполнить селективность Представьте себе линию, от которой шлейфом запитаны, допустим, пять распредшкафов. Линию эту защищает автомат на 400 А, вводных автоматов в щитках нет, есть только групповые по 16 и 25 А. Что произойдёт при КЗ в групповой линии и отказе уё автомата 16 или 25 А? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Коллеги, вопрос изначально несколько другой. В ПУЭ четко написано проверять все ВВОДНЫЕ.... где взять определение вводного автомата? "В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели..". Соответственно Заказчику нужно проверять только вводные для ЭУ, владельцем которой он является. После его ВРУ - это уже распределительная сеть. Владелец ЭУ квартиры имеет свой вводной аппарат. Все относительно ЭУ. Представьте себе линию, от которой шлейфом запитаны, допустим, пять распредшкафов. Линию эту защищает автомат на 400 А,.. Дался вам этот шлейф. АВ 400 защищает свой участок- шлейф. Другой пример. Вводной АВ ВРУ 400А. Линия наружного освещения под защитой АВ 16А. "Что произойдёт при КЗ в групповой линии и отказе уё автомата 16.." ? Или при КЗ на любой другой распред.линии с АВ 16-25А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Олега, ну если считать квартиру как обособленное помещение, то видимо, да можно сказать что это вводной. Только вот находится он в распред. щитке на площадке и как правило стоят ВНы или пакетники и опять жа менее 6 метров, мона ваще ничего не ставить. Получается ен обычный коммутационный для счетчика и отключения квартиры
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Ага, самое то: ПН-2 на 250 А в ТП и двадцати пяти амперный автомат на вводе в квартиру в многоквартирном доме. Минимум ступеней и селективность зашибись! Имел ввиду, следуя логике "Олега"? "По-моему, чем меньше ступеней (с АВ), тем реальнее выполнить селективность" - оставить в цепи питания дома только вышеуказанные устройства защиты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Гость сочувствующий) Ага, самое то: ПН-2 на 250 А в ТП и двадцати пяти амперный автомат на вводе в квартиру в многоквартирном доме. Минимум ступеней и селективность зашибись! Имел ввиду, следуя логике "Олега"? "По-моему, чем меньше ступеней (с АВ), тем реальнее выполнить селективность" - оставить в цепи питания дома только вышеуказанные устройства защиты. Не сложно освежить понятие "селективность" в поисковике. Пример: http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...it-breakers.PDF Минимум ступеней должен быть разумным. Не городите ерунды - никто вам не предлагал убирать все АВ от ПН в ТП до вводного (в квартиру) АВ в этажном щите. Каждый участок сети подлежит защите аппаратом защиты. Однако как правило нет необходимости ставить второй АВ, если первый это обеспечивает (наприм. и в этажном и в квартирном). На вводе в этажные щитки тоже нет АВ, только "у корня" на 1 этаже. По этой причине в ГОСТах представлены разные варианты исполнения вводных аппаратов в щитах, в том числе использование только коммутационного. Во ВРУ аппарат защиты на вводе обязателен. Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2014, 9:11 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
... На вводе в этажные щитки тоже нет АВ, только "у корня" на 1 этаже. ... Уточнения для: "СП 31-110-2003, К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |