SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 15:35
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Цитата(___VITOS___ @ 1.7.2014, 15:25) *
P.S. Тем более, что кабель уже проложен и сейчас воду в ступе перемалываете.

Как это? А если вдруг решим кабель от перегрузки защитить? Нам же понадобится допустимый длительный ток. Да и на будущее пригодится.
Не надо со своей толкушкой в чужую ступу лезть. icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 1.7.2014, 15:46
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(SAIGAK @ 1.7.2014, 16:35) *
Как это? А если вдруг решим кабель от перегрузки защитить? Нам же понадобится допустимый длительный ток. Да и на будущее пригодится.
Не надо со своей толкушкой в чужую ступу лезть. icon_mrgreen.gif

Да)))) icon_biggrin.gif Зря в редактировании сообщения P.S. добавил)))) Хотя исходя из предыдущих постов темы создалось впечатление, что всё уже выбрано и согласовано))))

А по теме, помните про длину кабеля, чем длинее кабель , тем больше вероятность его повреждения при большой нагрузке (думаю не мне Вам объяснять), в выборе защиты лучше опираться на наиболее слабый участок сети, у Вас это прокладка по стене в трубе.
Цитата
Кабель же у меня пятижильный - ВВГнг 5х6 мм2.
Табл. В52.4 (способ монтажа В2) I = 34x1,06=36А
1,06 - температурный коэффициент из табл. В52.14

Теплоотвод в трубе действительно хреновый, при больших нагрузках это духовочка.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 1.7.2014, 15:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 16:04
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



История "веселая". Я сделал проект установки лифта в здание администрации района города. А спустя год выяснилось, что фирма, выигравшая тендер на установку лифта, ставит туда свой лифт. По какому-то закону можно заменять аналогичное оборудования. Ставят другой лифт. В моем проекте был заложен кабель ВВГнг 5х6 мм2. У нового лифта мощность выросла (указано в первом посте). Так вот звонит мне главный (должность не помню) из администрации и говорит: "Они уже проложили кабель 5х6 мм2, автомат хотят ставить на 50 А. А на 40 А не хотят, так как не будет селективности. Свои расчеты и схемы не показывают пока что. Проверьте, пожалуйста их"

Вот я и решил узнать - можно ли не защищать от перегрузки цепь. Хочу ещё мнения услышать.

Цитата
А по теме, помните про длину кабеля, чем длинее кабель , тем больше вероятность его повреждения при большой нагрузке (думаю не мне Вам объяснять).

Расскажите, я такого не знаю.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 16:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.7.2014, 18:39
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Простите, но может я и не понял... хотя перепрочитал тему....
Кабель 5*6 проложен, по проекту АВ защиты 40А. О каком автомате 50А может идти речь, если предельная цифра по длительно допустимому току всё равно ниже 50А.
А эти новые установщики не хотят пересчитать потери и проложить новый кабелёк 5*10 ?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 19:00
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



По проекту кабель 5х6 мм2 и АВ на 25 А. P = 8,5 кВт.
Для нового лифта c мощностью 16 кВт монтажники уже протянули кабель 5х6 мм2 и хотят поставить АВ на 50А.
Выбор АВ они объясняют тем, что в станции управления лифтом, которая на конце цепи, уже есть АВ на 40 А. И если поставить в начале цепи АВ на 40 А, то не будет селективности.

Вот я и решил узнать, обязательна ли защита от перегрузки.
Но это имело смысл, пока допустимый длительный ток выбирался по табл. 1.3.6 и составлял 42 А.
Но мы тут пообщались и решили, что ток надо брать по табл. 1.3.4 - 34 А или по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - 36 А.
Т.е. ток нагрузки получился больше допустимого длительного тока кабеля.

Заказчику сказал, что нужен кабель 5х10 мм2 и АВ на 40 А или АВ с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой теплового расцепителя с диапазоном установки теплового расцепителя выше 40 А.

Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 19:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 1.7.2014, 23:01
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



движок 16 кВт авутомат на 32 Ампера в трёхфазной нагрузке отсекать по идее не должен:
P=16000 Вт
cos= около 0.75
Uл=380
I=16000/1.73*380*0.75=32.45 А
По хорошему, если шибко не до***бываться, для защиты кабеля хватит и АВ 40А, если 32 А пугает. Но 50 это слишком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAIGAK
сообщение 1.7.2014, 23:24
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Завод не дает значение соsφ, но зато дает мощность электропривода Pэп=15 кВт и номинальный ток Iном=36 А. Вычисляем cosφ=0,633. СП 31-110-2003 предлагает взять cosφ=0,65. Соглашаемся с предложением.
Вычисляем ток на основании вводимой мощности Pвв=16 кВт, получаем I=37 А. Значит, надо брать кабель 5x10 мм2.

Прикладываю таблицу с исходными данными для расчета электроснабжения.
Смотреть лифт с Q=1000 кг и V=1,6 м/с.



Сообщение отредактировал SAIGAK - 1.7.2014, 23:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения