![]() Подключение реле времени CRM-2H , Совсем запутался.. Помогите ! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение реле времени CRM-2H , Совсем запутался.. Помогите ! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2014 Пользователь №: 40185 ![]() |
Помогите люди добрые ! Приобрел это реле (CRM-2H , или его копия - Реле времени ВЛ-164), чтобы организовать выключение-включение(проще: перезапуск питания) IP сетевой
видеокамеры, так как передавая свой сигнал по WiFi она изредка "зависает" и становится недоступной из "большого" интернета. Раз в час "передернуть" вполне достаточно. Вот информация о нем на сайте производителя: http://www.elkoep.ru/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-vremeni/specialnye/asimmetricheskii-ciklovatel-crm-2h-2 071://http://www.elkoep.ru/produkcija/mod...l-crm-2h-2 071://http://www.elkoep.ru/produkcija/mod...l-crm-2h-2 071 В режиме "Циклование, начинающееся импульсом" это когда S - A1 на входе не замкнуты, не понятно с каких выводов(их там три) снимать коммутируемое напряжение В режиме "Циклование, начинающееся импульсом" Индикатор входной зеленым светит, выходной - красным мигает то часто, то редко (как в описании), сама коробка релюхой в установленный интервал щелкает, но простым тестером на выходе напряжения не видно ни в одной из трех выводных клемм То, что описано вот здесь : http://www.rtkt.ru/files/elkoep/crm-2h-connection.htm мне икренне не понятно. Не электрик я совсем. а уж тем более это : здесь http://www.rtkt.ru/files/elkoep/using/crm-2h.pdf приведена схема подключения как пример. Я ничего не понял. Или для моей задачи нужно "Циклование, начинающееся промежутком" ?? Или вообще бракованная / неисправная вещица попалась ? Покупал у "МПО Электромонтаж" Москва Совсем запутался.. Помогите ! Сообщение отредактировал Дмитрий-M - 30.6.2014, 7:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2014 Пользователь №: 40185 ![]() |
Огромное спасибо ! Попробую и так и эдак. А правильно ли я понял, что мне самому доп. проводком входной А1 надо соединить с выводом клемма 15 ? (DIN-рейки никакой нету)
Сообщение отредактировал с2н5он - 30.6.2014, 15:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
А правильно ли я понял, что мне самому доп. проводком входной А1 надо соединить с выводом клемма 15 ? (DIN-рейки никакой нету) Правильно поняли. Про Дин рейку честно не понял. Вопрос в чем? Продаются они в магазине, прикручиваются саморезами, на нее ставите ваше реле, в чем проблема? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2014 Пользователь №: 40185 ![]() |
да это я скорее сам себе сообщил, мол - нету рейки, да и без неё вполне можно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
Дмитрий-M, доброе утро! В вашей последней схеме какой-то бред нарисован. Попробуйте подключить по схеме, что я вам нарисовал. Если будет некорректная работа (камера долго выключена, и на секунду включается), то попробуйте провод от контакта 16 подключить к контакту 18. Уводить нужно с 18 клеммы, т.к. на схеме видно, что пока не подано напряжение на катушку, контакт 15 замкнут. да это я скорее сам себе сообщил, мол - нету рейки, да и без неё вполне можно Без ДИН-рейки не получится его поставить. Сообщение отредактировал Support - 30.6.2014, 21:32 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2014 Пользователь №: 40185 ![]() |
Уводить нужно с 18 клеммы, т.к. на схеме видно, что пока не подано напряжение на катушку, контакт 15 замкнут. Без ДИН-рейки не получится его поставить. Спасибо, совершенно верно, с 18-го снимать на выход. Поскажите, а вот время размыкания между импульсами на самом реле не регулируется ? Секунды маловато для IP камеры. Или ещё что в цепь добавить для увеличения интервала между подачей напряжения ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
Дмитрий-M, настраиваемое время от 0.1 с до 100 дней разделено на 10 диапазонов: (0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / 3 дня - 30 дней / 10 дней - 100 дней)
Вот ссылка на технические параметры данного реле времени http://www.elkoep.ru/fileadmin/produkty/El...heet_CRM_2H.pdf |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.6.2014 Пользователь №: 40185 ![]() |
Спасибо за разъяснения, но вопрос лежит в несколько иной плоскости. Требуется регулировка времени самого процесса коммутации. Поясню на примере цикла : начало (напряжение есть) ---длится по установке например 10 мин.---выкл+вкл-----10 мин.(напряжение есть)-----выкл+вкл----10 мин.(напряжение есть) Так вот время на это "выкл+вкл" всего не более секунды. IP камера не успевает переинициализироваться должным образом с восстановлением функциональности - и зависает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
Спасибо за разъяснения, но вопрос лежит в несколько иной плоскости. Требуется регулировка времени самого процесса коммутации. Поясню на примере цикла : начало (напряжение есть) ---длится по установке например 10 мин.---выкл+вкл-----10 мин.(напряжение есть)-----выкл+вкл----10 мин.(напряжение есть) Так вот время на это "выкл+вкл" всего не более секунды. IP камера не успевает переинициализироваться должным образом с восстановлением функциональности - и зависает. Ну так выставьте столько сколько нужно. Время импульса (для перегрузки камеры поставьте например 30 сек), а время паузы (для работы камеры 10 минут). Там же выставляется это независимо. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
lanchakov,подскажите а это проводок для чего?он обязательный? "проводком входной А1 надо соединить с выводом клемма 15" Просто нужно подключать тэн на 2 квт.10вкл- 15 выкл.на схеме производителя его нет.подскажите чайнику
|
![]() |
|
Гость_Дмитрий-М_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
lanchakov,подскажите а это проводок для чего?он обязательный? "проводком входной А1 надо соединить с выводом клемма 15" Просто нужно подключать тэн на 2 квт.10вкл- 15 выкл.на схеме производителя его нет.подскажите чайнику Проводок обязательный, он же участвует в создании схемы с "разрывом" на реле-циклователь на приведенной выше схеме от lanchakov это просто очевидно |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
, понял .спасибо.не подскажите контактор нужен или без него?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Контактор не обязателен при нагрузке до 3,5 кВт, т.к. контакты вышеназваного реле времени рассчитаны на 16А.
По моей схеме есть замечание, снимать напряжение нужно с 18 контакта, как говорили выше. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
lanchakov, спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |