Подключение реле времени CRM-2H , Совсем запутался.. Помогите !

Дмитрий-M
сообщение 29.6.2014, 22:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2014
Пользователь №: 40185



Помогите люди добрые ! Приобрел это реле (CRM-2H , или его копия - Реле времени ВЛ-164), чтобы организовать выключение-включение(проще: перезапуск питания) IP сетевой

видеокамеры, так как передавая свой сигнал по WiFi она изредка "зависает" и становится недоступной из "большого" интернета. Раз в

час "передернуть" вполне достаточно. Вот информация о нем на сайте производителя:
http://www.elkoep.ru/produkcija/modulnye-ehlektronnye-ustroistva/rele-vremeni/specialnye/asimmetricheskii-ciklovatel-crm-2h-2

071://http://www.elkoep.ru/produkcija/mod...l-crm-2h-2

071://http://www.elkoep.ru/produkcija/mod...l-crm-2h-2

071


В режиме "Циклование, начинающееся импульсом" это когда S - A1 на входе не замкнуты, не понятно с каких выводов(их там три)

снимать коммутируемое напряжение

В режиме "Циклование, начинающееся импульсом" Индикатор входной зеленым светит, выходной - красным мигает то часто, то редко (как

в описании), сама коробка релюхой в установленный интервал щелкает, но простым тестером на выходе напряжения не видно ни в одной

из трех выводных клемм
То, что описано вот здесь : http://www.rtkt.ru/files/elkoep/crm-2h-connection.htm
мне икренне не понятно. Не электрик я совсем. а уж тем более это :
здесь http://www.rtkt.ru/files/elkoep/using/crm-2h.pdf приведена схема подключения как пример. Я ничего не понял.

Или для моей задачи нужно "Циклование, начинающееся промежутком" ??
Или вообще бракованная / неисправная вещица попалась ? Покупал у "МПО Электромонтаж" Москва

Совсем запутался.. Помогите !

Сообщение отредактировал Дмитрий-M - 30.6.2014, 7:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 30.6.2014, 7:48
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Дмитрий-M, доброе утро!
В вашей последней схеме какой-то бред нарисован.
Попробуйте подключить по схеме, что я вам нарисовал.
Если будет некорректная работа (камера долго выключена, и на секунду включается), то попробуйте провод от контакта 16 подключить к контакту 18.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий-M
сообщение 30.6.2014, 14:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2014
Пользователь №: 40185



Огромное спасибо ! Попробую и так и эдак. А правильно ли я понял, что мне самому доп. проводком входной А1 надо соединить с выводом клемма 15 ? (DIN-рейки никакой нету)

Сообщение отредактировал с2н5он - 30.6.2014, 15:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 30.6.2014, 15:29
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(Дмитрий-M @ 30.6.2014, 15:11) *
А правильно ли я понял, что мне самому доп. проводком входной А1 надо соединить с выводом клемма 15 ? (DIN-рейки никакой нету)

Правильно поняли.
Про Дин рейку честно не понял. Вопрос в чем? Продаются они в магазине, прикручиваются саморезами, на нее ставите ваше реле, в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий-M
сообщение 30.6.2014, 15:59
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2014
Пользователь №: 40185



да это я скорее сам себе сообщил, мол - нету рейки, да и без неё вполне можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 30.6.2014, 21:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Цитата(lanchakov @ 30.6.2014, 7:48) *
Дмитрий-M, доброе утро!
В вашей последней схеме какой-то бред нарисован.
Попробуйте подключить по схеме, что я вам нарисовал.
Если будет некорректная работа (камера долго выключена, и на секунду включается), то попробуйте провод от контакта 16 подключить к контакту 18.

Прикрепленное изображение


Уводить нужно с 18 клеммы, т.к. на схеме видно, что пока не подано напряжение на катушку, контакт 15 замкнут.

Цитата(Дмитрий-M @ 30.6.2014, 15:59) *
да это я скорее сам себе сообщил, мол - нету рейки, да и без неё вполне можно


Без ДИН-рейки не получится его поставить.


Сообщение отредактировал Support - 30.6.2014, 21:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий-M
сообщение 1.7.2014, 8:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2014
Пользователь №: 40185



Цитата(Support @ 30.6.2014, 22:32) *
Уводить нужно с 18 клеммы, т.к. на схеме видно, что пока не подано напряжение на катушку, контакт 15 замкнут.



Без ДИН-рейки не получится его поставить.


Спасибо, совершенно верно, с 18-го снимать на выход. Поскажите, а вот время размыкания между импульсами на самом реле не регулируется ? Секунды маловато для IP камеры. Или ещё что в цепь добавить для увеличения интервала между подачей напряжения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 1.7.2014, 8:35
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Дмитрий-M, настраиваемое время от 0.1 с до 100 дней разделено на 10 диапазонов: (0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / 3 дня - 30 дней / 10 дней - 100 дней)

Вот ссылка на технические параметры данного реле времени http://www.elkoep.ru/fileadmin/produkty/El...heet_CRM_2H.pdf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий-M
сообщение 1.7.2014, 10:11
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2014
Пользователь №: 40185



Спасибо за разъяснения, но вопрос лежит в несколько иной плоскости. Требуется регулировка времени самого процесса коммутации. Поясню на примере цикла : начало (напряжение есть) ---длится по установке например 10 мин.---выкл+вкл-----10 мин.(напряжение есть)-----выкл+вкл----10 мин.(напряжение есть) Так вот время на это "выкл+вкл" всего не более секунды. IP камера не успевает переинициализироваться должным образом с восстановлением функциональности - и зависает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Support
сообщение 1.7.2014, 13:55
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 23.6.2014
Из: Донецк
Пользователь №: 40061



Цитата(Дмитрий-M @ 1.7.2014, 10:11) *
Спасибо за разъяснения, но вопрос лежит в несколько иной плоскости. Требуется регулировка времени самого процесса коммутации. Поясню на примере цикла : начало (напряжение есть) ---длится по установке например 10 мин.---выкл+вкл-----10 мин.(напряжение есть)-----выкл+вкл----10 мин.(напряжение есть) Так вот время на это "выкл+вкл" всего не более секунды. IP камера не успевает переинициализироваться должным образом с восстановлением функциональности - и зависает.


Ну так выставьте столько сколько нужно. Время импульса (для перегрузки камеры поставьте например 30 сек), а время паузы (для работы камеры 10 минут). Там же выставляется это независимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.1.2016, 1:40
Сообщение #11





Гости






lanchakov,подскажите а это проводок для чего?он обязательный? "проводком входной А1 надо соединить с выводом клемма 15" Просто нужно подключать тэн на 2 квт.10вкл- 15 выкл.на схеме производителя его нет.подскажите чайнику
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий-М_*
сообщение 8.1.2016, 20:50
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость @ 8.1.2016, 1:40) *
lanchakov,подскажите а это проводок для чего?он обязательный? "проводком входной А1 надо соединить с выводом клемма 15" Просто нужно подключать тэн на 2 квт.10вкл- 15 выкл.на схеме производителя его нет.подскажите чайнику


Проводок обязательный, он же участвует в создании схемы с "разрывом" на реле-циклователь
на приведенной выше схеме от lanchakov это просто очевидно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.1.2016, 1:42
Сообщение #13





Гости






, понял .спасибо.не подскажите контактор нужен или без него?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 9.1.2016, 11:45
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Контактор не обязателен при нагрузке до 3,5 кВт, т.к. контакты вышеназваного реле времени рассчитаны на 16А.
По моей схеме есть замечание, снимать напряжение нужно с 18 контакта, как говорили выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.1.2016, 0:25
Сообщение #15





Гости






lanchakov, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения