![]() Проточный водонагреватель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проточный водонагреватель |
Гость_Гость_Рамиль_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Решил установить проточный водонагреватель,но не ожидал что он настолько мощный 5-7кВТ,теперь не знаю ставить или нет,меня волнует не проводка в квартире я собираюсь провести к розетке провод сечением 6,а провод который подводит электричество к щитовой,выдержит ли он такую нагрузку?Дому примерно 32 года.Не судите строго я чайник и пока многого не понимаю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
обслуживающая организация есть? УК, ДЭЗ и т.д.
что в квартире ещё есть плита и т.д.? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Рамиль_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
обслуживающая организация есть? УК, ДЭЗ и т.д. что в квартире ещё есть плита и т.д.? Насчёт обслуживающей организации не знаю,а как можно узнать? Плита только газовая,стиралку собираюсь поставить,два маленьких холодильника вроде всё из более ли менее мощных. Но зато у соседей по щитовой в 3х-ой квартире в каждой комнате тёплый пол,три кондиционера,стиралка,и накопительный бак. У нас ЖКУ,сразу не сообразил |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
А я за накопительный водонагреватель литров на 100.
И голову не нужно ломать по поводу большой мощности, у соседей накопительный ведь не зря? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_net_man_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
есть газ- уже хорошо
проточные водонагреватели хороши тем что мало места занимают и греют когда нужно и пока не кончится вода или энергоресурсы(электро,газ,дрова ![]() 100 л при 70 гр уходят махом, если мыться по нормальному как вам вариант газового проточного нагревателя. у вас площадь кухни позволяет? да и газ у вас наверняка дешевле. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
И кстати, 5-7 квт для проточного это мало. Струйка у него маленькая, все кто покупает потом плюются.
У газовых колонок тепловая мощность под 20 кВт, отсюда судите сами. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
ИМХО если дом с газовыми плитами, то про такой потребитель как проточник можно забыть иначе проводка рухнет. Ну или от щитовой дома протянуть себе в квартиру отдельный кабель соответствующего сечения, но это уже совсем другая и хлопотная история.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Рамиль_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
А я за накопительный водонагреватель литров на 100. И голову не нужно ломать по поводу большой мощности, у соседей накопительный ведь не зря? Просто для меня выгоднее было бы проточный поставить, так как пользоваться им я собираюсь только летом, во время отключения воды, а в остальное время куда нибудь спрятать,благо он занимает мало места и устанавливать его не нужно + можно с собой взять,например на дачу.И ещё его не нужно устанавливать.Как то не охото покупать на 100 литров чтобы мыться примерно раз 12 в год. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Теперь уже более ясно. На помыться должно хватить, возможно будет не очень комфортно, но это лучше чем ничего.
Вы нам скажите дом у вас сколько этажей? Какой счетчик, какого сечения стояк. Зарегистрируйтесь, и тогда сможете скинуть фото щита вашего, как можно подробней. Тогда вам дадут совет. Нам отсюда не видно. А накопительный, при вашем нечастом использовании скорей всего не стоит ставить. Велика вероятность коррозии бака. Сообщение отредактировал lanchakov - 30.6.2014, 12:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40190 ![]() |
есть газ- уже хорошо проточные водонагреватели хороши тем что мало места занимают и греют когда нужно и пока не кончится вода или энергоресурсы(электро,газ,дрова ![]() 100 л при 70 гр уходят махом, если мыться по нормальному как вам вариант газового проточного нагревателя. у вас площадь кухни позволяет? да и газ у вас наверняка дешевле. Спасибо за идею, но вряд ли,так как он мне нужен лишь несколько раз помыться летом, поэтому удобнее был бы всё же элект.прот.водонагреватель. И кстати, 5-7 квт для проточного это мало. Струйка у него маленькая, все кто покупает потом плюются. У газовых колонок тепловая мощность под 20 кВт, отсюда судите сами. Я тоже это слышал,но всё же он мне нужен не на каждый день,а только на пару дней лета,а маленькая струйка горячей воды всё же лучше чем много холодной. ИМХО если дом с газовыми плитами, то про такой потребитель как проточник можно забыть иначе проводка рухнет. Ну или от щитовой дома протянуть себе в квартиру отдельный кабель соответствующего сечения, но это уже совсем другая и хлопотная история. Не спорю,но я же написал,что собираюсь тянуть медный провод сечением 6 и меня волнует не это а провод который сам подводит электричество к щитовой,а именно какую нагрузку ему можно давать учитывая что ему 32года и на какую он расчитан и ещё срок его службы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата провод который сам подводит электричество к щитовой вы что имеете ввиду кабель от подстанции к щитовой вашего дома? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40190 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
учитывая что ему 32 года и срок его службы. А мы вам не можем сказать, так как это абсолютно ни о чем не говорит. Сечение, материал стояка в щите? Мы же не видим ваш щит, и не знаем какие у вас там провода. Пока ответ один, пригласите электрика на место, он вам все подскажет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40190 ![]() |
Хорошо,так и сделаю.Тем более,что на днях он должен прийти к соседям.И всё же для достоверности,узнав хар-ки переспрашу у вас,просто щитовая у нас стоит новая и от туда не видно проводов, а только автоматы.
Сообщение отредактировал с2н5он - 30.6.2014, 17:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Включите нагрузку 5-7кВт и наблюдайте. Если вони горелой изоляции не будет, автоматы не будут греться, значит выдержит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2014 Пользователь №: 40190 ![]() |
Насчёт автоматов не знаю,но вонь горелым вчера была у щитка,но я не уверен ,что пахло изоляцией и запах был не очень сильный,хотя я и не нагружал его.
Короче на днях узнаю хар-ки ввода и напишу здесь. Сообщение отредактировал с2н5он - 30.6.2014, 17:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Наелись мы с проточными до горла. В начале - середине девяностых, по крайней мере на переферии, фиг чего купишь. Появились проточные, как сейчас помню белорусские и Курские. Поставили мы себе и началось - струйка еле еле, если посуду помыть как то хватало, то душ это было форменное издевательство поливать себя тонкой струйкой, да еще реле перегрева срабатывало в самый не подходящий момент - и на тебя уже ледяная струйка лилась- бррр. Потом начали тэны гореть, пару раз поменяли по гарантии, затем сказали: фигвам вы не правильно используете типа сильна маленькой струйкой пользуетесь вот тэны и горят, но мне то с этого не легче если струя толстая и тэнам хорошо то вода то холодная бежит или почти холодная. А кабель "в руку"
![]() Были самодельные накопительные но как правило редко у кого он была четко продумана конструкция и были косяки но уже лучше чем проточные. Затем появились накопительные - сказка какая-то. Мощность 1 киловат, греет между делом, подача равномерная. Затем по работе пришлось много сталкиваться с проточными как правило в отдаленных цехах так делали душевые. 12 квт это еще терпимо -вода нормальная да и то с прыжками температуры и постоянно сгорающими тэнами. Но вывод накопительный однозначно в разы лучше проточного. Купите лучше 30ти литтровый накопитель, а 5-7 киловатный продайте нафиг. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 11:19 |
|
![]() |