![]() Вопрос про ПУЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос про ПУЭ |
Гость_Гость_Рамиль_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Что то не могу разобраться с пуэ п.1.3.10
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются - это относится только к четырехпроводной системе? или же к 3х проводной однофазной тоже? Т.е. для кабеля 3-х проводной однофазной по таб. пуэ 1.3.7 надо брать как для двухжильный или 3-х жильного? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
В однофазной трехпроводной системе надо брать как для двухжильного кабеля ибо по РЕ проводнику в нормальном режиме ток не течет следовательно нагрева от этой жилы не будет, а в нулевой и в фазной жиле будет протекать одинаковый ток
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Что то не могу разобраться с пуэ п.1.3.10 Т.е. для кабеля 3-х проводной однофазной по таб. пуэ 1.3.7 надо брать как для двухжильный или 3-х жильного? В этом случае я беру как 3-х жильный, имхо охлаждение 3-х жильного хуже чем у 2-х жильного. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Рамиль_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 15:45 |
|
![]() |