Добрый день! Хотим заменить в квартире в новостройке щиток от застройщика. Новая схема на УЗО+автоматы. Вопрос такой - есть ли какие-то принципиальные ошибки в схеме(землю не рисовала, но она есть)? Провода все проложены - на свет ВВГ(нг)-LS 1,5, на варочную поверхность оставили от застройщика провод, на все остальное ВВГ(нг)-LS - 2,5.
И какой автомат (рубильник) лучше поставить на ввод в квартире. Сейчас стоит ИЭК ВР63А, в щитке этажном С50/1000мА (не помню толи ДИФ, то ли автомат +УЗО). Все планируем покупать АВВ. |
|
|
magic_fairy Щиток в квартиру. 23.6.2014, 10:26
FRAER Пойдет
Хотя я бы свет в ванной под узо не сажал, а... 23.6.2014, 12:14
Support На вводе можете поставить рубильник на 50 А (все р... 23.6.2014, 12:41
FRAER Обоснуйте 23.6.2014, 13:19
Support А что тут обосновывать то? Если будет утечка напри... 23.6.2014, 13:41
FRAER Проверить не долго (всего 2 автомата), а экономия ... 23.6.2014, 14:46
Support 1. Для экономии я и предлагаю поставить ОДНО диффе... 23.6.2014, 15:01
FRAER 3. А с рубильником (выключателем нагрузки) как раз... 23.6.2014, 16:36
Support рубильник дешевле стоит =) 23.6.2014, 16:40
FRAER Не факт
А вот найти сложнее будет - факт 23.6.2014, 17:02
Support У нас например на складе постоянно имеются. Так чт... 23.6.2014, 17:14
magic_fairy Там где я собралась покупать все рубильников нет, ... 24.6.2014, 7:34
FRAER Да, автомат 50А
Гребенки вам тут не помогут, больш... 24.6.2014, 8:07
magic_fairy А свет на 30мА поставить в ванной или на автомат о... 24.6.2014, 8:57
___VITOS___ Цитата(magic_fairy @ 24.6.2014, 8:57) А с... 24.6.2014, 9:03
magic_fairy ЦитатаОбщий в таком случае не следует, для себя во... 24.6.2014, 9:25
FRAER Свет и розетку на одно узо все равно не рекомендую... 24.6.2014, 9:27
___VITOS___ Предыдущий пост удалил, согласен с тов.FRAER
P.S.... 24.6.2014, 9:28
Support Во-первых, светильники в ваyную комнату согласно П... 24.6.2014, 10:10
___VITOS___ Цитата(Support @ 24.6.2014, 10:10) Следов... 24.6.2014, 10:20
Support Витос, вы не внимательный... Я написал что нужно у... 24.6.2014, 10:36
___VITOS___ Цитата(Support @ 24.6.2014, 10:36) Витос,... 24.6.2014, 10:56
Arc демагогию какую то развели. человек, спросил в тем... 24.6.2014, 11:00
___VITOS___ Цитата(Arc @ 24.6.2014, 11:00) демагогию ... 24.6.2014, 11:12
Support Цитата(___VITOS___ @ 24.6.2014, 11:12) Ав... 24.6.2014, 11:31

___VITOS___ Цитата(Support @ 24.6.2014, 12:31) Витос ... 24.6.2014, 12:01
Arc Цитата(___VITOS___ @ 24.6.2014, 12:12) Че... 24.6.2014, 12:14
Support Цитата(Arc @ 24.6.2014, 12:14) не понимаю... 24.6.2014, 12:20
___VITOS___ Цитата(Arc @ 24.6.2014, 13:14) не понимаю... 24.6.2014, 12:27
Arc Цитата(Support @ 24.6.2014, 13:20) Ну, вы... 24.6.2014, 13:01
FRAER В один и тот же холивар все постоянно выливается, ... 24.6.2014, 11:33
Support По поводу как производится кабель я тоже не собира... 24.6.2014, 12:07
Support Только что открыл каталог Acti9 (Schneider Electri... 24.6.2014, 12:52
___VITOS___ Цитата(Support @ 24.6.2014, 13:52) Только... 24.6.2014, 12:57
Support Цитата(___VITOS___ @ 24.6.2014, 12:57) Ес... 24.6.2014, 13:20
___VITOS___ А балин, всё нафиг. Своё мнение я сказал.
1. на ро... 25.6.2014, 9:23
magic_fairy Спасибо всем.
Вопрос такой. Я посмотрела разводку... 30.6.2014, 8:17
lanchakov magic_fairy, если сложно разделить розетки и освещ... 30.6.2014, 8:34
savelij® ЦитатаУЗО АВВ имеют 2 штатных зажима под 2 кабеля?... 30.6.2014, 16:58
magic_fairy Серия с буковкой Н, как я понимаю это серия Home у... 1.7.2014, 7:14
Dimon4ik86 какой щиток лучше всего подобрать ? затеяли ремонт... 1.7.2014, 11:58
с2н5он Ув. Dimon4ik86 странные какие то у Вас сообщения, ... 1.7.2014, 15:40
magic_fairy Помогите, пожалуйста. На ввод вместо рубильника ВР... 4.7.2014, 15:48
___VITOS___ Можно и то и то, (Рубильником отключать на время о... 4.7.2014, 17:34
magic_fairy У АВВ нет двухполюсных автоматов серии SH, только ... 7.7.2014, 9:02
FRAER Можно, можно разных производителей ставить вместе 7.7.2014, 9:34
Генадий Петрович Добрый день, смотрю, вы щиток меняете, у меня похо... 7.7.2014, 15:27
savelij® Вот это да! Пол дома сгорело - но ничего серьё... 7.7.2014, 18:50![]() ![]() ![]() |
|