Треугольник по низкой стороне , как организовать заземление (PE) потребителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Треугольник по низкой стороне , как организовать заземление (PE) потребителей |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
22.6.2014, 18:33
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Я так понимаю, что если нуля нет, то пробой фазы на заземление автоматы не выбьет?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2014, 19:03
Сообщение
#2
|
|
Гости |
По большому счёту автомату без разницы, куда ток через него течёт: на "ноль", "землю" или на Луну. Если этот ток превысит ток срабатывания автомата, его "выбьет".
|
|
|
22.6.2014, 19:20
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18290 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По большому счёту автомату без разницы, куда ток через него течёт: на "ноль", "землю" или на Луну. Если этот ток превысит ток срабатывания автомата, его "выбьет". Только на N или L ток будет больше, чем на землю, а так без разницы. Николаю: Цитата iec: На рисунке 31А2 показан вариант системы TN-S, который целесообразно реализовать. Защитные проводники начинаются от заземленной фазы вторичной обмотки трансформатора, соединенной треугольником. Далее все просто. Взято с http://www.proektant.org/index.php?topic=26745.0 ps Речь шла о рисунке из ГОСТ Р 50571.1-2009. Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2014, 19:30 |
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
22.6.2014, 19:25
Сообщение
#4
|
|
Гости |
На заземленную фазу автомат нужен?
|
|
|
|
|
22.6.2014, 19:34
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18290 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я бы поставил 3-х полюсник.
|
|
|
22.6.2014, 23:35
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
23.6.2014, 4:35
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Какой PEN? Мало того N вообще нету, так и система TN-S, т.е. и PEL тоже нету, заземленная фаза с PE имеет общую точку толькона ТП в месте заземления
|
|
|
|
|
23.6.2014, 9:12
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Я так понимаю, что если нуля нет, то пробой фазы на заземление автоматы не выбьет? Не выбьет, так как однофазное замыкание на землю не является аварийным режимом и ток однофазного замыкания на землю мал. Аварийные режимы в системах IT - двухфазные и трехфазные КЗ. Надо использовать приборы контроля изоляции. |
|
|
23.6.2014, 9:58
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18290 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По предложенной схеме сработает как надо.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|