прокладка кабеля под аркой жилого дома

katerinaf
сообщение 20.6.2014, 10:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 40048



Уважаемые проектировщики!!! помогите пожалуйста разобраться с вопросом прокладки кабеля... В доме происходит замена электроснабжения лифтов. Дом 5ти подъездный, между 1 и 2м подъездом арка, под аркой нет кабельного канала существующего, есть лишь старая труба где шлейф проводов на эл.снаб подъезда, освещение и т.д. Возможности пройти в этой трубе нет. Над аркой также нет возможности пройти, т.к. там балконы... Как поступить в данном случае? Если просто под аркой пройти в стальной электросварной трубе на глубине 0,7м? И в данном случае получается уже необходимо закладывать бронированный кабель??? арка шириной 6м... совсем запуталась icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.6.2014, 11:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Если кабель в стальной трубе, то броня уж точно не нужна

Параллельно существующей трубе кидайте да и все
Не забывайте про требования при пересечении с другими коммуникациями и по расстоянию между кабеленесущими системами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2014, 11:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23060
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(katerinaf @ 20.6.2014, 11:58) *
на глубине 0,7м?

глубина у Вас в какую сторону? фотку бы лучше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
katerinaf
сообщение 20.6.2014, 11:46
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 40048



т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все... там под аркой асфальт, соответственно проезжают машины. Т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все...соответственно больше ведь защиты не надо? а трубу стальную ведь тоже не защищаю ничем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.6.2014, 14:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Выше вам Фраер уже ответил -параллельно, без примыканий с газом, водой соблюдая габариты. В землю уходить не надо и железную трубу защищать не надо ,только с обоих концов к РЕ или РЕНу приболтить.

Сообщение отредактировал ez81 - 20.6.2014, 14:11


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
katerinaf
сообщение 20.6.2014, 14:12
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 40048



СПАСИБО!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 20.6.2014, 17:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если не ощибаюсь под проезжими частями улиц глубина заложения кабеля не менее 1 м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.6.2014, 19:00
Сообщение #8





Гости






Цитата(katerinaf @ 20.6.2014, 11:46) *
т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все... там под аркой асфальт, соответственно проезжают машины. Т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все...соответственно больше ведь защиты не надо? а трубу стальную ведь тоже не защищаю ничем?

ПУЭ, "2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах." Материал трубы не оговаривается, почему-бы не использовать асбоцементную? Не берусь утверждать, но вроде бы сейчас есть двухслойные пластиковые гофрированые трубы для пересечения дорог.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.6.2014, 19:08
Сообщение #9





Гости






Цитата(ez81 @ 20.6.2014, 14:09) *
... В землю уходить не надо и железную трубу защищать не надо ,только с обоих концов к РЕ или РЕНу приболтить.

А где взять "PE" или "PEN", если это просто пересечение въезда во двор (арка)? Тянуть трубу до ВРУ или отдельный проводник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.6.2014, 14:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.6.2014, 20:08) *
А где взять "PE" или "PEN", если это просто пересечение въезда во двор (арка)? Тянуть трубу до ВРУ или отдельный проводник?

Вероятно так как Вы говорите, либо з\у на месте иначе кто-то может пострадать при повреждение изоляции. Либо труба ПНД хотя конечно является ли она защитой от механических повреждений не уверен.

Сообщение отредактировал ez81 - 21.6.2014, 14:41


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.6.2014, 16:27
Сообщение #11





Гости






Цитата(Shturman1 @ 20.6.2014, 17:37) *
Если не ощибаюсь под проезжими частями улиц глубина заложения кабеля не менее 1 м

Верно, ПУЭ, "2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: ... при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.",а у ТС посто въезд во двор (арка).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
katerinaf
сообщение 23.6.2014, 15:06
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 40048



попав сегодня еще раз на данный дом стали рассматривать вариант прокладки кабеля над аркой жилого дома. По горизонтали от окон жилого дома расстояние 0,57м, а по ПУЭ 2.1.75.

При вертикальной прокладке до окна 0,75 (Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).... а если мы прокладку осуществим в ПНД трубе...то по факту уже можно осуществить прокладку?