Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.6.2014 Пользователь №: 40048 ![]() |
Уважаемые проектировщики!!! помогите пожалуйста разобраться с вопросом прокладки кабеля... В доме происходит замена электроснабжения лифтов. Дом 5ти подъездный, между 1 и 2м подъездом арка, под аркой нет кабельного канала существующего, есть лишь старая труба где шлейф проводов на эл.снаб подъезда, освещение и т.д. Возможности пройти в этой трубе нет. Над аркой также нет возможности пройти, т.к. там балконы... Как поступить в данном случае? Если просто под аркой пройти в стальной электросварной трубе на глубине 0,7м? И в данном случае получается уже необходимо закладывать бронированный кабель??? арка шириной 6м... совсем запуталась
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Если кабель в стальной трубе, то броня уж точно не нужна
Параллельно существующей трубе кидайте да и все Не забывайте про требования при пересечении с другими коммуникациями и по расстоянию между кабеленесущими системами |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.6.2014 Пользователь №: 40048 ![]() |
т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все... там под аркой асфальт, соответственно проезжают машины. Т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все...соответственно больше ведь защиты не надо? а трубу стальную ведь тоже не защищаю ничем?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Выше вам Фраер уже ответил -параллельно, без примыканий с газом, водой соблюдая габариты. В землю уходить не надо и железную трубу защищать не надо ,только с обоих концов к РЕ или РЕНу приболтить.
Сообщение отредактировал ez81 - 20.6.2014, 14:11 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.6.2014 Пользователь №: 40048 ![]() |
СПАСИБО!!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если не ощибаюсь под проезжими частями улиц глубина заложения кабеля не менее 1 м
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все... там под аркой асфальт, соответственно проезжают машины. Т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все...соответственно больше ведь защиты не надо? а трубу стальную ведь тоже не защищаю ничем? ПУЭ, "2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах." Материал трубы не оговаривается, почему-бы не использовать асбоцементную? Не берусь утверждать, но вроде бы сейчас есть двухслойные пластиковые гофрированые трубы для пересечения дорог. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А где взять "PE" или "PEN", если это просто пересечение въезда во двор (арка)? Тянуть трубу до ВРУ или отдельный проводник? Вероятно так как Вы говорите, либо з\у на месте иначе кто-то может пострадать при повреждение изоляции. Либо труба ПНД хотя конечно является ли она защитой от механических повреждений не уверен. Сообщение отредактировал ez81 - 21.6.2014, 14:41 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Если не ощибаюсь под проезжими частями улиц глубина заложения кабеля не менее 1 м Верно, ПУЭ, "2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: ... при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.",а у ТС посто въезд во двор (арка). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.6.2014 Пользователь №: 40048 ![]() |
попав сегодня еще раз на данный дом стали рассматривать вариант прокладки кабеля над аркой жилого дома. По горизонтали от окон жилого дома расстояние 0,57м, а по ПУЭ 2.1.75.
При вертикальной прокладке до окна 0,75 (Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).... а если мы прокладку осуществим в ПНД трубе...то по факту уже можно осуществить прокладку? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |