Приветствую уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Сам разбираюсь в электрике на уровне опытного пользователя. Поэтому прошу не обращать внимания на дилетантство. Квартирный щиток и разводку по квартире делал сам.
Постараюсь описать проблему подробней. Новостройка. На площадке в щитке УЗО на 3 фазы и автомат на 3 фазы. Почему решил, что на три – на УЗО четыре соединенных вместе рычажка, на автомате 3. В квартиру входят 5 проводов. Но напряжение есть только на одном. 2 остальные фазы пока не подключены, так как нет договора с энерго компанией. Вся проводка пока питается от одной фазы. Далее в квартире щиток. Запитанный провод и ноль с главного щитка подключены к двум УЗО по 30ma в квартирном щитке. РЕ из главного щитка идет на шину в квартирном щитке. Далее от квартирных УЗО на автоматы и далее к проводам квартирной разводки. В квартире нет ни одного постоянно подключенного потребителя. Только свет, выключатели и две установленные розетки. Когда я это все собрал, все отлично работало. Да и сейчас все работает, но немного странно. Проблема в следующем. Когда я находился в квартире на протяжении нескольких дней, подключая различные потребители (перфоратор, плитку, бойлер, освещение и пр.) ни одно УЗО ни один автомат не на площадке не в квартире не вырубило. Уходя из квартиры, я выключил оба квартирных УЗО, т. е. обесточил весь квартирный щиток и всю проводку в квартире. Вернувшись обратно через пару дней, я включил оба УЗО в квартире, но света в квартире не было. УЗО и автомат в главном щитке были во включенном состоянии, т.е. все рычажки были подняты вверх. Я поочередно выключил и включил автомат и УЗО. Свет появился после выключения-включения УЗО. Так повторяется уже несколько при продолжительном отключении квартирных УЗО. УЗО на площадке вырубается, но рычажки остаются вверху. Что это может быть? Подскажите плз. Куда копать? Раньше, когда в квартире был строительный щиток, уходя, я выключал автоматы, но УЗО на площадке не вырубалось |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
У меня в этажном щитке УЗО точно так же себя ведут, после отключения при повторном включении нихрена не коммутируют. В квартире АББшные ведут себя прилично и коммутируют всегда.
Кажется зависит от качества, в этажном щитке поменять их не имею права (низя туда по идее лезть, ибо эт зона ответственности ЖКХ), вроде там IEK стоят, вечером гляну, скажу точно шо понапихано. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тоже думаю - кривое УЗО
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16428 ![]() |
Нужно замерить токи утечки и проверить УЗО.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
...на УЗО четыре соединенных вместе рычажка А вы уверены что это УЗО? У УЗО имеется 1 маленький рычажок, а так же есть кнопка TEST (в основном желтая). Попобуйте отключить всю нагрузку у себя в квартире, как вы делаете уходя и нажать на данном УЗО данную кнопку. После нажатия данной кнопки УЗО должно выключиться. Если не выключиться, то нужно срочно менять. |
![]() |
|
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Из описания подозреваю что в этажном щите УЗО нету. На УЗО идет ОДИН "рычажок" и одна кнопка "тест".
У Вас вероятно 4-х полюсный "доучетный" выключатель нагрузки (ВН **А) или автомат (АВ В**А). И 3-х полюсный автомат на квартиру(дом), либо наоборот (маловероятно, ибо дороже). По самой проблеме, два варианта: 1 если есть доступ в щит -- указатель напряжения в "зубы" и вперед, доучет, счетчик, квартирный автомат 2 если доступа нет -- вызов месного электрика с промывкой Вам мозгов (какие мы умные, а вы нечего не понимаете) и пункт первый РС. при срабатывании УЗО "рычажок" опускается |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
УЗО у него, дешевой марки, на ---другом форуме--- он же этот же вопрос поднимал. При поднятии рычажка тупо не коммутирует с первого раза, приходится дергать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну положим, что ценник не имеет значения.
К примеру, у меня лежит УЗО 4р от Леграна, которое через пару лет после сдачи работ перестало взводиться... Заменил, разобрал... отломились две направляющие. И при чём тут цена? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
=) Под "дешевыми" имел ввиду скорее небрэндовые, то что у нас в этажных щитках от застройщика например стоят - ИЭК (не IEK=))). Во взведённом состоянии может не коммутировать вполне спокойно и не стыдясь своего такого поведения)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 23.6.2014 Из: Донецк Пользователь №: 40061 ![]() |
___VITOS___, да вы знаете у нас после того как сделали ребрендинг Мульти9 на акти9 (Шнейдер), стало много рекламаций УЗОшек 40/4/0,03 и 40/4/0,3 (именно вот таких). За два с лишним года на рекламацию отправили порядка 40 единиц....
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |