![]() эл.двиг-магнитный пускатель-тепловое реле , Как подключить эл.двигатель через МП с тепловым реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() эл.двиг-магнитный пускатель-тепловое реле , Как подключить эл.двигатель через МП с тепловым реле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39991 ![]() |
Здравствуйте!
Требуется квалифицированная помощь в подключении эл.двигателя мощностью 7,5кВт к сети 380В, шина PE, в вилке с 380В пять контактов 3 фазы - Ноль - Земля. В наличии - автомат 3 полюса 16А (с ним все понятно через него 3 фазы) - Пускатель магнитный ПМЛ-1100ДМА (18А катушка 380В) - Реле электротепловое РТН-1321 - Собственно сам двигатель Так вот вопрос в какие контакты какие провода совать? Правильно ли я тут соединил МП (далее - магнитный пускатель) с РТ (далее - рыле тепловое) ![]() ![]() Вот схемы самих МП и РТ ![]() ![]() В какие номера контактов совать фазы, в какие ноль и в какие землю (землю скорее всего на корпус эл.двигателя там есть специальный болтик) ![]() ![]() Какое положение контактов РТ выбрать ![]() И собственно схема подключения эл.двигателя ![]() функцию кнопок вкл/выкл будет выполнять прессостат http://losktools.net/p15442691-avtomatika-...ostat-dlya.html (там есть фото внутреннего устройства) P.S. Хотелось бы получить ответ фаза 1 в контакт L1, ноль в контакт A2, фаза из L1 в 2Т1 на РТ --- к примеру На прессостате номеров контактов нет тут будет сложней, но попробуем въехать, так же какие амперы выбрать на РТ как и на ПМ 18 или как на эл.двигателе 12,5, но там 12 и 14 есть? Благодарю за компетентные и последовательные ответы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Начните с простого выкиньте этот пускатель и купите точно такой только чтобы первая цифра после буковок ПМЛ у него была "2". Тепловуху настройте на 15-16 ампер. Фазы входят сверху на контакты 1, 3, 5. Выходят соответственно на 2,4,6. Если катушка у вас 380 то ноль вам в том пускателе не нужен. Контакты 13,14 на пускателе это для подхвата кнопки пуск. Рисовать как бы лень может сейчас кто то более добрый найдется и растолкует вам подробней. Найдите электрика на месте делов там на 15 минут а объяснять это нужно час пипочки нажимать.
Прикольно а зачем вам простите пускатель? Если ваш прессостат трехфазный то на компрессор ставится автомат и после него прессостат. Вот и вся автоматизация. Автомат шелкнули компрессор запустился прессостат согласно отрегулированному давлению сам его и включает и выключает. Пока вам не надоело и вы не выключили тот автомат. Это вообще стандартная заводская схема на небольших компрессорах с двигуном на 4 кВт. Или он у вас однофазный тот прессостат? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39991 ![]() |
Начните с простого выкиньте этот пускатель и купите точно такой только чтобы первая цифра после буковок ПМЛ у него была "2". А что оно даст "2" Если катушка у вас 380 то ноль вам в том пускателе не нужен Я понимаю что "ноль" можно изолентой замотать, но все же вряд ли он лишний раз его в вилку 380В выводят, куда-то он должен цепляться. Может и без него можно, но вот что-то в китайской эл.пушке он есть, а что мы хуже китайца, хотя то же наверное без "ноля" можно эл.пушку подключить. Найдите электрика на месте делов там на 15 минут А составлял бы я пост час, если делов на 15 минут, было бы под боком пачка электриков я бы даже в интернет не выходил. Да и ни кто не отменял "Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. ©" Прикольно а зачем вам простите пускатель? Если ваш прессостат трехфазный то на компрессор ставится автомат и после него прессостат. Вот и вся автоматизация. Автомат шелкнули компрессор запустился прессостат согласно отрегулированному давлению сам его и включает и выключает. Пока вам не надоело и вы не выключили тот автомат. Это вообще стандартная заводская схема на небольших компрессорах с двигуном на 4 кВт. Или он у вас однофазный тот прессостат? А зачем тогда и автомат, на прессостате кнопка вкл/выкл имеется, только что делать когда компрессор молотит без остановки например сейчас лето +25-30 по Цельсию в добавок к температуре самого компрессора, а на практике когда работаешь компрессор молотит постоянно, а не как в сказке накачал компрессор за 2-3 мин, ты 10 минут поработал, он снова накачал, работаешь ты и работает компрессор без отключения это касательно компрессоров до 1000 л/мин и от перегрева двигателя спасет прессостат? (я просто не знаю, но вряд ли в прессостате есть такая функция, он вроде только на давление реагирует, да и устанавливается на ресивер и вряд ли определяет температуру эл.двигателя) Значит нужно реле, а куда я его воткну без пускателя выходит и пускатель нужен. Задача не спалить эл.двигатель, а не запустить его, запустить можно и рубильником на прямую кинуть 3 фазы на 3 контакта эл.двигателя. P.S. По остальным пунктам понятно. Сообщение отредактировал Kirillz - 17.6.2014, 23:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
1)если после буков ПМЛ стоит 2 сие значит что пускатель более мощный и ему легче выдержать частые пуски вашего компрессора.
2) ноль не надо заматывать изолентой ноль нужно прикрутить туда куда нужно МИНУЯ КОНТАКТЫ ПУСКАТЕЛЯ. 3) электрики есть везде даже в африке. 4) Вот автомат (правильно подобранный) там и ставят чтобы тепловая защита того автомата которая в принципе нечем не отличается конструктивом от теплового реле выключила ваш компрессор при длительной перегрузке. Так же автомат имеет еще и токовою защиту которое ваше тепловое реле не имеет. И эта схема автомат + прессостат является стандартной заводской схемой при работе небольших компрессоров типа вашего. Так же я вам поясняю что не тепловое реле не ПМЛ не сам автомат не определяют температуру вашего электродвигателя. И если с вашим компрессором что то не так спалят они ваш двигатель легко и просто хоть три вы там ПМЛ поставте. Разве что ваш двигатель имеет встроенное температурное реле которое вы запитаете в цепи вашего пускателя тогда конечно только пускатель вам и нужен. Да забейте вы в поиске свой вопрос и посмотрите на те схемы как подключить пускатель. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Тепловое реле контролирует не температуру двигателя, а количество теплоты выделяющееся в самом реле. На какое напряжение вы будете подключать этот двигатель? Для российских сетей напряжение 230/460, указанное на шильдике электродвигателя, не стандартное.
Сообщение отредактировал Null - 19.6.2014, 17:10 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Тепловое реле контролирует не температуру двигателя, а количество теплоты выделяющееся в самом реле. ... Если Вы имеете вот это сообщение Шахтёра " Разве что ваш двигатель имеет встроенное температурное реле которое вы запитаете в цепи вашего пускателя тогда конечно только пускатель вам и нужен.", то он здесь абсолютно прав. Некоторые двигатели имеют встроенную защиту от перегрева: в обмотки статора встраиваются терморезисторы, а электронная часть смонтирована в БРНО. В таком случае катушка пускателя включается через это реле, обеспечивая защиту от перегрева. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Есть на свете термовыключатели. Прикручиваете его к плоской части двигателя и его контакты в разрыв питания пускателя. НО, сам двигатель у вас не под наш стандарт питания - 460В и 60Гц. И это плохо. может из-за того он и греется.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
<....> Прикольно а зачем вам простите пускатель? Если ваш прессостат трехфазный то на компрессор ставится автомат и после него прессостат. Вот и вся автоматизация. Автомат шелкнули компрессор запустился прессостат согласно отрегулированному давлению сам его и включает и выключает. Пока вам не надоело и вы не выключили тот автомат. Это вообще стандартная заводская схема на небольших компрессорах с двигуном на 4 кВт. Или он у вас однофазный тот прессостат? Однофазный прессостат более распостраненый. Так что без пускателя не обойтись ИМХО. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39991 ![]() |
2) ноль не надо заматывать изолентой ноль нужно прикрутить туда куда нужно МИНУЯ КОНТАКТЫ ПУСКАТЕЛЯ. Так куда ноль чаплять? 3) электрики есть везде даже в африке. Может, но мы не в африке, как-то раз пришел ко мне один Ялектрык с той поры я с электричеством сам разбираюсь. Да забейте вы в поиске свой вопрос и посмотрите на те схемы как подключить пускатель. Да, смотрел перед тем как спросить там 90% видео и фото отчетов включают от 220В, а остальные от 380В но без "ноля" 230/460 и 60Гц - Цэ же мейд ин Юнайтед Стейтс оф какая-то там Амьерыка, там давно все адаптировано под нас (работал от нашей розетки 380В 50Гц) и пропитано тоже. Докупать и менять я ни чего не буду за это отдал 50$ Магнитный пускатель+тепловое рыле+автомат+розетка на 380В+провод ПВ-6 пара тройка метров при условии что сам двигатель обошелся в 10$ "Ноль" куда повесить??? И все пойду хоть запущу ещё не разу не включал P.S. И да в какое положение ставить усики от теплового рыле там 5 положений какое выбрать? Сообщение отредактировал Kirillz - 22.6.2014, 23:02 |
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Есть на свете термовыключатели. Прикручиваете его к плоской части двигателя и его контакты в разрыв питания пускателя. НО, сам двигатель у вас не под наш стандарт питания - 460В и 60Гц. И это плохо. может из-за того он и греется. Вот интересно он греется от того что напряжения на 80 вольт занижено?)) и частота меньше на 10 Гц)) дык он наверно крутится медленее будет и грется меньше, соответственно мощность будет меньше, а как же тогда частотные привода?) там можно и 5 Гц поставить , |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Можно, и внешний обдув.
И попробуйте движок на 380 погонять при трехстах вольтах... Не знаю, что там со слов автора "адаптировано" под нас, если он перемотан соответствующим образом, то может быть и поработает. Но греется ведь -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39991 ![]() |
если он перемотан соответствующим образом, то может быть и поработает. Скорее всего я не знаю точно, но, то, что он работал от обычной нашей стандартной 380В 50Гц - это факт Но греется ведь Да не греется он я его ещё не включал, не знаю точно куда "ноль" поцепить |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Скорее всего я не знаю точно, но, то, что он работал от обычной нашей стандартной 380В 50Гц - это факт Да не греется он я его ещё не включал, не знаю точно куда "ноль" поцепить Раз двигатель 3х фазный,и вам очень хочется куда нибудь ноль подцепить,цепляйте его на центр "звезды". Двигатель включен "звездой" я правельно понимаю? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Однофазный прессостат более распостраненый. Так что без пускателя не обойтись ИМХО. Однофазный даже не разу не видел всё что стоит на заводе все трехфазное. Раз двигатель 3х фазный,и вам очень хочется куда нибудь ноль подцепить,цепляйте его на центр "звезды". Двигатель включен "звездой" я правельно понимаю? ТЬФУ!!! Kirillz, Уважаемый автор я верю что вам попался тупой электрик и вы теперь все по электричеству делаете сами. Но если без обид то читая ваши вопросы приходит четкое понимание что вы знаете на порядок меньше в электричестве даже того тупого электрика. Мы поверьте не злые и наверняка в той отрасли где оно ваше я буду дурак дураком. Ваш казалось бы элементарный вопрос куда цеплять ваш ноль ставит меня просто в тупик потому что я не знаю ничего о вашей системе электроснабжения заземления и зануления. Можно конечно написать что НИКУДА НЕ ЦЕПЛЯЙТЕ ОНО И ТАК БУДЕТ РАБОТАТЬ. Но это будет не совсем корректно. Просто та информация что вы предоставляете не хрена нам ничего не дает чтобы отвечать на ваши казалось бы простые вопросы. Переспрашивать вас нужно пару дней чтобы просто понять как оно там у вас на месте сделано, потом пару дней нажимать пипочки чтобы поняли вы. Так что со всем уважением лично к вам и к вашему компрессору послушайте старого человека и найдите электрика на месте. Сообщение отредактировал шахтер - 24.6.2014, 15:35 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Однофазный даже не разу не видел всё что стоит на заводе все трехфазное. ТЬФУ!!! Прессостаты все что я видел однофазные,по крайней мере в холодильном оборудовании,кондиционерах,в сантехническом оборудовании,в компресорах стоят однофазные прессостаты. Может вы их с чем то путайте? Средняя точка звезды при симметричной нагрузке имеет нулевой потенциал,и подключение к нулю имеет смысл,так что плеватся не надо. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Мастер Джу, Автор в первом своем посте дает ссылку на прессостат вот она http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ostat-dlya.html сходите и посмотрите если желание есть. Если вы думаете что это однофазный то я балерина.
Звезда обмоток электродвигателя как бы имеет нулевой потенциал. При случае скиньте мне бумагу где рекомендуется подключать туда ноль. Ну или пальчиком пощупайте во время работы АД. Так же можете посмотреть на прессостаты этой фирмы такое стоит у меня на работе. http://www.chzmek.ru/component/content/category/70 Есть там и однофазные и трехфазные НО ПОВТОРЮСЬ на заводе у меня стоят трехфазные. Так что даже не знаю что еще моно сказать по этому вопросу. Может вы их с чем то перепутали? Сообщение отредактировал шахтер - 24.6.2014, 16:07 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Мастер Джу, Автор в первом своем посте дает ссылку на прессостат вот она http://www.electrik.org/forum/redirect.php...ostat-dlya.html сходите и посмотрите если желание есть. Если вы думаете что это однофазный то я балерина. Звезда обмоток электродвигателя как бы имеет нулевой потенциал. При случае скиньте мне бумагу где рекомендуется подключать туда ноль. Ну или пальчиком пощупайте во время работы АД. Пальцем шупайте сами,если вам на технику безопасности наплевать. От подключения нуля в центр звезды хуже не будет как миниум. Однофазные пресостаты в разы распостраненей,ваш завод исключение который подтверждает это правило. Плеватся нехорошо.Правда на ваш ковер это не распостраняется,плюйтесь на здоровье ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Мастер Джу, Я понял вашу точку зрения. Спасибо.
uvk2, Добрый день. Насчет того что у автора напряжение указано 230/460. Есть у нас станки забугорные с АД или америка или япония (ну не помню давно не заглядывал) Тоже понимаешь напряжение указано в таком же или почти таком странном для нас стандарте. Открываешь борно а там 12 концов и схемка с вариантами коммутации тех концов. С напряжениями при разной коммутации. Короче у нас есть вариант подключения к 380 вольтам, может именно и не точно на 380 но чет близкое. Ну как то так, не открывал я то борно уже несколько лет потому подробности подзабыл но за смысл отвечаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
шахтер, ну я не спорю, на свете чего только нет. Лично я таких не видел.
Автору. Если хотите конкретный ответ на ваш вопрос выкладывайте электросхему вашего компрессора. Нет её в наличии - срисуйте сами. Тот щиток или розетка куда будет подключен компресоор - в ней сколько концов? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39991 ![]() |
Уважаемый автор я верю что вам попался тупой электрик и вы теперь все по электричеству делаете сами. Но если без обид то читая ваши вопросы приходит четкое понимание что вы знаете на порядок меньше в электричестве даже того тупого электрика. Нууу это вряд ли, меньше лишь только в том случае потому что ни разу не делал и не выяснял данного конкретного вопроса. Подключал я самолично здание и разводку сам делал и щитки собирал и может звучать странно но без подсказок (тут на форуме спросил один разок) и без ошибок после подключения к столбу все работает ни чего не закоротило не выбивало и не перегорало и работает не первый год, я не столько не понимаю что делаю, сколько наверное не на том языке изъясняюсь не на "электриковском". Ну не было у меня опыта с подключением приборов на 380В, а ролики на ютубе те что я смотрел все схемы собирают без ноля (если есть ссылка на подключения 380В с нолем и это видео, подойдут и фото буду рад как та жирафа). Вариант электрик отпадает мне его что каждый раз звать как мне надо будет эл.двигун подключить или ещё что. Надо самому разобраться сделать один раз и пользоваться этими умениями всю жизнь. Мы поверьте не злые и наверняка в той отрасли где оно ваше я буду дурак дураком. Охотно верю, не знаю как там у Вас в Ростов папе, а у нас на беларашке я за свои 30 лет ещё ни одного спеца не встречал притом область не важна, то ли город периферийный, то ли выехали все вообще из страны кто хоть что-то из себя представляет. Всем на все а-та-та представте предприятие промышленное где станки, линии производственные, водопровод, ворота и т.д. и площадью цехов в несколько гектар и численностью более 1000 человек штата на котором нет сварщика и нет уже давно вот я могу объяснить это только одним, ну когда ни кто ни чего не делает, то и без сварщика можно, а когда он был год назад он был всего один, а трубу порвет, что делать клеем наверное замазывать, а Вы говорите спецы да ещё и электрики, окна ПВХ установить в стандартную панельку (у нас их всего 3-5 типов соответственно окна одинаковые) не могут точнее замерять, замеряют так, что потом оконный пролет подрезают болгаркой рама не влазит. Я пазик в куске металла фрезой выбрать не могу уже как пол года обошел все фабрики заводы в городе, потому что на предприятиях станки есть а кому на них работать нету, так и отвечают спрашиваешь у вас фрезерный станок есть надо пазик выбрать отвечают есть, но фрезеровщика нет. Это не Россия где тебе и распредвал выточат и маховик и коленвал и все что хочешь. Ваш казалось бы элементарный вопрос куда цеплять ваш ноль ставит меня просто в тупик потому что я не знаю ничего о вашей системе электроснабжения заземления и зануления. Да вроде как написано в первом посте и даже в первой строчке, что розетка 380В имеет 5 - контактов из них 3 фазы 1 ноль и 1 земля, шина заземление PE (ГЗШ), про "ноль" можно было уточнить пропустил каюсь, ну там можно конечно из проекта переписать, по простому на словах ввод такой 3 фазы от СИП (т.е. от столба) на рубильник после в счетчик так же в счетчик идет ноль который идет от планки на которую прикручен ноль от СИП провода и провод земли от арматуры забитой в землю, после счетчика автомат туда 3 фазы из счетчика и ноль из счетчика. Ещё проще ноль от столба соединен с землей и идет в счетчик оттуда в автомат. Земля от соединения ноля с землей на отдельную планку и в розетку. Сообщение отредактировал Kirillz - 25.6.2014, 2:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 16:37 |
|
![]() |