Гость, вы извините меня, но в этом деле вы ничего не понимаете, троллите только здесь. Вы туфту пишете. Вы кем работаете, чтобы учить старого наладчика? Изоляция кабеля проверяется после монтажа и разделки жил, тем более контрольных кабелей. Время наше осмечено, мы за это зарплату получаем.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
.... в этом деле вы ничего не понимаете, троллите только здесь. Вы туфту пишете. Вы кем работаете, чтобы учить старого наладчика? Изоляция кабеля проверяется после монтажа и разделки жил, тем более контрольных кабелей. ... Первоначально изоляция кабеля проверяется на барабане перед монтажом и составляется протокол: "ПРОТОКОЛ ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ". Проводится визуальный осмотр барабана: состояние барабана и обшивки, целостность наружних витков, целостность герметизирующих заделок концов кабеля (кап), и меряется сопротивление изоляции. Форма этого протокола утверждена "Росэлектромонтажом". После монтажа кабеля также измеряется сопротивление изоляции и составляется протокол, но уже другой формы. Оба протокола включаются в пакет исполнительной документации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Цитата из инструкции, которую мало кто читает. Я тоже про это знаю. Вы хоть раз в жизни были на монтажной площадке? Вы видели хоть одного электромонтажника с мегером в руках у кабельного барабана? У них мегаомметра даже нет. Я за 30 лет работы в наладке не припомню ни одного случая, работал я почти по всей России. Новое поколение наладчиков не все знают, что кабели надо после монтажа вызванивать и измерять сопротивление изоляции жил кабеля. Например, кабель длинномер тащится из ОРУ по лоткам стальным, Ж/б, переходы, сколько изгибов пока до панели в ОПУ дойдет. Какая гарантия, что его где-то не задрали, передавили?Теперь практически весь кабель идет в эране, какая гарантия, что при разделке экран не передавили пасстижами при скручивании медным одножильным проводом на 1,5 квадрата для заземления экрана. Прошлый год, молодая вторичница нам наделала делов таким образом. Ваша инструкция мертвая и для дебилов. Я не спорю, состояние барабанов конечно смотрится-это так называемый визуальный контроль. Хорошо , если второй запаянный конец выведен в наружу, и повезет тому, кто захочет мегернуть кабель в барабане. Изоляция жил современных негорючих , низкодымных кабелей очень хлипкая, ногтем царапается, а у вторичников в моде пластиковые хомутики, которыми жилы кабеля пристегивают к перфорированным металлическим боковинам шкафов и панелей и тем самым передавливают жилы. Требования к установке дополнительной изоляции не всех касается. Так, что кабель контрольный после монтажа и разделки очень даже требуется мегерить.
Сообщение отредактировал Uran - 15.6.2014, 13:18 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
...Вы хоть раз в жизни были на монтажной площадке?- а я с 1970 года до сих пор на ней. Вы видели хоть одного электромонтажника с мегером в руках у кабельного барабана? Я тот самый монтажник, и всю жизнь пользуюсь мегаомметром.У них мегаомметра даже нет. Я за 30 лет работы в наладке не припомню ни одного случая, работал я почти по всей России. Новое поколение наладчиков не все знают, что кабели надо после монтажа вызванивать и измерять сопротивление изоляции жил кабеля.- Представьте себе, наши монтажники знают. Например, кабель длинномер тащится из ОРУ по лоткам стальным, Ж/б, переходы, сколько изгибов пока до панели в ОПУ дойдет. А представьте себе кабель от релейного щита ОРУ ГРЭС до Цнтрального Щита Управления (ЦЩУ) Какая гарантия, что его где-то не задрали, передавили?Теперь практически весь кабель идет в эране, какая гарантия, что при разделке экран не передавили пасстижами при скручивании медным одножильным проводом на 1,5 квадрата для заземления экрана. А это зачем скручивать? Прошлый год, молодая вторичница нам наделала делов таким образом. Ваша инструкция мертвая и для дебилов. Я не привёл в качестве цитаты ни одной инструкции, о чём речь? Я не спорю, состояние барабанов конечно смотрится-это так называемый визуальный контроль. Хорошо , если второй запаянный конец выведен в наружу, и повезет тому, кто захочет мегернуть кабель в барабане. Изоляция жил современных негорючих , низкодымных кабелей очень хлипкая, ногтем царапается, а у вторичников в моде пластиковые хомутики, которыми жилы кабеля пристегивают к перфорированным металлическим боковинам шкафов и панелей и тем самым передавливают жилы. Все наши панели комплектуются пластиковыми коробами для укладки жил кабеля. Требования к установке дополнительной изоляции не всех касается. Так, что кабель контрольный после монтажа и разделки очень даже требуется мегерить. - В каком месте своих сообщений я это отрицаю?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Понятно, старый монтажник учит наладчика, я давно уже понял, что вы не наладчик))). Респект и уважуха таким электромонтажникам, жалко, что я не встречался с такими.
Вы в первом ответе мне указывали как мегерить кабель. Ответ на пост некорректный, свои ответы выделите как-то- аброкадабра получилась. По делу, вы в кабинете уже досиживаете свой век, старые монтажники они уже на пенсии все практически, таких лет 5 уже нет на площадках. Сообщение отредактировал Uran - 15.6.2014, 14:04 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Вы ви ...Вы хоть раз в жизни были на монтажной площадке?- ....- В каком месте своих сообщений я это отрицаю? ."Вы хоть раз в жизни были на монтажной площадке?"- а я с 1970 года до сих пор на ней.... "Вы видели хоть одного электромонтажника с мегером в руках у кабельного барабана?" - Я тот самый монтажник, и всю жизнь пользуюсь мегаомметром.... "Новое поколение наладчиков не все знают, что кабели надо после монтажа вызванивать и измерять сопротивление изоляции жил кабеля."- Представьте себе, наши монтажники знают...."Например, кабель длинномер тащится из ОРУ по лоткам стальным, Ж/б, переходы, сколько изгибов пока до панели в ОПУ дойдет." - А представьте себе кабель от релейного щита ОРУ ГРЭС до Центрального Щита Управления (ЦЩУ)... "какая гарантия, что при разделке экран не передавили пасстижами при скручивании медным одножильным проводом на 1,5 квадрата для заземления экрана." А это зачем скручивать? Если экран фольга, там вдоль всего экрана идёт медная жилка, диаметром 0,5 мм, она, соответствующим образом и заземляется. А если экран в виде чулка, как на коаксиале, так он и разделывается и подключается как на коаксиале... "Ваша инструкция мертвая и для дебилов." - Я не привёл в качестве цитаты ни одной инструкции, о чём речь? ... "Так, что кабель контрольный после монтажа и разделки очень даже требуется мегерить." - В каком месте своих сообщений я это отрицаю? Извините, не получается у меня отредактировать своё сообщение более наглядно, поэтому возможен повтор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Этой жилкой категрически нельзя заземлять, эта технологическая жилка. Единого мнения нет как экран заземлять. По моему мнению- лучше всего паять с многожильным гибким проводом, косяков точно нет.
В общем думаю разобрались в целом. Гость измеряет изоляцию кабеля в барабане перед монтажем, это их право, может и обязанность. ТС, задает вопрос по поводу протокола, в процессе монтажа и наладки. В наших протоколах тоже термин Земля -для контрольного кабеля понятно и годится. Сообщение отредактировал Uran - 15.6.2014, 15:06 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Этой жилкой категрически нельзя заземлять, эта технологическая жилка. Единого мнения нет как экран заземлять. По моему мнению- лучше всего паять с многожильным гибким проводом, косяков точно нет. " эта технологическая жилка" - для каких целей, позвольте полюбопытствовать? Начиная с кабелей связи и заканчивая контрольными эта жилка садится на "землю", служит она для заземления экрана, а не как "PE", если Вы это имеете ввиду. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
... По делу, вы в кабинете уже досиживаете свой век, старые монтажники они уже на пенсии все практически, таких лет 5 уже нет на площадках. Позвольте не согласиться, на монтажной площадке я каждый день, как и многие из моих ровесников, даже пенсионерки-"вторичницы" у нас ещё работают! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
" эта технологическая жилка" - для каких целей, позвольте полюбопытствовать? Начиная с кабелей связи и заканчивая контрольными эта жилка садится на "землю", служит она для заземления экрана, а не как "PE", если Вы это имеете ввиду. При изготовлении кабеля она применяется. Но этой жилкой запрещается заземлять экран. Для заземления экрана применяется дополнительный проводник.Первый раз вижу(слышу) ![]() А вы случаем не из Челябинска или Перми? Позвольте не согласиться, уже мало ваших ровесников, женщины понятно-им внуков надо обеспечивать ![]() Сообщение отредактировал Uran - 15.6.2014, 15:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Этой жилкой категрически нельзя заземлять, эта технологическая жилка. эта жилка садится на "землю", служит она для заземления экрана, а не как "PE", если Вы это имеете ввиду. Может просто обосновать свои высказывания -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
При изготовлении кабеля она применяется. Но этой жилкой запрещается заземлять экран. Для заземления экрана применяется дополнительный проводник.Первый раз вижу(слышу) ![]() А вы случаем не из Челябинска или Перми? Позвольте не согласиться, уже мало ваших ровесников, женщины понятно-им внуков надо обеспечивать ![]() "При изготовлении кабеля она применяется. Но этой жилкой запрещается заземлять экран. Для заземления экрана применяется дополнительный проводник." - этот проводник называется "дренажным" и служит для обеспечения целостности экрана, выполненого из фольги, т.е. если где-то фольга порвётся, эта жилка, примыкая вплотную к экрану, обеспечивает его целостность. Она используется для заземления экрана в сравнительно низкочастотных сетях, каковыми, как правило в большинстве являются цепи управления, сигнализации, блокировки и т.п. А вот в более высокочастотных, особенно для передачи информации, здесь Вы абсолютно правы, для уменьшения индуктивной составляющей, заземляется весь экран с помощью специальных зажимов. Нет, я не из Челябинска и не из Перми. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
" Она используется для заземления экрана в сравнительно низкочастотных сетях, каковыми, как правило в большинстве являются цепи управления, сигнализации, блокировки и т.п. Где вы начитались про это, но это бред-этим проводником экран не заземляется, нигде такого нет. Был циркуляр от Росэлектромонтажа по поводу технологии выполнения монтажа заземления экрана контрольных кабелей и было указано сечение проводника Сообщение отредактировал Uran - 15.6.2014, 19:05 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Где вы начитались про это, но это бред-этим проводником экран не заземляется, нигде такого нет. Был циркуляр от Росэлектромонтажа по поводу технологии выполнения монтажа заземления экрана контрольных кабелей и было указано сечение проводника А ещё был циркуляр от ФЭСК, сейчас лень искать, вот там и прописывалось то о чём я написал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Не может быть от ФСК такого циркуляра, мы работаем на их обьектах. Найдите пожалуйста , я буду им как флагом махать перед релейщиками ФСК.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Не может быть от ФСК такого циркуляра, мы работаем на их обьектах. Найдите пожалуйста , я буду им как флагом махать перед релейщиками ФСК. Вот откуда моя информация: "СТО 56947007-29.240.044-2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства", приложение Е (по памяти, могу ошибиться) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Это СТО у меня есть, но не припомню, что там есть этот момент.
Посмотрел, есть там момент но немного не то. о чем мы спорим: стр 84 рис.Е.4 Заземление экрана кабеля типа КВВГэ.Участок экрана заземляется при помощи специального зажима, а не медный проводник, он там присутствует просто.Такие решения есть, применяются там где мало кабелей в шкафах. Один раз было подобное заземление-исполнение так себе, эксплуатация претензий не предъявила, я не стал возникать. Сообщение отредактировал Uran - 15.6.2014, 21:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |