Дифференциальный выключатель ДВ-2002 25А 30мА трещит и пускает дым после нажатия кнопки "ТЕСТ". Почему?

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.6.2014, 8:46
Сообщение #1





Гости






Дифференциальный выключатель ДВ-2002 25А 30мА трещит и пускает дым после нажатия кнопки "ТЕСТ".
Последовательность действий. Купил полгода назад данный прибор. Установил после счетчика и перед спаренным автоматом на 16А. Фазу и ноль подключил правильно. Тогда все работало. При нажатии кнопки диф. срабатывал. Сегодня решил сделать и был неприятно удивлен. Затрещал и пустил дым.
Поменял по гарантии на такой же и когда решил его испытать - та же хрень. Во втором случае испытывал без нагрузки т. е. с выкл. автоматом.

Подкажите ув. электрики, почему?? ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.6.2014, 9:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



ввод делали сверху или снизу?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.6.2014, 10:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



это трещит и дымит резистор в выключателе. ИМХО вы вход делали снизу, а выход сверху а нужно наоборот
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.6.2014, 12:34
Сообщение #4





Гости






Цитата(haramamburu @ 14.6.2014, 9:21) *
ввод делали сверху или снизу?

подключал снизу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.6.2014, 12:36
Сообщение #5





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 14.6.2014, 12:34) *
подключал снизу

на нем не указано где вход и выход. после второго сгоревшего я это заподозрил, но не был уверен. Спасибо за помощь..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.6.2014, 10:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



ввод там где написано 1 и 3, там где 2 и 4 - выход. если сверху написано 1(2), 3(4), а снизу 2(1), 4(3), то пабарабану как подключать.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 16.6.2014, 0:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(Volt380 @ 15.6.2014, 10:55) *
ввод там где написано 1 и 3, там где 2 и 4 - выход. если сверху написано 1(2), 3(4), а снизу 2(1), 4(3), то пабарабану как подключать.
Судя по описанию, это диф, с электромеханическим УЗО. Ему должно быть по барабану, сверху или снизу Вы подключитесь (естественно, каждая пара проводов с одной стороны). Однако, судя по тому же описанию, это производство Украины. Насколько слышал, это еще круче, чем ИЭК.
По аналогии: завод, где я работаю, как-то купил 50 китайских инверторов. Я устроил им примитивный входной контроль. 12 шт. сразу ушли.