Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

узо , стиральная машинка

Nail
сообщение 10.6.2014, 19:42
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Включаю вилку СМ в розетку и сразу выбивает УЗО. На лестничной площадке в щитке посмотрел, пятипроводная система. В квартиру заходят три провода, на розетке есть подключенный заземляющий контакт.
Я отключил от розетки заземление, и СМ нормально заработала.
Слышал, что в СМ на корпус стоят конденсаторы, может из за них выбивает УЗО? Хотя подозреваю нарушена изоляция, может ТЭН, может еще чтонибудь. Что теперь делать? тащить ее в сервис?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.6.2014, 19:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



пробой может быть где угодно. вешать омметр на вилку и искать методом исключения отключая поочередно узлы начиная с фильтра..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 10.6.2014, 20:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Понятно, значит в сервис.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.6.2014, 23:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Попробуйте вилку перевернуть.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 11.6.2014, 7:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Фильтр не потребляет такой ток. Причина в дефекте, нужен ремонт. Не обязательно в сервис, можно самому посмотреть, найти и купить запчасть. Есть магазины для частных мастеров, там все есть или на заказ.
Конечно если на гарантии - в сервис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.6.2014, 14:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я так скажу, с ником Transformator и статусом "Специалист", если оно соответствует действительности, стиралку с таким дефектом можно починить за час дома, чем тащить её в сервис, потом оттуда, возможно и запчасти не понадобятся..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 11.6.2014, 16:55
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Тэн ИМХО утечку дает.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.6.2014, 18:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



ТЭН вроде ещё не успевает включиться
Цитата
Включаю вилку СМ в розетку и сразу выбивает УЗО.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.6.2014, 11:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Volt380 @ 11.6.2014, 15:26) *
я так скажу, с ником Transformator и статусом "Специалист", если оно соответствует действительности, стиралку с таким дефектом можно починить за час дома, чем тащить её в сервис, потом оттуда, возможно и запчасти не понадобятся..

А теперь по существу:
СМ не моя, начальник попросил разобраться по какой причине у его родственника в квартире выбивает УЗО. Это все конечно бесплатно.
Я постарался насколько хватило моих знаний определить причину:
1) Проверил, правильность работы УЗО, прибором MRP-120 (поверенным) УЗО сработало при токе 22 мА. Это норм.
2) Временно исключил УЗО из схемы, и замерил ток утечки с корпуса СМ на землю, 1,2 мА (поверенным амперметром).
Для меня осталось загадкой, почему срабатывает УЗО, при таких раскладах вроде как не должно.???
3) Замерил емкость между шnырем вилки и выводом вилки "земля" 350 pF
3) Сделал вывод: отсоединил от розетки землю, и СМ работает нормально. Хозяин квартиры присутствовал при всем этом, ему я посоветовал проконсультироваться с сервисцентром. Но СМ разрешил пользоваться.
**
СМ у него находится в кладовке где нет никаких СПЧ, во время работы СМ я лично прикасался к корпусу и не почувствовал доже малейшего пощипывания.
*
У миллионов владельцев СМ также нет никакого заземления, и даже у многих УЗО нет, и ничего все работают (хотя и рискуют).
При плохих раскладах надежда на УЗО.

Сообщение отредактировал Transformator - 13.6.2014, 19:34


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 13.6.2014, 17:54
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Узо глючит. У меня на днях новый диффавтомат глюканул. Фирма Е.NЕXТ. Выключался от всяких пусковых токов: телевизор(без антенны), насос совершенно исправный. Даже незаземленный чайник выбивал. Причем перестал на тест реагировать. Вот такая продукция попадается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 13.6.2014, 19:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(protector @ 13.6.2014, 17:54) *
Узо глючит. У меня на днях новый диффавтомат глюканул. Фирма Е.NЕXТ. Выключался от всяких пусковых токов: телевизор(без антенны), насос совершенно исправный. Даже незаземленный чайник выбивал. Причем перестал на тест реагировать. Вот такая продукция попадается.

УЗО Legrand, от обычных потребителей не выбивает.
Также на розетке искуственно создал утечку (переменным сопротивлением), и наблюдал за таком, от 3 мА сработало УЗО при 14 мА. Поэтому сомневаться в УЗО не приходится, хотя Х.. его знает....?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 13.6.2014, 20:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



В сервис однзначно,тем более стиралка не ваша,а начальника

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.6.2014, 21:00


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2014, 7:17
Сообщение #13





Гости






Цитата(Transformator @ 13.6.2014, 19:43) *
УЗО Legrand, от обычных потребителей не выбивает.
Также на розетке искуственно создал утечку (переменным сопротивлением), и наблюдал за таком, от 3 мА сработало УЗО при 14 мА. Поэтому сомневаться в УЗО не приходится, хотя Х.. его знает....?

А не может быть в СМ контакта между N и PE?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 16.6.2014, 0:33
Сообщение #14





Гости






Цитата(Transformator @ 13.6.2014, 11:55) *
2) Временно исключил УЗО из схемы, и замерил ток утечки с корпуса СМ на землю, 1,2 мА (поверенным амперметром).

Исходя из вышесказанного, Вы проверяли утечку СМ. А всей цепи (у щитка, сразу за УЗО)? Может есть фоновая утечка 19 -20мА. Тогда то, что дает СМ - достаточно для срабатывания УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adji
сообщение 17.6.2014, 1:03
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.6.2014
Пользователь №: 39985



Попробуйте проверить УЗО включив в эту же розетку другой прибор с заземлением типа болгарки, либо СМ в другую розетку с другим УЗО. По крайней мере будете знать где "собака зарыта", УЗО либо СМ.