Привет всем. Включаю вилку СМ в розетку и сразу выбивает УЗО. На лестничной площадке в щитке посмотрел, пятипроводная система. В квартиру заходят три провода, на розетке есть подключенный заземляющий контакт.
Я отключил от розетки заземление, и СМ нормально заработала. Слышал, что в СМ на корпус стоят конденсаторы, может из за них выбивает УЗО? Хотя подозреваю нарушена изоляция, может ТЭН, может еще чтонибудь. Что теперь делать? тащить ее в сервис? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
пробой может быть где угодно. вешать омметр на вилку и искать методом исключения отключая поочередно узлы начиная с фильтра..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Понятно, значит в сервис.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Попробуйте вилку перевернуть.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Фильтр не потребляет такой ток. Причина в дефекте, нужен ремонт. Не обязательно в сервис, можно самому посмотреть, найти и купить запчасть. Есть магазины для частных мастеров, там все есть или на заказ.
Конечно если на гарантии - в сервис. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я так скажу, с ником Transformator и статусом "Специалист", если оно соответствует действительности, стиралку с таким дефектом можно починить за час дома, чем тащить её в сервис, потом оттуда, возможно и запчасти не понадобятся..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Тэн ИМХО утечку дает.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
ТЭН вроде ещё не успевает включиться
Цитата Включаю вилку СМ в розетку и сразу выбивает УЗО.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
я так скажу, с ником Transformator и статусом "Специалист", если оно соответствует действительности, стиралку с таким дефектом можно починить за час дома, чем тащить её в сервис, потом оттуда, возможно и запчасти не понадобятся.. А теперь по существу: СМ не моя, начальник попросил разобраться по какой причине у его родственника в квартире выбивает УЗО. Это все конечно бесплатно. Я постарался насколько хватило моих знаний определить причину: 1) Проверил, правильность работы УЗО, прибором MRP-120 (поверенным) УЗО сработало при токе 22 мА. Это норм. 2) Временно исключил УЗО из схемы, и замерил ток утечки с корпуса СМ на землю, 1,2 мА (поверенным амперметром). Для меня осталось загадкой, почему срабатывает УЗО, при таких раскладах вроде как не должно.??? 3) Замерил емкость между шnырем вилки и выводом вилки "земля" 350 pF 3) Сделал вывод: отсоединил от розетки землю, и СМ работает нормально. Хозяин квартиры присутствовал при всем этом, ему я посоветовал проконсультироваться с сервисцентром. Но СМ разрешил пользоваться. ** СМ у него находится в кладовке где нет никаких СПЧ, во время работы СМ я лично прикасался к корпусу и не почувствовал доже малейшего пощипывания. * У миллионов владельцев СМ также нет никакого заземления, и даже у многих УЗО нет, и ничего все работают (хотя и рискуют). При плохих раскладах надежда на УЗО. Сообщение отредактировал Transformator - 13.6.2014, 19:34 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Узо глючит. У меня на днях новый диффавтомат глюканул. Фирма Е.NЕXТ. Выключался от всяких пусковых токов: телевизор(без антенны), насос совершенно исправный. Даже незаземленный чайник выбивал. Причем перестал на тест реагировать. Вот такая продукция попадается.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Узо глючит. У меня на днях новый диффавтомат глюканул. Фирма Е.NЕXТ. Выключался от всяких пусковых токов: телевизор(без антенны), насос совершенно исправный. Даже незаземленный чайник выбивал. Причем перестал на тест реагировать. Вот такая продукция попадается. УЗО Legrand, от обычных потребителей не выбивает. Также на розетке искуственно создал утечку (переменным сопротивлением), и наблюдал за таком, от 3 мА сработало УЗО при 14 мА. Поэтому сомневаться в УЗО не приходится, хотя Х.. его знает....? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
В сервис однзначно,тем более стиралка не ваша,а начальника
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.6.2014, 21:00 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
УЗО Legrand, от обычных потребителей не выбивает. Также на розетке искуственно создал утечку (переменным сопротивлением), и наблюдал за таком, от 3 мА сработало УЗО при 14 мА. Поэтому сомневаться в УЗО не приходится, хотя Х.. его знает....? А не может быть в СМ контакта между N и PE? |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
2) Временно исключил УЗО из схемы, и замерил ток утечки с корпуса СМ на землю, 1,2 мА (поверенным амперметром). Исходя из вышесказанного, Вы проверяли утечку СМ. А всей цепи (у щитка, сразу за УЗО)? Может есть фоновая утечка 19 -20мА. Тогда то, что дает СМ - достаточно для срабатывания УЗО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 39985 ![]() |
Попробуйте проверить УЗО включив в эту же розетку другой прибор с заземлением типа болгарки, либо СМ в другую розетку с другим УЗО. По крайней мере будете знать где "собака зарыта", УЗО либо СМ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |