Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

автомат , автомати на счетчик

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 9.6.2014, 17:12
Сообщение #1





Гости






когда ставил бойлер, поставил на счетчике третий автомат: 0 и фаза по 32А, на бойлер кинул 16 А. Сделал так- на автомат с + на вход со счетчика вивел дополнительный провод подключил к нему бойлер. Когда влючаю автомат на бойлер нагревается почему то + на 32 ампера и срабатует. не пойму в чем проблема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2014, 17:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Мы тоже не поймем. Вам для начала русский язык подучить, т.к. то, что вы написали - полная белиберда. Если хотите ответа, фотографируйте, что у вас там и выкладывайте сюда. На фото нарисуйте, где чего у вас греется.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 9.6.2014, 17:22
Сообщение #3





Гости






я не претендую на медаль по русскому языку, но думаю, что это более понятно чем я напишу на своем))))
фотка то есть,но не знаю как вставить фотку сюда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.6.2014, 17:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Варианты:
1. Ошибка в монтаже.
2. Не качественный контакт.
3. Дефектный автомат.
Но фото выложите обязательно. И нарисуйте схему, что куда подключили
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2014, 17:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Блин, такое впечатление, что писали два разных человека. Во втором сообщении ни одной ошибки.
Я не знаю, как гостям выкладывать фото. Может есть смысл зарегистрироваться? Занимает около 3 минут.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2014, 17:42
Сообщение #6





Гости






вот так могу показать https://vk.com/id136152910?z=photo136152910...6e332fa4c1cd4fa
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2014, 17:47
Сообщение #7





Гости






на 16а бойлер около него + на 32 - когда включаю автомат бойлера греется + на 32а и вырубает свет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2014, 17:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ну, а дальше? Как насчет объяснить, что тут на фото мы имеем?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.6.2014, 17:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



А пояснения?
Допустим со счетчика провода пришли на нижние контакты автоматов С32. Далее судя по описанию, подключили фазный проводник на автомат С16, а нулевой проводник к бойлеру - напрямую.
Какой из автоматов отключается? Если мои мысли по схеме верны, тогда нагрузка бойлера особенно не влияет на автомат С32, а причина либо в перегрузке от остальных потребителей, либо идет перегрев в месте контакта, присоединения проводов. Возможно провода зажатые под один контакт, имеют разный диаметр/сечение и один из проводов имеет плохой контакт. Отсюда перегрев и отключение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.6.2014, 17:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вообще, бездумно такие работы производить нельзя. Надо вызывать электрика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.6.2014, 17:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Пояснения теперь вижу. Варианты предложил. Переберите соединения проводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 9.6.2014, 17:59
Сообщение #12





Гости






Цитата(Работник @ 9.6.2014, 17:51) *
Пояснения теперь вижу. Варианты предложил. Переберите соединения проводов.

да, все так как вы написали, но интересно то, что даже когда просто включаю бойлер, а все приборы в доме отключаю, то через 5 мин вырубает с32. Я не очень то понимаю, но скрутка С16 и С32 на входе, а не на выходе С32, я почему то считал, что тогда бойлер к С32 никакого отношения вообще не имеет. Ну спасибо за совет, пойду колупаться на скрутках))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 9.6.2014, 22:30
Сообщение #13





Гости






ище один вопрос- не хочется засорять сайт новыми темами .... есть ли разница какой куда провод подключать к диммеру (регулятора света???)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.6.2014, 6:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну мы не знаем что у вас там за диммер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 10.6.2014, 7:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Гость_Николай_* @ 9.6.2014, 22:30) *
ище один вопрос- не хочется засорять сайт новыми темами .... есть ли разница какой куда провод подключать к диммеру (регулятора света???)