Как заполнить протокол замеров сопротивления изоляции? , Кабель-то КВВГзнг 27х1

Артем Тольятти2
сообщение 7.6.2014, 12:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



Добрый день! Как заполнить протокол, если в нем предусмотрено только 10 вариантов замеров (А-B, B-C, C-A, A-N, B-N и т.д), а заказчик хочет видеть протокол по замерам сопротивления изоляции 27-жильного кабеля (получается порядка 600 вариантов замеров) получается нужно столькоже столбцов рисовать. Как это осуществить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.6.2014, 13:42
Сообщение #2





Гости






Ваша форма протокола для силовых кабелей и проводок, а Вы меряете контрольный кабель. 600 вариантов не надо. Все зачищенные жилы скручиваете между собой, одну отделяете и измеряете "одну ко всем", далее следующую и все вместе относительно "земли".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 7.6.2014, 19:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
измеряете "одну ко всем", далее следующую и все вместе относительно "земли".
Для случая трехжильного бронированного кабеля как (какой буквой) обзывать в протоколе "землю" (оболочку) - N или PE или PEN? Называют по разному, а как правильно?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.6.2014, 8:28
Сообщение #4





Гости






Цитата(uvk2 @ 7.6.2014, 19:02) *
... как (какой буквой) обзывать в протоколе "землю" (оболочку) - N или PE или PEN? Называют по разному, а как правильно?

В нашей форме протокола, полученной в Ростехнадзоре при регистрации электролаборатории, земля - "З".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.6.2014, 15:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



"Земля" - имхо, термин некорректный.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.6.2014, 16:40
Сообщение #6





Гости






А может лучше поискать заводской протокол аналогичного контрольного кабеля . Чтоб не отклониться от формы утвержденной в Ростехнадзоре ,может земля или PE/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.6.2014, 22:01
Сообщение #7





Гости






Цитата(uvk2 @ 8.6.2014, 15:22) *
"Земля" - имхо, термин некорректный.

Ну что тут сказать, имеем то, что имеем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.6.2014, 11:31
Сообщение #8





Гости






Цитата(uvk2 @ 8.6.2014, 15:22) *
"Земля" - имхо, термин некорректный.

Сегодня в ПУЭ посмотрел, термин "земля" встречается, для примера: "7.6.29. Сварочное электрооборудование для присоединения защитного РЕ-проводника должно иметь болт (винт, шпильку) с контактной площадкой, расположенной в доступном месте, с надписью "Земля"(или с условным знаком заземления по ГОСТ 2.721-74*). Диаметры болта и контактной площадки должны быть не менее нормируемых ГОСТ 12.2.007.0-75."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2014, 13:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



надпись это не термин


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.6.2014, 15:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Для случая трехжильного бронированного кабеля как (какой буквой) обзывать в протоколе "землю" (оболочку) - N или PE или PEN? Называют по разному, а как правильно?

У меня, если броня токоведущая - РЕN, если только в защитных целях (например на электродвигатель) - РЕ.

По вопросу ТС. Присоединяюсь к варианту с другой формой протокола.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.6.2014, 15:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
если броня токоведущая - РЕN, если только в защитных целях (например на электродвигатель) - РЕ.
Логично. Только что-то не уверен, что оболочку можно использовать как PEN. Согласен, назначение оболочки определяется схемой установки. А если это просто кабель на барабане, тогда как?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.6.2014, 17:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Бывает по факту назначение как РЕN. А уж то что нельзя - это другой вопрос.
Если на барабане - РЕ. Она же всегда подключается к РЕ-шине. Кабель до 1 кВ ?

Сообщение отредактировал Работник - 9.6.2014, 17:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.6.2014, 18:54
Сообщение #13





Гости






Цитата(с2н5он @ 9.6.2014, 13:38) *
надпись это не термин

Тоже из ПУЭ: "1.7.21...
Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2014, 19:54
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



там вроде речь о земле как о грунте и говорить об оболочке кабеля как о грунте, как то не очень


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.6.2014, 5:28
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Кабель до 1 кВ ?
Да. В высоковольтной сети с изолированой нейтралью оболочка естественно РЕ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.6.2014, 8:20
Сообщение #16





Гости






Цитата(с2н5он @ 9.6.2014, 19:54) *
там вроде речь о земле как о грунте и говорить об оболочке кабеля как о грунте, как то не очень

Согласен, просто привожу выдержки из ПУЭ, где упоминается "земля". Действительно, при замере сопротивления изоляции кабеля на барабане это выражение "не звучит", ну а после монтажа кабеля, когда оболочка будет заземлена, думаю "земля" будет вполне приемлимо. Ещё по этому поводу: есть у нас такая форма протокола - "Протокол осмотра кабеля на барабане перед монтажом и замера сопротивления изоляции", утверждённая "Росэлектромонтажом (пишу по памяти). Так там по сопротивлению изоляции всего одна графа - "Сопротивление изоляции", а что с чем измеряется, об этом ни слова. Измеряем, конечно всё как положено, а в протокол заносим минимальное полученное значение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.6.2014, 21:41
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Мы измеряем сопротивление изоляции контрольных кабелей отнсительно Земли каждой жилы и жил между собой. В протоколе пишем маркировку кбеля по проекту, марку и количество жил, вписываем в протокол наименьшее значение сопротивления изоляции в каждом случае. Обычно кабелей очень много и маркировку каждой цепи писать смысла нет, придирок по этому поводу не было

Сообщение отредактировал Uran - 13.6.2014, 21:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.6.2014, 19:16
Сообщение #18





Гости






Цитата(Uran @ 13.6.2014, 21:41) *
Мы измеряем сопротивление изоляции контрольных кабелей отнсительно Земли каждой жилы...

Что-то я не догоняю смысл такого измерения, зачем измерять каждую жилу относительно земли? Измерили все вместе относительно земли, если не соответствует норме, ищем повреждённую (повреждённые) и далее по обстоятельствам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 14.6.2014, 22:55
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Все элементарно Ватсон, жилы разведены по клеммам в шкафах, мегером проходишь по жилам по очереди относительно Земли и между собой. Как это вы себе представляете все вместе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2014, 7:52
Сообщение #20





Гости






Цитата(Uran @ 14.6.2014, 22:55) *
Все элементарно Ватсон, жилы разведены по клеммам в шкафах, мегером проходишь по жилам по очереди относительно Земли и между собой. Как это вы себе представляете все вместе ?

1. "все вместе" представляю проверку кабеля на барабане перед монтажом.
2. "жилы разведены по клеммам в шкафах" - Вы их от оборудования отсоединили, закоротили временой перемычкой, меряете "все" относительно "земли" и, далее, меряете по очереди "одну ко всем", времени на измерение уходит гораздо меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения