Проводка коттеджа , 3*1,5

haramamburu
сообщение 7.6.2014, 21:29
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



___VITOS___, Не смешите народ...

Цитата(Олега @ 7.6.2014, 22:12) *
Когда нагрузка групповой линии заведомо определена эл.приемником (СМ, бойлер..) оно конечно можно и 1,5 при АВ на 16. Однако аппетит со временем разыгрывается и , к примеру, к стиральной машине присоседится рукосушитель, к бойлеру фен.. И понятно проводку тянуть не хочется, а поставить розетку рядом с существующей (или от нее протянуть) не проблема. Поэтому при АВ 16 упрямо ставлю 2,5 мм2
С учетом гарантии расцепления: 1,45*16=23,2 и 1,45*10=14,5А
По каталогу 1,5 на 2 раб.жилы допускает 24А
Вроде бы все нормуль. Но в квартирах все скрыто делаем. Начинаем вспоминать ГОСТ 50571.5.52
В бетоне и кирпиче в трубке (В2) 1,5 держит 16,5А (не тянет на возможное расцепление 1,15*16=17,15А)
В стенке с минватой в трубке (А2) 1,5 уже только 14А (даже на номинал 16-го не тянет). И 2,5 - 23А
Если температуру окружающей среды учитывать ( летом легко 32 бывает в комнате), да если еще и группами проложено (к гадалке не ходи)..
Вобщем придерживаюсь 1,5 для 10А и 2,5 для 16.
разумеется все надо учитывать... посему везде и с запасом берут - что без проекта... кста - вы забыли упомянуть про "совместный" нагрев АВ


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.6.2014, 2:19
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18083
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 7.6.2014, 21:29) *
.. забыли упомянуть про "совместный" нагрев АВ

На полноту не претендую, легкая прикидка ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 9.6.2014, 11:40
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Сегодня посмотрел кабель, называется: КГВВН и КГВВНГ, на жестком нет бирки наверное КВВН есть еще и ПУНПа бухточка(если что по гаражу проканает) и ПВС.
http://remcable.3dn.ru/publ/kgvvng/4-1-0-945

Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 9.6.2014, 11:44


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.6.2014, 15:05
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(220v-elektrik @ 9.6.2014, 12:40) *
Сегодня посмотрел кабель, называется: КГВВНГ и КГВВНГ,
Контрольный ... прокатит (я про назначение)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.6.2014, 15:31
Сообщение #25


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



КГВВ это силовой гибкий - аналог КГ, но не в резиновой а в ПВХ изоляции. КВВГ - это контрольный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.6.2014, 17:18
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вариант вместо 2,5 в параллель два 1,5 пустить? Конечно розетки шлейфом уже точно не пустишь, но и так не хорошо шлейфом, надо с распайек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 9.6.2014, 17:34
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Трудозатраты увеличатся при неизменной оплате, плохой вариант. Если только по кухне так сделать.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.6.2014, 17:53
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Конечно или доплата, или покупай заказчик 2,5 кв.. Но в данном случае, т.к. утвердили что не везде требуется больше чем 1,5-ка, как вариант предложил. Сам думаю - это вариант или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены