![]() Проводка коттеджа , 3*1,5 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проводка коттеджа , 3*1,5 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Знакомый просит сделать проводку. Кабель он "взял на работе" 3*1,5 в достаточном кол-ве. Говорю или покупай 3*2,5 или сделаю этим, но поставлю автоматы по 10А, а на кухню купишь 3*2,5 по любому. Покупать не хочет на весь дом 2,5мм2, на кухню согласен купить. Вот и думаю стоит ли так делать.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да сделайте из полторашки, не больше 3х мест на один кабель и не больше 10 А автомат. А если полторашка честная, нормального сечения, то можно и 16 А поставить. Ну а на ответственные и мощные потребители, конечно, 2,5 закупить.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
"взял на работе" 3*1,5 в достаточном кол-ве. По мин. сечению для "групповый" линий - проходит.Большинство новостроек разведены полторашкой с АВ по 16А... и по проекту. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
да если он будет одиночно проложен, да еще и заштукатурен, то ничего с ним не будет при 16А, если в пучке, то конечно...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Да сечение реальное, кабель только какой-то мудреный, забыл как называется, но добротный. Есть с моножилой и есть мягкий. Мягкий вот только плохо идет две жилы черные и ж/зеленая, придется помучаться при распайке.
В принципе нагрузка в спальнях небольшая, как и в зале, ну что комп, телек. На стиралку кину 2,5 на всякий случай, на кондей то-же. Свет отдельными линиями разведу. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 7.6.2014, 11:10 -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Даже на стиралку с кондеем 1.5шки хватит на ура...(отдельными линиями)
А вот с маркой кабеля заинтриговали... уж не ПУНП ли? ![]() Сообщение отредактировал haramamburu - 7.6.2014, 11:16 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Большинство новостроек разведены полторашкой с АВ по 16А... и по проекту. Опять таки если честных полтора. Чет таких мало встречается. Чаще всего 1.3 Цитата нагрузка в спальнях небольшая, как и в зале, ну что комп, телек. Потом похолодает, приволокут обогреватель, никто и не вспомнит что там полторашка.Цитата Даже на стиралку с кондеем 1.5шки хватит на ура.. А по потерям?
Сообщение отредактировал uvk2 - 7.6.2014, 11:25 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
уж не ПУНП ли? ![]() обижаешь Опять таки если честных полтора. Чет таких мало встречается. Чаще всего 1.3 Потом похолодает, приволокут обогреватель, никто и не вспомнит что там полторашка.А по потерям? Там вообще-то индивидуальное газовое отопление дома с датчиком контроля температуры в помещении планируется, какой масляный обогреватель? -------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
по поводу кабеля могу сказать, что попадаются такие, в которых содержание меди в жилах минимальное и как они проходят ГОСТ хз.
Сообщение отредактировал marsikk - 7.6.2014, 17:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.11.2011 Из: Киров Пользователь №: 24952 ![]() |
Мы у себя целый микрорайон строим, и везде по проекту полторашка, по всем квартирам. На 2-х комнатную кв. одна группа на свет и 2 на розетки. И везде полтораха и не ГОСТ, а тоненькая ТУ...И все проходит, все пропускают...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Там вообще-то индивидуальное газовое отопление дома А газ отключат? ![]() Цитата И все проходит, все пропускают... А потом ракеты падают, корабли тонут, поезда с только что отремонтированого пути валятся... Потому что пропустили. А люди гибнут. А тем, кто пропустил - ну ничего, ну или почти ничего. Замечали что причины пожаров - на первом месте неисправность электропроводки, на втором - неосторожное обращение, на третьем всё остальное.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Мы у себя целый микрорайон строим, и везде по проекту полторашка, по всем квартирам. На 2-х комнатную кв. одна группа на свет и 2 на розетки. И везде полтораха и не ГОСТ, а тоненькая ТУ...И все проходит, все пропускают... Как исконно до*бистый человек,я бы туда не въехал))) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Гость сочувствующий, +1
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Извините, пожалуйста, а у Вас всегда имеются возможности въехать туда, куда хочется? Я буду рад за Вас, если Вы имеете такую возможность! Но, увы, сей возможностью могут воспользоваться немногие! Выбираешь сам - возможность есть всегда Ведомственное - нет, хотя и бывают варианты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
___VITOS___, Вы, в свои 24... утверждаете что
Цитата Как исконно до*бистый человек,я бы туда не въехал))) и Цитата Выбираешь сам - возможность есть всегда ?Типа перечите "папоньке"? типа "нене я туда не хочу, там злые мухи"? ![]() ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Когда нагрузка групповой линии заведомо определена эл.приемником (СМ, бойлер..) оно конечно можно и 1,5 при АВ на 16. Однако аппетит со временем разыгрывается и , к примеру, к стиральной машине присоседится рукосушитель, к бойлеру фен.. И понятно проводку тянуть не хочется, а поставить розетку рядом с существующей (или от нее протянуть) не проблема. Поэтому при АВ 16 упрямо ставлю 2,5 мм2
С учетом гарантии расцепления: 1,45*16=23,2 и 1,45*10=14,5А По каталогу 1,5 на 2 раб.жилы допускает 24А Вроде бы все нормуль. Но в квартирах все скрыто делаем. Начинаем вспоминать ГОСТ 50571.5.52 В бетоне и кирпиче в трубке (В2) 1,5 держит 16,5А (не тянет на возможное расцепление 1,15*16=17,15А) В стенке с минватой в трубке (А2) 1,5 уже только 14А (даже на номинал 16-го не тянет). И 2,5 - 23А Если температуру окружающей среды учитывать ( летом легко 32 бывает в комнате), да если еще и группами проложено (к гадалке не ходи).. Вобщем придерживаюсь 1,5 для 10А и 2,5 для 16. Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2014, 21:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |