Подключение нагрузки к трансформатору 380/220В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение нагрузки к трансформатору 380/220В |
5.6.2014, 18:48
Сообщение
#41
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18243 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Неа, лень. Тогда хорошо б ссылочку на документ. А то получается (образно), что, передав ЭЭ к своему сортиру (разумеется поставленный у границы с соседом), я рискую стать обязанным подключить и его сортир (он конечно тоже у погранстолба). Пысы, указанная Организмом тема оказалась почти в 4 десятка листов, где-то в половине сломался весь |
|
|
|
|
5.6.2014, 19:32
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ссылочки нет, давно это было - спорили с ФАС, они ссылались на судебные решения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.6.2014, 7:56
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Тогда хорошо б ссылочку на документ. Не хочется искать ссылку, если честно. Перечитывать ветки.... Вопрос вообще в чем? СО имеет право и обязано давать техприсоединение только от своих сетей, иначе нарушит Гражданский кодекс, определяющий право распоряжения имуществом за его владельцем. Согласно ПП 861, любая организация (имеется в виду именно сетевая), владеющая на законных основаниях оборудованием (подстанцией), обязана предоставить гражданину договор технологического присоединения, с учетом всех особенностей того же ПП 861. Если вам надо получить ДТП, можно написать заявку в такую организацию и сослаться на ПП 861, "Правила недискриминационного доступа", п.6 "6. Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату........." Последняя выдержка имеет отношение только к тем, кто присоединен и является Потребителем. А кто не присоединен пока, должен руководствоваться п.3 Правил технологического присоединения, а именно: "Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению". ИМХО, но правительство четко указала, какая именно организация обязана выполнять мероприятия по ДТП. Владелец ТП может сослаться на то, что его бизнес не связан с техприсоединениями и он не планирует становиться СО, а сам он является ПОТРЕБИТЕЛЕМ, Потребитель никому ничего не должен. И отказать, разумеется. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 6.6.2014, 9:58 |
|
|
6.6.2014, 12:19
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Не хочется темы плодить, потому вопрос задам здесь. Построили линию освещения, в каждый столбик металлический, фонарный завели кабель и шлейфом их, шлейфом....а вверх, на фонарь пошла отпайка через автомат........ Броню кабеля посадили на корпуса столбов.....а вот занулять надо ли? Благодарю, даже если нравоучений в полезном сообщении будет 97%.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 6.6.2014, 12:26 |
|
|
|
|
6.6.2014, 12:34
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а система ТN у Вас какая?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.6.2014, 12:40
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
а система ТN у Вас какая? Система определяется проектом. Проекта нам не дали. Поэтому из исходников: трансформаторная подстанция с глухозаземленной нейтралью и кабельная линия АВВбШВ 4*50 шлейфом по светильникам. В месте присоединения линии в ТП, ноль объединен с землей. Похоже на TN-C-S, в общем......но у нас же не распределительные шкафы .....а фонари.....отсюда вопрос.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 6.6.2014, 12:41 |
|
|
6.6.2014, 12:43
Сообщение
#47
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Да, броня это для кабеля и не более. Если кабель двух/четырех проводный (т.е. без РЕ-проводника) - не подключайте к нулю, если 3/5-ти проводный, конечно подключайте столбик к защитному нулю
|
|
|
|
|
6.6.2014, 12:47
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Да, броня это для кабеля и не более. Ну она для кабеля, но определено ж, что может использоваться, как защитный проводник.....и, я ж говорю, если б распределительные щиты были....то там ясно, что раз во ВРУ уже объединены ноль и земля в PEN......то далее и не надо объединять...... В общем, не стану занулять......
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 6.6.2014, 12:48 |
|
|
6.6.2014, 12:49
Сообщение
#49
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
4х50 говорите. Встречаю оба варианта, впринцепе можно и занулить.
Не может броня использоваться как РЕN. По сечению не проходит, по проводимости |
|
|
6.6.2014, 12:53
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
|
|
|
|
|
6.6.2014, 13:35
Сообщение
#51
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не может броня использоваться как РЕN. По сечению не проходит, по проводимости как РЕ тоже не можетЦитата 4х50 говорите. Встречаю оба варианта, впринцепе можно и занулить. не можно - а нужно в данном случае.ORGANIZM® TN-C там у вам... и по количеству жил понятно.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
6.6.2014, 13:53
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата как РЕ тоже не может Описался, имел ввиду именно как РЕ |
|
|
6.6.2014, 14:20
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
|
|
|
7.6.2014, 0:31
Сообщение
#54
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
опра металическая? фундамент железо-бетон? если так то естественный заземлитель есть. А ноль на корпусе, при пропадании одной или двух фаз питания шлейфа, может дать неплохой потенцыал.
|
|
|
7.6.2014, 1:17
Сообщение
#55
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А фаза на незануленном корпусе даст мало
Anatoli, вы хоть понимаете смысл зануления? Сообщение отредактировал haramamburu - 7.6.2014, 1:18 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
7.6.2014, 6:17
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
вы хоть понимаете смысл зануления? Так а главный шаман говорил, что у каждого смысла есть тысячи смыслов и, что в случае с заземлением, занулением, нельзя искать смыслы, а надо просто верить....чтоб не обидеть Семаргла сомнениями. Зануление - не категория для понимания. Это то, что жопой чуют..... А вы хотите всё под научное объяснение подвести. Материалисты, одним словом. Может еще и электричество не Бог дает, а оно вырабатывается вашими смешными гидромашинами?Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 7.6.2014, 6:17 |
|
|
7.6.2014, 19:46
Сообщение
#57
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18243 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
7.6.2014, 23:27
Сообщение
#58
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
вольта 2-3
|
|
|
9.6.2014, 9:43
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Снова вопрос появился. Кто-нить знает, что это за штуки? http://www.et-spb.ru/page-tehnicheskaya-informatsiya.html В период поиска трансформатора (посты выше по теме), нашел производителей трансформаторов.....и они посоветовали вот этих ребят..... Причем ничего не ясно..... НОРМАЛИЗАТОРОМ напряжения назвали свое устройство....Нормализатор - он и стабилизирует? Тогда каким именно исполнительным механизмом..... Еще пишут, что если между трехфазным дизелем и ОДНОФАЗНОЙ нагрузкой поставить их НОРМАЛИЗАТОР, то он позволит снимать с генератора до 100% ..... Это за счет чего вообще? В общем, отпишитесь, если кто знает.
А! Ну вот, например: "Преимущества применения трехфазно-однофазного трансформатора ТСТ2-О и трехфазно однофазного нормализатора (стабилизатора) напряжения ТСТ2-О(А) в сравнении с однофазными стабилизаторами переменного напряжения: 1. Уменьшение максимального значения потребляемого от питающей сети тока в 1,5 раза, что создает дополнительные возможности увеличения мощности. 2. Отсутствие необходимости симметрирования нагрузок (особенно актуально когда нагрузки нельзя разделить на три группы)." Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.6.2014, 9:48 |
|
|
9.6.2014, 13:45
Сообщение
#60
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Был я как-то на курсах повышения квалификации и там выступал профессор из Академии наук. Оказалось, что трансформатор, который выпускает зовод Козлова ТМГСУ это в том числе и его рук дело. Собственно в основе симметрирования лежит идея скомпенсировать токи нулевой последовательности. Т.е. при несимметричной нагрузке ток протекающий в обмотках сожно представить в виде суммы Прямой обратной и нулевой последовательности. Так вот на весь сердечник трансформатора сверху наматывается обмотка, которая подключается в разрыв нулевой точки трансформатора. Тогда Ток несимметрии(ток в нуле) прохоя по этой обмотке создает магнитное поля противоположное полю, создаваемому основной обмоткой. Таким образом остается только две симметричных системы (прямой и обратной последовательности). Т.е. По своей сути уменьшается сопротивление нулевой последовательности трансформатора и в частности это является причиной того, что у таких трансформаторов ток однофазного короткого замыкания больше, аналогичных без СУ. По поводу того, что 100% трехфазной мощности можно снять с 1 фазы не подскажу. Я где-то в сети натыкался на схему этого ТСТ. Она отличается от ТМГСУ, но так и не хватило терпения понять, что же оно всетаки делает.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|