Превед гикам от электротехники
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На ум приходит трансформатор с коэффициентом трансформации 1 и звезда с нулем на вторичке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Добрый день.
Мысль раз. Не вкладывать кучу денег, на подключение к хз чему и очень старому. Если только транс выкатели 30 лет назад, а кабелю на много больше. Плюс страшные падения напряжения. Брать точку подключения по 10 кВ и ставить КТП 25-40 кВа или запас на продажу. Мысль два. Думаете правильно, нуля там или нет или почти нет. Но от однофазной нагрузки небудет совсем. Трансформатор будет 380/380, но Д/У. Далее берем от звезды ноль, землим его и прочее. Т.е. ноль у нас будет, а с кабеля возьмем только между фазное напряжение . ПС Не вижу препятствий сделать прокол под федеральной трассой. Конечно это будет стоить денег, но не фиг будет стоить кафе в месте без электроснабжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
1. Мысль два. Думаете правильно, нуля там или нет или почти нет. Но от однофазной нагрузки небудет совсем. Трансформатор будет 380/380, но Д/У. Далее берем от звезды ноль, землим его и прочее. Т.е. ноль у нас будет, а с кабеля возьмем только между фазное напряжение . 2. ПС Не вижу препятствий сделать прокол под федеральной трассой. Конечно это будет стоить денег, но не фиг будет стоить кафе в месте без электроснабжения. 1. Где искать такой трансформатор 2. Если у господина есть деньги, у него никогда нет проблем. А там практически заброшенное кафе, которое сдали в аренду молодому пацану. И я сегодня видел его жену с тремя детьми. В общем, не потянет он трат по монтажу ТП или по проколам под дорогой. Уважуха, разумеется людям с капстроительным подходом, но не все позволить могут даже прилично детей одеть (повторюсь, я б не впрягся за такого клиента, но мне стало жаль семью). Трансформатор будет 380/380, но Д/У. Д\У - это что такое? Ну, предположу, что У - звезда.....а Д - треугольник, что ли? Из внешней схожести буквы с символом треугольника взято или из скрижалей народа ханты?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 2.6.2014, 15:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да, это будет разделительный транс. Первичка - треугольник, вторичка - звезда с выведенным нулем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
По поводу скрутить самому - хз. Не занимался. Но трансы ТРСЗ в использовании видел. Можете погуглить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
По поводу скрутить самому - хз. Не занимался. Но трансы ТРСЗ в использовании видел. Можете погуглить. Вот такое что-то, да? http://eta-group.ru/trehfazniy-razdeliteln...ormator-tr3-40/Прошу прощения, сгоняю позавтракать да посплю. Завтра в 6-15 буду. С уважением..... Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 2.6.2014, 15:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Где искать такой трансформатор Под названием разделительный. Требуемой мощности. На несколько кВт вижу в магазинах, думаю можно заказать и на 25 кВт. Есть конечно и на 25 у медиков, но думаю у них дороже. Обмотки возможно и не придеться переключать, закажите как нужно Вам. Треугольник/звезда. Цитата мне стало жаль семью Так там еще 600 метров ЛЭП и скорее всего стабилизатор еще нужен (тогда мощность транса выше, к тому же он будет сухим и не тянет перегрузов, особенно на жаре). Может дешевле генератор с дизелем поставить? Если работа сезонная. Я тоже думаю о ТРСЗ, но подойдет любой аналогичный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Д\У - это что такое? Это стандартное обозначение в тексте схем соединения обмоток. Д - треугольник; Y (или У) - звезда; Yo (или Уо) - звезда с нулем; Z - зигзаг. У медиков трансформатор будет дороже т.к. он именно "разделительный". Это слово накладывает повышенные требования к изоляции между обмотками. Если мотать будут на заказ, то возможно сразу учесть падение напряжения на 600 метрах и немножко его поднять. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
25 кВт кафешка, а насосная сколько потреблять будет?
Цитата Разумеется, ноль по броне и, разумеется, его нет. А куда он делся, оболочка в обрыве? А починить? Его полюбому надо будет восстанавливать, если хотите использовать под ВН. Испытания кабеля проводили? А то может он дохлый и говорить не о чем?Цитата для замены КЛ надо продольно бурить федеральную автодорогу..... Если старый кабель тоже шел под дорогой, то он должен быть в трубе. Есть вариант вытянуть его из трубы и попробовать прочистить. Но вот потери наверное будут большими если 04 по нему пускать.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да уж, 25 кВт передать на 600 м по 0,4...
35 алюминий 10% потерь даст |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А автор про сечение не говорит... Вдруг там сдуру 240?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
1. 25 кВт кафешка, а насосная сколько потреблять будет? 2.А куда он делся, оболочка в обрыве? А починить? 3.Его полюбому надо будет восстанавливать, если хотите использовать под ВН. 1. На насосную плевать. Пусть о ней заботится ее собственник, раз такая большая муниципальная организация не может себе же кабель отремонтировать. На насосную схему не перебирать, пусть так же, до трансформатора будет подключена. А вот пацану, который отдал за аренду помещения деньги вперед.....ему помочь надо. 2. Оболочка в обрыве очень давно, лет 10 назад мы уже ездили на этот объект и уже тогда нуля не было на кабеле. Чиннить оболочку у такого старого кабеля - не вариант. Наверняка он во многих местах прокорродировал. 3. Под ВН нет планов использовать. А автор про сечение не говорит... Вдруг там сдуру 240? Там как раз "сдуру" 240.Это стандартное обозначение в тексте схем соединения обмоток. Благодарю за ликбез.Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 3.6.2014, 6:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Чиннить оболочку у такого старого кабеля - не вариант. Наверняка он во многих местах прокорродировал. Не факт. Испытать все равно нало. Даже если использовать под 0.4. Новый транс дороже обойдется чем ремонт кабеля.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Не факт. Испытать все равно нало. Даже если использовать под 0.4. Новый транс дороже обойдется чем ремонт кабеля. Вот давайте вместе подумаем о том, как я скажу этому пацану, что ему надо отдать деньги сначала за лабораторию, которая попытается найти обрыв нуля (возьмет не менее 25 тыщ), затем за разрытие и ремонт чужого кабеля......и только потом он узнает результат, который может не соответствовать его ожиданиям и придется опять платить за лабораторию, разрытие, восстановление и т.д.? Причем деньги похоронены, т.к. вложены в чужую собственность. А транс - это безусловный выход из ситуации и вещь, которую ты сможешь после окончания аренды продать, компенсировав часть затрат. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 3.6.2014, 6:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
может сделать электроснабжение кафе без 0 (изолированая нейтраль)
на карьерных экскаваторах сплит системы работают без ноля без каких либо проблем |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
может сделать электроснабжение кафе без 0 (изолированая нейтраль) на карьерных экскаваторах сплит системы работают без ноля без каких либо проблем Я с уважением отношусь к карьерным экскаваторам и их оборудованию, но на кафе ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ 220В. Я видел, что там уже кто-то бил контур вокруг, пытаясь ноль из земли добыть. Ну что-то добыл, только напряжение плавает и везде гуляет по помещению, находя выход то из водяных кранов, то на корпусах оборудования. Одним словом, гиблое место, в котором кормят детей. Группами, по расписанию заезжают на прием пищи. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 3.6.2014, 7:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Раз уж там сдуру 240 квадратов и все оборудование однофазное, то есть смысл передавать одну фазу и ноль, еще одна жила тогда даже в запасе будет
Котору, впрочем, можно и в параллель пустить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23112 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
написано же было - есть насосная, кто даст её отключить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |