Добрый день!
Подскажите, коллеги, для цепей управления в ВРУ с АВР-ом я ставлю трасформатор 380В/220В, чтобы запитать цепи управления АВР и моторные привода автоматов. Заказчик предоставляет всего 3 фазы без нейтрали (система IT), поэтому я вынужден ставить трансформатор, чтобы перейти на 220В. Т.е. после трансформатора у меня получается таже система заземления с изолированной нейтралью. По ПУЭ я должен сделать контроль изоляции или УЗО во вторичной обмотке транса. или делать это не обязательно т.к. все цепи вторичной обмотки трансформатора 380/220В довольно короткие и не выходят за предел шкафа ВРУ? |
|
|
AAL1982 Изолирующий трансформатор для цепей управления 29.5.2014, 9:05
FRAER А использовать транс 380/380 ннельзя? На вторичке ... 29.5.2014, 10:20
AAL1982 Цитата(FRAER @ 29.5.2014, 11:20) А исполь... 29.5.2014, 11:32
Pantryk ПУЭ п.3.1.19 последний абзац. Возможно вам вообще ... 29.5.2014, 10:50
Pantryk Тогда возможно проще сделать TN и защитить автомат... 29.5.2014, 11:40
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 29.5.2014, 11:40) Тогда ... 29.5.2014, 15:27
Ixtim чето не вкурил, цепь управления трех или однофазна... 29.5.2014, 17:26
Pantryk Если нет причин не ставить защиту, то ее надо став... 30.5.2014, 10:08
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 30.5.2014, 10:08) Если н... 30.5.2014, 16:07
Ixtim скан из старого учебника 31.5.2014, 21:13
Anatoli разберитесь с тем как работает УЗО. если вторичка ... 31.5.2014, 23:12
AAL1982 Цитата(Anatoli @ 1.6.2014, 0:12) разберит... 2.6.2014, 11:40![]() ![]() ![]() |
|