Добрый день!
Подскажите, коллеги, для цепей управления в ВРУ с АВР-ом я ставлю трасформатор 380В/220В, чтобы запитать цепи управления АВР и моторные привода автоматов. Заказчик предоставляет всего 3 фазы без нейтрали (система IT), поэтому я вынужден ставить трансформатор, чтобы перейти на 220В. Т.е. после трансформатора у меня получается таже система заземления с изолированной нейтралью. По ПУЭ я должен сделать контроль изоляции или УЗО во вторичной обмотке транса. или делать это не обязательно т.к. все цепи вторичной обмотки трансформатора 380/220В довольно короткие и не выходят за предел шкафа ВРУ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |