Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
К авт. С50 установленному в щитке подъезда нашего дома подключено 4 или 5 квартир, и в среднем каждые 3-4 дня в промежутке между 18 - 23 часами его выбивает, электрик из жэка говорит - экономьте свет, мол понавключают всего и тд... На логичное предложение заменить с50 скажем на c75 или c100 следует ответ что дом старый проводка старая провода расплавятся и т.д. - с чем наверное сложно не согласиться ( дом хрущевка 60 годов, алюминиевые провода и все дела ) Но как быть ведь 50 ампер * 220в = 11 КвТ и если их поделить между 5 квартирами выходит всего по 2.2 квт на квартиру что в современных реалиях ничтожно мало особенно в зимнее время. Как я понимаю происходит следующее в после 19 все приходят с работы втыкают кондиционеры, компьютеры, стиралки, утюги, чайники микроволновки телевизоры и прочие электроприборы и суммарная сила тока превышает 50 ампер. Посоветуйте что делать? Куда обращаться? Какие нормы энергопотребления на одну квартиру предусмотрены сейчас? И какие были в 60 годах? Сообщение отредактировал Px1E - 29.5.2014, 5:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
50А однополюсный что ли?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39731 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
На логичное предложение заменить с50 скажем на c75 или c100 следует ответ что дом старый проводка старая провода расплавятся и т.д. - с чем наверное сложно не согласиться ( дом хрущевка 60 годов, алюминиевые провода и все дела ) Но как быть ведь 50 ампер * 220в = 11 КвТ и если их поделить между 5 квартирами выходит всего по 2.2 квт на квартиру что в современных реалиях ничтожно мало особенно в зимнее время. Посоветуйте что делать? Куда обращаться? Какие нормы энергопотребления на одну квартиру предусмотрены сейчас? И какие были в 60 годах? Дорога одна, в управляющую компанию и местные сети. В первую с заявлением о реконструкции электросети, во вторую об увеличении мощности, выделенной на Ваш дом. А Ваш электрик, в своих убеждениях прав! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Может быть вариант, что автомат уже не держит свои 50 ампер, а отключается уже при 20. Такое часто бывает, попробуйте заменить на новый, возможно проблема уйдет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Обратитесь куда-нибудь пусть проведут экспертизу сети в доме и если есть возможность повысят номинал. А какого номинала стоят автоматы на каждую квартиру? Должны по 10А стоять, тогда квартира превышающая потребление будет отключаться, тем самым сократив отключение общего автомата.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Посоветуйте что делать? Куда обращаться? Какие нормы энергопотребления на одну квартиру предусмотрены сейчас? И какие были в 60 годах? Как бы цинично, это не прозвучало, но на первый вопрос - ответ такой. Меняйте квартиру на другую в новострое. Либо пробивайте реконструкцию системы электроснабжения своего дома. Далее. "Нормы потребления" от времени не меняются... В том смысле, сколько было заложено при проектировании электроснабжения дома 50 лет назад, столько и останется сегодня. Ибо проводники со временем не толстеют. Печально то, что "после 19 все приходят с работы втыкают кондиционеры, компьютеры, стиралки, утюги, чайники микроволновки телевизоры и прочие электроприборы", даже не смотря на то, что на квартиру выделено от силы 3-3,5 кВт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование...
5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию: 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12132859/#ixzz33AiLIzn9 Привёл выдержки из "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" с целью пояснения, кто и что должен обеспечить относительно электрической мощности на квартиру. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |